气体灭火系统(综合能力部分) 【考点十八】自动模拟启动试验 ①人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常(如发出声、光警报等); ②人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(启动输出端的负载响应(电磁阀动作或者万用表测量DC24V),关闭通风空调、防火阀等); 【考点十九】模拟启动试验结果要求 ①延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求; ②有关声、光报警信号正确; ③联动设备动作正确; ④驱动装置动作可靠。 【考点二十】模拟喷气试验 1.调试要求:调试时,对所有防护区或保护对象按规范规定进行模拟喷气试验,并合格。柜式灭火系统的模拟喷气试验宜取1套进行试验,试验按产品标准中有关“联动试验”的规定进行。 2.模拟喷气试验的条件: ①IG541混合气体灭火系统及高压二氧化碳灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个; ②低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的10%(没有数量要求,可以随时停止); ③卤代烷灭火系统模拟喷气试验不采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气或压缩空气进行。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式要一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的20%,且不少于1个; ④模拟喷气试验宜采用自动启动方式; 3.模拟喷气试验结果要符合下列规定: ①延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求; ②有关声、光报警信号正确; ③有关控制阀门工作正常; ④信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯工作正常;(此处的压力开关动作,是由于气体喷出使其动作,不是手动短接的); ⑤储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏; ⑥试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上,且能从每个喷嘴喷出。
|