泡沫灭火系统 第一节 系统的组成和分类 【考点一】灭火机理 1.隔氧窒息作用。在燃烧物表面形成泡沫覆盖层,使燃烧物的表面与空气隔绝,同时泡沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近氧气的浓度,起到窒息灭火作用。 2.辐射热阻隔作用。泡沫层能阻止燃烧区的热量作用于燃烧物质的表面,因此可防止可燃物本身和附近可燃物质的蒸发。 3.吸热冷却作用。泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却。 【考点二】系统的组成 泡沫灭火系统一般由泡沫液储罐、泡沫消防泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、火灾探测与启动控制装置、控制阀门及管道等系统组件组成。 【考点三】按发泡倍数分类 发泡倍数:泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值。泡沫灭火剂的水溶液变成灭火泡沫后的体积膨胀倍数 表3-7-1按发泡倍数分类表 表3-7-1按发泡倍数分类 系统类别 | | | | | | | 甲、乙、丙类液体储罐及石油化工装置区等场所 (首选) | | | | | | | | |
【考点四】按喷射方式分类 1.液上喷射:泡沫直接从储罐顶部向下喷射直接到达起火面。 2.液下喷射:泡沫要从底部向上穿越储存的液体才能到达起火面。 3.半液下喷射:泡沫从底部进入罐体,通过一根延伸到着火液面的软管到达起火面。 【考点五】按照系统结构分类 1.固定式:由固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生器(或喷头)和管道等组成的灭火系统。(所有的设备都是固定的) 2.半固定式:由固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动泵,用水带连接组成的灭火系统。(泡沫产生器是固定的) 3.移动式:由消防车、机动消防泵或有压水源、泡沫比例混合器、泡沫枪、泡沫炮或移动式泡沫产生器,用水带等连接组成的灭火系统。(都是移动的) 【重点总结】1.液上喷射系统泡沫不易受油的污染、可以使用廉价的普通蛋白泡沫等优点。它有固定式、半固定式、移动式三种应用形式。2.液下系统通常设计为固定式和半固定式。 【考点六】按系统形式分类 1.全淹没系统:由固定式泡沫产生器将泡沫喷放到封闭或被围挡的防护区内,并在规定的时间内达到一定泡沫淹没深度。 2.局部应用系统:由固定式泡沫产生器直接或通过导泡筒将泡沫喷放到火灾部位。 3.移动系统 4.泡沫一水喷淋系统 5.泡沫—水雨淋系统 6.泡沫—水喷雾
|