施工不慎导致火灾,不仅造成人员伤亡和财产损失,更是违法行为。下面就是两起因电焊作业引发火灾,动火人和安全员被行政拘留的案例! 案例一 2018年1月5日,广东省东莞市松山湖北部某工厂在建工地发生火灾,起火建筑为一栋4层高的在建厂房建筑,框架结构,占地2770.49平方米,起火部位为楼顶一个冷却塔,过火面积约5平方米,因正在安装设备冷却塔,电焊工不慎操作,焊渣掉到冷却塔内的填充物引起火灾,所幸并无人员伤亡。
经查实,东莞松山湖北部某工厂在建工地厂房楼顶在冷却塔安装施工过程中,作业员李某在未采取相应消防安全措施的情况下使用明火作业(电焊作业),焊渣溅落并引燃冷却塔内的可燃过滤棉而引发火灾。黄某作为现场施工负责人,指使李某在施工工地违反消防规定,冒险作业,引发火灾,未履行现场监护职责。经调查询问,电焊工李某及安全负责人黄某对火灾原因认定无任何异议,并对其违法行为供认不讳。 李某和黄某被政拘留十日。
案例二 2018年1 月 3 日,广东省东莞市南城闹市区的一在建的工地发生大火,浓烟滚滚,甚至可以见到工地顶层的明火,所幸并无人员伤亡。
起火原因系南城区某在建工地楼顶做避雷网格作业员卢某进行电焊作业时焊渣溅落并引燃周围易燃保温泡沫棉,引发火灾。而陈某作为现场施工负责人 , 指使卢某在施工楼栋铺满易燃保温泡沫棉的楼顶施工现场进行电焊操作,且未履行现场监护职责,指使他人冒险作业引起火灾。 卢某和陈某被行政拘留十五日。
工人和施工负责人双双被拘留 引发工地火灾的后果 真!的!很!严!重! 火灾如何预防? 这份工地自检清单请收好,赶紧对照检查! 工地消防安全管理检查 1、消防安全组织机构健全; 2、消防安全管理制度完善; 3、日常消防安全管理落实。火灾危险部位有严格的管理措施;定期组织防火检查、巡查,能及时发现和消除火灾隐患; 4、进行消防安全培训,工人会报警、会灭初期火灾、会组织人员疏散; 5、对消防设施定期检查、检测、维护保养,并详细完整地记录; 6、灭火和应急疏散预案完备,并有定期演练的记录。 消防设备检查 1、有设备检查记录,记录完整准确; 2、消防控制设备处于正常运行状态,能正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号,能正确打印有关信息。 防火分隔检查 1、防火分区和防火分隔设施符合要求; 2、防火卷帘下方无障碍物。自动、手动启动防火卷帘,卷帘能下落至地板面,反馈信号正确; 3、管道井、电缆井,以及管道电缆穿越楼板和墙体处的孔洞封堵密实; 4、配电室、锅炉房、柴油发电机房等火灾危险性较大的部位与周围其他场所采取严格的防火分隔,且有严密的火灾防范措施和严格的消防安全管理制度。 人员安全疏散系统检查 1、疏散指示标志及应急照明灯的数量、类型、安装高度符合要求,疏散指示标志能在疏散路线上明显看到,并明确指向安全出口; 2、应急照明灯主、备电源切换功能正常,切断主电后,应急照明灯能正常发光; 3、安全出口、疏散通道畅通,未锁闭,无任何物品堆放。 火灾自动报警系统检查 1、检查故障报警功能。摘掉一个探测器控制设备能正确显示故障报警信号; 2、检查火灾报警功能。任选一个探测器进行吹烟,控制设备能正确显示火灾报警信号; 3、检查火警优先功能。摘掉一个探测器,同时给另一个探测器吹烟,控制设备优先显示火灾报警信号。 防烟排烟系统检查 1、检查加压送风系统。自动、手动启动加压送风系统,相关送风口开启,送风机启动,送风正常,反馈信号正确。 2、检查排烟系统。自动、手动启动排烟系统,相关排烟口开启,排烟风机启动排风正常,反馈信号正确。 灭火器检查 1、灭火器配置类型正确,如有固体可燃物的场所配有能扑灭 A 类火灾的灭火器; 2、储压式灭火器压力符合要求,压力表指针在绿区; 3、灭火器设置在明显和便于取用的地点,不影响安全疏散; 4、灭火器有定期维护检查的记录。 给水和储水设施检查 1、配电柜上控制消火栓泵、喷淋泵、稳压泵的开关设置在自动(接通)位置; 2、消火栓泵和喷淋泵进、出水管阀门,高位消防水箱出水管上的阀门,以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门保持常开; 3、高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施的水量达到规定的水位。 外墙保温材料和装修检查 1、了解掌握建筑外箱和屋顶保温系统构造和材料使用情况; 2、了解外墙和屋顶使用易燃可燃保温材料的建筑,其楼板与外保温系统之间的防火分隔或封堵情况,以及外墙和屋顶最外保护层材料的燃烧性能; 3、对外墙和屋顶使用易燃可燃保温、防水材料的建筑,有严格的动火管理制度和严密的火灾防范措施。 其他检查 1、备电供电和自动切换正常。切换主、备电源,检查其供电功能,设备运行正常; 2、开关、插座、照明灯具等设置和使用,以及电气线路等材质和敷设符合要求。 |