18日下午1时许,静安寺附近一幢大楼顶楼冒出一股浓烟。

火灾现场   

  18日下午1时许,静安寺附近一幢大楼顶楼冒出一股浓烟。后经记者核实,起火地点是位于南京西路1600号上海机场城市航站楼顶楼的一个冷却塔。

  上海申通地铁集团有限公司随后在官方网站发布消息说,这个冷却塔属于静安寺地铁站,当时正在改造施工,由于作业中动用氧气乙炔气割枪,产生的火星溅落在冷却塔底座下的防震隔音海绵垫层材料上而引燃着火。火灾没有造成人员伤亡,事故未影响地铁运营。

  黑烟冲天:网友纷纷发帖高度关注

  昨天下午1时,陈先生和朋友在静安寺附近吃饭,一抬头突然看到旁边一幢大楼顶部冒出一股烟。“一开始以为是水蒸汽,后来烟越来越黑,估计一两公里外都能看到,这才意识到是着火了。”陈先生说,随后他听到了警报声。

  在陈先生关注此事的同时,不少网友拍到了大楼冒烟的照片,随后上传到微博和网络论坛,引发网民极大关注。

  晨报记者赶到现场时,发现起火大楼是位于南京西路1600号的“机场城市航站楼”,就在地铁2号线静安寺站的1号口。

  记者碰到一名拎着水带正从现场撤下的消防队员。他说,起火地点在大楼顶楼,一个冷却塔被烧,火已被扑灭。在航站楼旁边有一片空地,地上有很多泡沫,一辆救护车和几辆消防车停在旁边。

  路口一名交通协管员说,楼顶冒烟后,航站楼里有不少人撤了出来,交警也赶到现场,指挥交通。

  下午2时,记者乘货梯来到起火大楼的11楼,看到3名保洁工正在清理地上的水渍,水渍中还有红色的泥浆。沿着消火栓旁边的楼梯走上去,可以看到火灾的第一现场,起火的是一个冷却塔装置,有20平方米左右遭大火殃及,部分设备被烧得发黑。

  原因查明:气割枪火星引燃海绵垫层

  因为楼顶的冷却塔着火,在机场城市航站楼办公的工作人员都疏散到周边的马路上。不少人说,这个冷却塔是地铁公司的,并非属于该大楼。

  昨天下午,市公安局在官方网站上发布消息称,下午1时07分许,市公安局110指挥中心接110报警,称南京西路1600号上海机场城市航站楼顶楼起火,即指令公安消防、交警等部门赶赴现场处置。 1时25分,大火被扑灭。火灾没有造成人员伤亡,周边交通秩序亦未受到影响。

  很快,上海申通地铁集团有限公司也在官方网站和微博上发布“南京西路城市航站楼顶冷却塔改造施工引发火警”的详细消息:

  下午1时左右,由上海新晃制冷机械公司负责施工的地铁2号线静安寺站冷却塔改造施工现场,由于作业中动用氧气乙炔气割枪产生的火星溅落在冷却塔底座下的防震隔音海绵垫层材料而引燃着火;现场监护人员立即切断电源,使用预置的灭火器材进行扑救,但未能控制火情,随即于1时08分报警;1时12分消防部门出动4辆消防车赶到现场,于1时23分将火扑灭。期间无人员伤亡,地铁运营也未受影响。事故原因有关部门正在进一步调查之中。