注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 479|回复: 0

深圳赛格大厦实时监测通报:大楼结构整体性能满足要求

[复制链接]
发表于 2021-5-26 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳赛格大厦实时监测通报:大楼结构整体性能满足要求

2021年05月25日 15:24:00
来源:[url=]深圳发布[/url]




1593人参与277评论




深圳发布微信公号5月25日发布赛格大厦实时监测情况续报:

5月25日,专业机构对赛格大厦的房屋沉降、倾斜率、加速度等情况持续进行实时监测。专家组表示,截至当天中午各项监测数据正常,未超出相应标准要求。赛格大厦房屋沉降、倾斜率、加速度监测结果如下:

1、 房屋沉降量在-0.38~0.28mm之间,房屋沉降稳定;

2、 房屋倾斜率在0.000%~0.030%之间,小于0.2%规范允许值;

3、 房屋加速度在0.0000m/s2-0.0086m/s2之间,小于0.25m/s2的规范允许值。

专业机构已结合最新技术条件完成大楼整体结构体系建模和复核验算,认为大楼结构整体性能满足要求。目前各项监测、检测和鉴定工作正在加快推进当中,相关情况将及时通报。




您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-18 22:28

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表