注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2556|回复: 2

变压器试验安全操作规程

[复制链接]
发表于 2011-5-5 09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

1.试验人员必须按照变压器试验规范、规程进行试验。

  2.试验人员进行试验前,应穿戴好规定的防护用品。试验时不得少于两人,并有明确分工,听从主试人统一指挥,不得擅自开启试验设备。

  3.被试品通电前,必须详细检查变压器油箱、油枕、防爆管,高、低压瓷瓶及油温、油标等情况是否良好,高压引线对地(或对外壳)应有安全距离,调压器应指零位,接线应正确无误,布线合理,各保护零()线可靠。

  4.被试变压器必须放在测试前或测试后,要对地进行放电,防止存电伤人和损坏仪表。

  5.通电时现场一切人员必须退出遮栏外或避入安全区域,方可送电。改换接线时必须确认被试品不带电,并得到主试人指令后,才能进入现场改换接线。

  6.所有安全指示系统:电铃、信号灯、门上的连锁开关等,必须灵敏可靠。

  7.系统合闸时,刀开关不得带电分合。合闸先合刀开关,分闸先分油开关。

  8.被试品与操作台之间必须有遮栏并有足够距离,应有保证操作人员安全的必要措施。操作人员必须思想集中,操作时不得与他人交谈,如发生故障应及时分闸。

  9.遮栏上装有红色指示灯,并挂有“高压试验”“严禁入内”或“止步”,“高压危险”等警示牌,通道应有专人看守。

  10.接用临时电源,应遵守临时线安全规程,接线必须安全可靠,必要时可装置继电保护。临时线路接好后,必须由主试人负责检查,方可送电使用。

  11.试验完毕(或因故工作中间停电时)应切断电源,并将操作部分恢复到使用前的位置,调压器回到零位。

  12.使用有储电性能的电器,如电容器等,使用完毕(或中间调整时)应放电。放电人员须戴绝缘手套,站在绝缘垫上用放电杆放电。

  13.试验场地禁止吸烟,试验完毕及时清理试验场地。

  14.试验设备检修时,应将设备遮栏门(连锁开关)打开,并挂有“有人检修”,请勿合闸”的警示牌,工作完后立即取掉,其它人不准拿取。

  15.遵守电气高压试验一般规程。