注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1183|回复: 0

长春供电变电运行工区及时发现一起严重缺陷避免设备事故发生

[复制链接]
发表于 2011-5-20 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  5月11日,变电运行工区西郊集控站运行人员通过特巡及时发现并处理一起严重设备缺陷,避免了一起设备损坏事故的发生。
  近期,西郊变电站正在进行2号主变无人值班改造工作,针对特殊运行方式及天气特点,西郊变电站开展了设备特巡。11日,当值运行人员在对220千伏、66千伏设备进行特巡时,发现1号主变一次主开关A相频繁打压,立即对其进行检查,发现机构箱内的信号缸喷油,油箱内油标指示已到最低线,液压降至零位。运行人员立即拉开电机电源,防止电机因频繁打压而烧损,并迅速进行逐级汇报,按照省调令用220千伏旁路代1号主变一次主负荷,对开关A相进行紧急事故抢修处理。
  由于此次故障是在2号主变停电期间,如果不能及时发现处理该故障,极有可能造成220千伏失灵保护动作,220千伏母线全停电,并造成3号主变严重过负荷而烧损变压器。运行人员以高度的责任心及时发现了设备缺陷,消除了事故隐患,保证了安全生产
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-15 18:15

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表