注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1300|回复: 1

电工安全作业须知

[复制链接]
发表于 2011-5-26 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

1. 电工作业人员必须经过有关部门安全技术培训,取得特种作业操作证后,方可独立上岗操作。现场用电作业必须由电工完成,严禁他人私拉乱接等作业。

2. 所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、检验。

3. 现场施工用电高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

4. 电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起;各种施工用电设备必须按规定进行保护接零及装设漏电保护器。遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。

5. 有人触电时,应立即切断电源,进行急救;电气着火时,应立即将有关电源切断,使用绝缘灭火机或干砂灭火。

6. 在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TNS接零保护系统。

7. 施工现场每一处重复接地的按地电阻值应不大于10欧姆,且不得少于3(即总配电箱、线路的中间和末端处)

8. 电气设备所有保险丝()的额定电源应与其负荷容量相适应。禁上用其他金属丝代替保险丝。

9. 动力线路与照明线路必须分开架设。照明开关、灯口及插座等,应正确接入相线及零线。

10. 施工现场夜间临时照明电线及灯具,室内高度应不低于2.4,室外高度应不低于3。易燃、易爆场所应有防爆灯具。施工现场照明灯具的金属外壳和金属支架必须作保护接零。电线要采用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线。

11. 要按规定做好钢管脚手架、物料提升机、塔吊等的防雷接地保护。接地体可用角钢,不得使用螺纹钢,接地电阻应符合规范要求。

12. 支线架设应设置横担,并用绝缘子固定;电线严禁架设在脚手架、树木等处,不准用竹质电杆;架空线路不准成束架设。

13. 电气设备的金属外壳,必须接保护零线,同一供电系统不允许电气设备有的接地有的保护接零。

14. 施工现场配电箱要有防雨措施,门锁齐全,有色标,统一编号。开关箱要做到一机一闸,箱内无杂物;开关箱、配电箱内严禁动力、照明混用;要有检修记录及记录本。

15. 移动电箱电源线长度不大于30,移动用电设备引出线不大于5

 楼主| 发表于 2011-5-26 08:23 | 显示全部楼层
牢记须知,安全作业。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 06:31

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表