1、目的:建立安全阀装设选用、校验程序 2、范围:适用于公司安全阀使用管理 3、责任者:安全部、工程部、采购部、使用部门 4、程序: 4.1安全阀的装设原则 凡属于下列情况之一者,必须装设安全阀。 4.1.1压力来源高于或有可能高于容器的最高允许工作压力的容器上。 4.1.2由于工作介质的物理变化或化学变化,由可能使容器的内压超过最高允许工作压力的容器上。 4.1.3盛装压缩气体或液化气体的容器上。 4.1.4加热蒸发、换热过程,有可能使压力超过最高允许工作压力的容器上。 4.1.5压力有可能超过最高允许工作压力的流体液压设备上。 4.1.6压力来源处没有安全阀的容器。 由于工作介质粘性大或其它原因,安全阀不能可靠工作时,应装设爆破片代替安全阀或采用爆破片与安全阀共用的重叠式结构。 4.2选用安全阀的要求 4.2.1用于易燃、易爆有毒、有腐蚀介质的安全阀,应采用封闭式,以防止爆炸,伤害人员,污染环境。 4.2.2安全阀的材质,应满足介质条件的要求。 4.2.3安全阀的公称压力等级,应满足设备工作压力的要求。 4.2.4安全阀的弹簧压力等级,应符合调试压力要求的范围。 4.2.5安全阀的工作温度,应满足工作介质温度的要求。 4.2.6安全阀的最大实际排放量,应略大于压源的最大介质流量。 4.2.7在介质温度超过200℃,最好选用对于弹簧箱有隔离措施的安全阀。 4.2.8安全阀的连接方式和尺寸,应符合现场设备的要求。 4.2.9杠杆式安全阀,应有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越出的导架。 4.2.10安全阀的可调部位,应有便于铅封或锁闭的孔洞。 4.3安全阀的校验 4.3.1安全阀必须经校验后才能安装使用。 4.3.2使用中的安全阀,每年至少校验一次。 4.3.3校验合格后,由工程部将修理内容记入安全阀修理校验技术档案卡,检验执行者和修理人员,必须在档案卡上签字。 4.3.4校验合格的安全阀,应由被授权的人员(或质量检验人员)负责铅封或锁闭。并在校验卡上填入校验数据和签字。 4.3.5校验安全阀时升压速度应慢,以免压力读数不准。 4.3.6校验安全阀用的压力表,精度应在0.5级以上。 4.3.7检验用压力表的取压点,应保证能取到安全阀进口腔内的真实压力。 4.3.8校验用压力表,因常受强烈震动和大幅度压力波动的影响,应经常用标准表校对。以免造成误差。 4.3.9校验用压力表的最大量程,应为工作压力的1.5~3.0倍,压力表的分度,应小于最大量程的1%。 4.3.10开启压力偏差的规定: 开启压力≤1.0MPa时,允许偏差为20KPa,当开启压力>1.0MPa时,允许偏差为开启压力的±2%。 4.3.11对校验数值认可时,至少应连续两次以上的数据能重合,并且不允许对安全阀进行敲击。 4.3.12密封压力必须时回座后进行试验,在比设备工作压力高时稳压5分钟不降,则为合格。 4.4安全阀的安装 4.4.1必须经检验合格、铅封后的安全阀,才能安装。 4.4.2安全阀必须装设排出管,并引至安全可靠的地方。 4.4.3安全阀的排出管内不允许存在任何液体时,在排出管的最低位置上应装设排液管,其终端应引至安全可靠的地方或回收系统。 4.4.4搬运和安装时,均不能使安全阀受到震动,更不能用强制力安装。 4.4.5安装时不能损坏铅封,如有损坏应重新校验。 4.4.6安全阀必须垂直地安装,气液共存的容器或管道应装设在气相介面位置上。安全阀于设备之间不得装设任何阀门。但对于盛装易燃,有毒或粘性介质的容器,为便于安全阀的清洗更换,可装设截止阀。但截止阀的结构和通径尺寸应不妨碍安全阀的正常功能,运行时,截止阀应全开后加铅封。 4.4.7安全阀与设备之间的接管上,禁止连接一切介质引出管。 4.5安全阀的管理: 4.5.1工程部应将所属安全阀统一编号,并用钢字钉打于阀上(包括备有阀)以免发生错乱。 4.5.2工程部应建立安全阀台帐和安全阀修校档案卡。 4.5.3工程部应指定人员,对安全阀的检查、检修和备件计划进行统一管理,并负责组织对安全阀进行定期校验。 4.5.4操作人员应按巡回检查规定时间,在检查设备时,同时检查安全阀。检查内容包括:紧固件是否松动;有无漏泻现象;铅封是否完好,对杠杆式安全阀,还应检查有无影响正常开启的阻挡物。 |