注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2123|回复: 2

交联聚乙烯绝缘电力电缆

[复制链接]
发表于 2011-5-30 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

file:///C:/DOCUME~1/chenwt/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6920.png

   详细介绍

1、用途:

    本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/626/35KV电力线路,供输配电能之用。

2、产品标准:

    GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。

3、使用特性:

    1)电缆在环境温度不低于0条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。
    2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90;外护层是聚乙烯套的电缆为80
    3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250

    4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20d+D)±5%;三芯电缆:15d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。

4、型号、名称和使用范围

型 号

名 称

使 用 范 围

铜芯

铝芯

YJV

YJLV

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

固定敷设在空中、室内、电缆沟、隧道或者地下

YJY

JYLY

交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

固定敷设在室内、电缆沟、隧道或者地下

YJV22

YJLV22

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

固定敷设在有外界压力作用的场所

YJV23

YJLV23

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆

固定敷设在常有外力作用的场所

YJV32

YJLV32

交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

固定敷设在要求能承受拉力的场所

YJV33

YJLV33

交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

固定敷设在要求能承受拉力的场所

YJV42

JYLV42

交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

固定敷设在水下、竖井或要求能承受拉力的场所

YJV43

YJLV43

交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

固定敷设在要求能承受较大拉力的场所

注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。

5、生产范围

型号

芯数

额定电压 U0/U KV

3.6/6 6/6

6/10 8.7/10

12/20 18/20

21/35 26/35

导电线芯标称截面(mm 2)

YJLV
YJV
YJLY
YJY

1

25-500

25-500

35-500

50-300

YJLV32
YJV32
YJLY32
JYY32

1

25-500

25-500

35-500

50-300

YJLV42
YJV42
YJLV43
YJV43

1

25-500

25-500

35-500

50-300

YJLV
YJV
YJLY
YJY

3

25-300

25-300

35-300

-

YJLV22
YJV22
YJLV23
YJV23

3

25-300

25-300

35-300

-

YJLV32
YJV32
YJLV33
YJV33

3

25-300

25-300

35-300

-

YJLV42
YJV42
YJLV43
YJV43

3

25-300

25-300

35-150

-

 楼主| 发表于 2011-5-30 14:27 | 显示全部楼层
回复 1# 喜羊羊


   

聚氯乙烯绝缘电线

1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。

2、产品标准:GB5023、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》

3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型 ……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;4)电缆的允许弯曲半径为:电缆外径(D)小于25mm者……应不小于4D;电缆外径(D)为25mm及以上者……应不小于6D

4、电缆型号、名称及使用范围

型号

名称

使用范围

ZR-BV

阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电缆

固定敷设

BV

铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

固定敷设

BLV

铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

固定敷设

BVR

铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)(wire)

固定敷设时要求柔软的场合

BVV

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 (wire)

固定敷设

BLVV

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆PVC (wire)

固定敷设

BVVB

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线) (wire)

固定敷设

BLVVB

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线) (wire)

固定敷设

BV-105

铜芯105℃聚氯乙烯绝缘电线

固定敷设

5、生产范围

型号

额定电压V (V)

芯数

标称截面

BV

300/500

1

0.5-1

450/750

1

1.5-300

BLV

450/750

1

2.5-300

BVR

450/750

1

2.5-70

BVV

300/500

2、3、4、5

1.5-35

BLVV

300-500

1

2.5-10

BVVB

300-500

2、3

0.75-10

BLVVB

300/500

2、3

2.5-10

BV-105

450/750

1

0.5-6


   耐火电缆是在火灾的条件下,仍能保证在一段时间内能正常供电和传输信号,广泛适用于高建筑、石油、化工、矿山、船舶等要求放火安全条件高的场合,是应急电源,消防泵、电梯、通信信号系统的必备电缆。

  本公司生产的耐火电力电缆,耐火控制电缆,耐火塑料线有A类(耐火温度950-1000℃)B类(耐火温度750-800℃)产品,性能符合GB12666(IEC331)的规定。

file:///C:/DOCUME~1/chenwt/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7054.png


产品型号

产品名称

芯数

标称截面mm2

额定电压





NH-VV

NH-VV22

聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆

聚氯烯绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆

1
2
3
4
5
3+1
3+2
4+1

1.5~300

2.5~300

0.6/1kv






NH-KVV

NH-KVV22

聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆

聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火控制电缆

1~61

1~61

1~10

1~10

450/750v




线

NH-BV

聚氯乙烯绝缘耐火电线

1.5~240

450/750v

NH-BVR

聚氯乙烯绝缘软耐火电线

2.5~70

450/750v

NH-BVVB

聚氯乙烯绝缘和护套平型耐火电线

1.5~10

300/500v

 楼主| 发表于 2011-5-30 14:28 | 显示全部楼层
回复 2# 喜羊羊


   

电线电缆的载流量和经济截面探讨

电线电缆过载或短路而引起的火灾,并不少见,虽然设计师在选择电线电缆规格时考虑了裕量,但用电量的猛增却往往超过设计师的预见;电缆最佳截面选择的宣传虽然也不少,但用户通常为减少初期投资费用而并不重视,使本来紧张的电力消耗在电缆上过多。本文结合GB/T 16895.15--2002《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》,对有关电线、电缆载流量的几个问题加以讨论。

1.影响载流量的因素

1.1绝缘材料的最高运行温度

电线、电缆载流量与绝缘材料的最高运行温度有关,导体的负荷在正常持续运行中产生的温升不应超过表1规定的温度极限。

file:///C:/DOCUME~1/chenwt/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7234.png

表1列出的是额定电压不超过交流1KV或直流1.5KV无铠装电缆和绝缘导线的最高运行温度。对电线的最高运行温度,是指导体的温度,不是绝缘材料表面的温度,绝缘材料表面的温度低于导体的温度,而且和通风条件有关,通风越好,绝缘材料表面的温度越低。

电缆的最高运行温度与电线不同,是指护套的温度,护套主要是起保护绝缘作用,因此电缆绝缘护套材料的最高运行温度比电线的绝缘材料高。

电线电缆的温升与施加在电线电缆上的电压无关,只与通过的电流有关。在相同的截面下,通过的电流越大,电线电缆的温升越高。

1.2环境温度校正系数

显然温度越高,电线电缆的允许载流量越小。各种手册提供的载流量是假定空气温度为30℃的;对直埋在地中或敷设在地下管道中的电缆,则是假定温度为20℃的情况下给出的。如果环境不同时,要乘上校正系数。校正系数与环境温度、绝缘材料的最高运行温度有关。以工程中经常碰到的环境空气温度为例,校正系数如表2所示。

file:///C:/DOCUME~1/chenwt/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1204.png

由表2可以看出:空气温度超过30℃后,校正系数变小,即电缆的允许载流量减少,空气温度低于30℃后,校正系数变大,即电缆的允许载流量增加。

电缆所处的环境温度应以一年中温度最高的月份计算。当整根电缆各段所处的环境温度不同时,应以最高处的温度计算。

在大楼内敷设电缆,电缆所处的环境温度通常比人活动的场所温度高得多,而且通风条件也差,作为物业管理人员发现某区域电缆普遍温升较高时,必须立即采取通风措施;若个别电缆温升特别高,则对此电缆要减少负荷。

1.3 电缆敷设方式校正系数

电缆敷设方式非常多,以桥架为例,可敷设在无孔托盘内、有孔托盘内、托架上、梯架上,有盖或无盖。敷设方式不同,校正系数也不同,这里不再列举。

工程中发现大量采用有盖无孔托盘式桥架,这对电缆散热是不利的。在不需要电磁屏蔽、不需要防小动物的场所,建议采用无盖有孔托盘式桥架;当电缆垂直敷设时,则应采用梯架式桥架。

2.电缆的经济截面

电缆制造厂只提供电缆截面的数据,不提供电缆的额定电流数据,是正确的。因为电缆的额定电流与环境、负载的工作持续率、电缆绝缘材料的允许工作温度、电缆的允许压降等参数有关,所以应该由电气设计人员做全面考虑后,选用合适的电缆截面。

对电缆的经济截面至今有人误解。有些设计人员和业主认为:在温升不超过标准规定的情况下,电缆的最小截面即为经济截面,这是错误的观点,因为他忽略了电缆本身能耗产生的经济损失。在相同的负荷下,电缆截面越大,即电缆的电流密度越小,电缆的能耗越小。

电缆的温升和电流密度有关,电流密度越大,则温升越高。绝缘材料的寿命又与绝缘材料的工作温度有关。绝缘材料的工作温度越高,则其寿命越短。

缆的经济截面是一个综合参数,涉及电缆的初期投资费用、电缆使用年限内的能耗费用、电缆的寿命等。国内普遍认同的观点是:电缆的经济截面,是只考虑温升时的截面的2倍。

目前,住宅建设中,投资商往往只考虑成本,忽视了经济截面,使电缆裕量很小。这对能耗是不利的;另一方面,随着用户的家用电器设备增加,对用电安全也带来了隐患。

3.用多并方式增加电缆容量的方法不可取

工程中经常发现,由于受到电缆截面的限制,为了增加容量。电缆采用双并、甚至三并的做法。这种方法不可取,因为多并电缆连接时,连接处存在接触电阻不同而此接触电阻又往往与电缆本身的电阻可比拟,其结果会造成多并电缆的电流分配不平衡。因此上海、北京等发达城市,对大容量的配电干线都采用母线槽。虽然母线槽的价格比电缆高,但从性价比出发比较,母线槽以越来越受到设计人员和业主的青睐

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-22 21:18

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表