安全生产技术精讲班第4讲作业 (第一章
机械电气安全技术) 一、单选题
1.符号“回”是( )的辅助标记。
A.基本绝缘
B.双重绝缘
C.功能绝缘
D.屏蔽
2.测量500V以下的线路或设备的绝缘电阻,应采用( )的摇表(兆欧表)。
A.小于500V B.大于500V C.1000V或2500V D.500V或1000V
3.在爆炸危险环境中内,低压电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低于( )。
A.250V B.500V C.1000V D.1500V
4.采用安全特低电压是( )的措施。
A.仅有直接接触电击保护
B.只有间接接触电击保护
C.用于防止爆炸火灾危险
D.兼有直接接触电击和间接接触电击保护
5.在建筑物的进线处将PE干线、接地干线、进水管、总煤气管、采暖和空调竖管、建筑物构筑物金属构件和其他金属管道、装置外露可导电部分等相连接。此措施称为( )。
A.过载保护
B.主等电位联结
C.不导电环境
D.辅助等电位联结
6.低压架空线路经过居民区(包括工业企业地区、港口、码头、车站、市镇、乡村等人口密集地区)时,线路导线与地面的距离不应小于( )。
A.5m
B.6m
C.6.5m
D.7m
7.当气体爆炸危险场所的等级属于0区或1区,且可燃物的最小点燃能量在( )以下时,工作人员应穿无静电点燃危险的工作服。当环境相对湿度保持在50%以上时,可穿棉工作服。
A.2.5mJ B.0.25mJ C.0.025mJ D.0.0025mJ
8.消防应急灯具的应急转换时间应不大于( )。高度危险区域使用的消防应急灯具的应急转换时间不大于( )。
A.15s;5s B.5s:0.5s C.5s;0.25s D.2.5s;0.25s
9.爆炸性气体混合物按照( )被分为6组。
A.最大试验安全间隙
B.最小点燃电流
C.MESG和MIC D.引燃温度
10.爆炸性气体环境根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,被分为( )。
A.0区、1区和2区
B.10区、11区
C.21区、22区和23区
D.T1~T6组
11.预计在正常情况下不会释放,即使释放也仅是偶尔短时释放的释放源为( )释放源。
A.连续级
B.一级
C.二级
D.多级
12.( )电力负荷中特别重要的负荷,除由( )供电外,尚应增设应急电源,并严禁将
其他负荷接入应急供电系统。
A.一级;两个电源
B.一级;一个电源
c.二级;两回线路
D.二级;一个电源
13.具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境,这样的环境被划为( )。
A.10区
B.21区
C.22区
D.23区
14.作为高压电气设备防止误操作的主要技术措施,是装设能够实现“五防”,功能的防误闭锁装置,该“五防”包括( )。
A.防雷、防火、防震、防毒、防盗
B.防止误分、误合断路器,防止带负荷拉、合隔离刀闸,防止带电挂接地线(或合接地刀闸),防止带接地线(或未拉开接地刀闸)合断路器(隔离刀闸),防止误入带电间隔
C.防尘、防腐蚀、防卡涩、防干扰、防异物开启,户外的防误装置还应防水、耐低温
D.防短路、防漏电、防过载、防过电压、防雷电侵入
15.交流弧焊机一、二次线圈绝缘电阻不应低于( )。
A.0.1MΩ B.1MΩ C.10MΩ D.100MΩ
16.感知电流是( )。
A.引起人有感觉的最小电流
B.引起人有感觉的电流
C.引起人有感觉的最大电流 D.不能够引起人感觉的最大电流
17.摆脱电流是人触电后( )。
A.能自行摆脱带电体的最小电流
B.能自行摆脱带电体的电流
C.能自行摆脱带电体的最大电流
D.不能自行摆脱带电体的最大电流
18.室颤电流是通过人体( )。
A.引起心室发生纤维性颤动的电流
B.不能引起心室发生纤维性颤动的最小电流
C.引起心室发生纤维性颤动的最大电流
D.引起心室发生纤维性颤动的最小电流
19.在IT系统中,凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接( )。
A.零
B.PEN C.地
D.N
20.采用TT系统必须装设( ),并优先采用前者。
A.剩余电流保护装置或过电流保护装置
B.过电流保护装置或剩余电流保护装置
C.熔断器或剩余电流保护装置
D.熔断器或过电流保护装置
21.有爆炸危险环境、火灾危险性大的环境及其他安全要求高的场所的保护接零应采用( )系统。
A.TN—C—S B.TN—C C.TN—C—S或TN—C D.TN—S
22.对于相线对地电压220V的TN系统,手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路的短路保护元件应保证故障持续时间不超过( )。
A.0.1S B.0.4s C.0.5S D.5S
23.Ⅱ类设备的工作绝缘的绝缘电阻不得低于( ),保护绝缘的绝缘电阻不得低于( ),加强绝缘的绝缘电阻不得低于( )。
A.2MΩ、5MΩ、7MΩ B.5MΩ、2MΩ、7MΩ C.7MFΩ、5MFΩ、2MΩ D.2MΩ、7MΩ、5MΩ
24.剩余电流保护装置的额定剩余不动作电流不得低于额定动作电流的( )。
A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2
25.建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分
为( )。
A.二类
B.三类
C.四类
D.五类 26.根据我国现行建筑物防雷设计规范,避雷针的保护范围按( )计算。
A.滚球法 B.折线法 C.模拟法 D.观测法
27.为了防止雷电冲击波侵入变配电装置,可在线路引入端安装( )。
A.避雷针 B.避雷带 C.阀型避雷器 D.避雷线
28.产生静电最常见的方式是( )起电。
A.破碎 B.接触一分离 C.感应 D.电荷迁移
29.为了避免液体油料灌装时在容器内喷射和溅射,应将注油管延伸至容器( )。
A.上部 B.中部 C.下部 D.底部
30.高压断路器必须与高压隔离开关串联使用,由断路器接通和分断( ),由隔离开关隔断( )。
A.电流;电源 B.电源;电流 C.电压;电源 D.电源;电压 二、多选题 1.在下列绝缘安全用具中,属于基本安全用具的是( )。
A.绝缘杆 B.绝缘手套 C.绝缘靴 D.绝缘夹钳 E.绝缘垫
2.人体静电的危害包括( )方面。
A.人体电击及由此引起的二次事故 B.引发爆炸和火灾 C.对静电敏感的电子产品的工作造成障碍
D.引起电气装置能耗增大 E.引起机械设备机械故障
3.人体可以因为( )等几种起电方式而呈带静电状态。
A.压电 B.感应 C.传导 D.沉降 E.摩擦
4.绝缘的击穿使绝缘材料的绝缘性能遭到破坏,固体绝缘的击穿有( ) 等形式。
A.电击穿 B.热击穿 C.电化学击穿 D.放电击穿 E.电介质击穿
5.弧焊作业时应穿戴( )等防护用品。
A.绝缘鞋 B.手套 C.工作服 D.面罩 E.绝缘站台
6.雷电主要有( )等多方面的破坏作用,均可能带来极为严重的后果。
A.光化学性质 B.电性质 C.热性质 D.机械性质 E.放射性
7.直击雷的每次放电含有( )三个阶段。
A.刷形放电 B.电晕放电 C.先导放电 D.主放电 E.余光
8.电力变压器是变配电站的核心设备,按照绝缘结构的不同分为( )。
A.油浸式变压器 B.自耦变压器 C.干式变压器 D.隔离变压器 E.输出变压器
9.高压断路器有强有力的灭弧装置,既能在正常情况下接通和分断负荷电流,又能借助继电保护装置在故障情况下切断( )。
A.空载电流 B.额定电流 C.欠载电流 D.过载电流 E.短路电流 参考答案: 一、单选题 1.答案:B。
此题的考点是有关双重绝缘和加强绝缘的知识。双重绝缘和加强绝缘是在基本绝缘的直接接触电击防护基础上,通过结构上附加绝缘或绝缘的加强,使之具备了间接接触电击防护功能的安全措施。具有双重绝缘和加强绝缘的设备属于Ⅱ类设备。“回”是双重绝缘和加强绝缘的标志,作为Ⅱ类设备技术信息的一部分标在设备明显位置上。由上述可知,只有选项B是正确的。
2答案:D。
此题的考点是有关绝缘电阻的知识。绝缘电阻是衡量绝缘性能优劣的最基本的指标。在绝缘结构的制造和使用中,经常需要测定其绝缘电阻。通过测定,可以在一定程度上判定某些电气设备的绝缘好坏,判断某些电气设备如电机、变压器的受潮情况等。以防因绝缘电阻降低或损坏而造成漏电、短路、电击等电气事故。绝缘材料的电阻通常用兆欧表(摇表)测量。应根据被测物的额定电压正确选用不同电压等级的兆欧表。所用兆欧表的工作电压应高于绝缘物的额定工作电压。一般情况下,测量额定电压500V以下的线路或设备的绝缘电阻,应采用工作电压为500V或1000V的兆欧表。测量额定电压500V以上的线路或设备的绝缘电阻,应采用工作电压为1000V或2500V的兆欧表。由上述可知,只有选项D是正确的。
3.答案:B。
此题的考点是爆炸危险环境中电气线路安全要求的相关知识。根据国家标准中规定,无论在爆炸性气体环境,还是在爆炸性粉尘环境,均要求环境中的低压电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低于500V。对于火灾危险环境,要求环境中的电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压,不应低于线路的工作电压,且不低于500V。由此可知,选项B是正确答案。
4.答案:D。
此题的考点是特低电压的相关知识。特低电压旧称安全电压,又称为安全特低电压、安全超低压等,是属于兼有直接接触电击和间接接触电击防护的安全措施。其保护原理是:通过对系统中可能会作用于人体的电压进行限制,从而使触电时流过人体的电流受到抑制,将触电危险性控制在不产生伤害的范围之内。由上所述可知,选项A、B是不正确的。由于特低电压是防止电击的措施,不是防止爆炸火灾危险的针对性措施。因此选项C的“用于防止爆炸火灾危险”是不恰当的,所以,只有选项D是正确的。
5.答案:B。
此题的考点是作为防触电措施之一的等电位联结的相关知识。等电位联结是通过构成等电位环境的方法,将环境内的接触电压和跨步电压限制在安全范围内,从而防止电气事故的发生。等电位联结也是防雷击电磁脉冲的保护措施之一。国际电工委员会标准 IEC和我国国标规定,低压配电线路进建筑物处,必须实行主等电位联结。等电位联结目的是构成等电位空间。其实现的手段分为:
主等电位联结——在建筑物的进线处将PE干线、设备PE干线、进水管、总煤气管、采暖和空调竖管、建筑物构筑物金属构件和其他金属管道、装置外露可导电部分等相联结。
辅助等电位联结一——在某一局部将上述管道构件相联结。辅助等电位联结作为主等电位联结的补充,以进一步提高安全水平。
由上所述可知,等电位联结与过载保护无关,也不是构成不导电环境,因此选项A、C是不正确的,选项D是局部的等电位联结,当然是不正确的。所以,只有选项B是正确的。 6.答案:B。
此题的考点是低压架空线路间距方面的基本知识.我国标准规定,低压架空线路经过居民区(包括工业企业地区、港口、码头、车站、市镇、乡村等人口密集地区)时,线路导线与地面的距离不应小于6m。故选择选项B。
7.答案:B。
此题的考点是爆炸性气体环境中人体及服装静电防护方面的基本知识。人体及服装静电是爆炸性气体环境,应作为重点防范的引火源之一。人体电容一般为100pF,假如人体的电位为2kV,则人体贮存的静电能量为0.2m],这样的能量已足以引发部分爆炸性气体混合物的燃烧和爆炸,所以必须加以防范。我国相关标准规定,当气体爆炸危险场所的等级属于0区或1区,且可燃物的最小点燃能量在0.25mJ以下时,工作人员应穿无静电点燃危险的工作服。因此选择选项B。
8.答案:C。
此题的考点是消防应急灯具的应急转换时间方面的知识。消防应急灯具在火灾发生时,为人员疏散、消防作业提供标志和照明,其应急转换必须迅速及时。我国相关标准规定,消防应急灯具的应急转换时间应不大于5s。高度危险区域使用的消防应急灯具的应急转换时间不大于0.25s。因此选择选项C。
9.答案:D。
此题的考点是爆炸性气体混合物的分组知识。对危险物质进行分类、分级和分组,目的是便于对不同的危险物质,采取有针对性的防范措施,爆炸性气体混合物按照引燃温度被分为TI~T6共6组。因此选择选项D。
10.答案:A。
此题的考点是爆炸危险场所分区方面的知识。根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,对危险场所分区,分为:0区、1区、2区。其中:
O区——正常运行时连续或长时间出现或短时间频繁出现爆炸性气体、蒸汽或薄雾的区域。例如:油罐内部液面上部空间。
1区——正常运行时可能出现(预计周期性出现或偶然出现)爆炸性气体、蒸汽或薄雾的区域。例如:油罐顶上呼吸阀附近。
2区一一正常运行时不出现,即使出现也只可能是短时间偶然出现爆炸性气体、蒸汽或薄雾的区域。例如:油罐外3m内。
因此选择选项A。选项B是爆炸性粉尘环境的分区,选项C是火灾环境的分区选项D是爆炸性气体混合物按照引燃温度的分组。因此选项BCD是错误的。
11.答案:C。
此题的考点是释放源分级方面的知识。释放源是划分爆炸危险区域的基础。释放源分为:
连续级释放源一一连续释放、长时间释放或短时间频繁释放;
一级释放源——正常运行时周期性释放或偶然释放;
二级释放源——正常运行时不释放或不经常且只能短时间释放;
多级释放源——包含上述两种以上特征。
由此可知,选项C是正确的。
12.答案:A。
此题的考点是电力负荷的分级及其供电要求。电力负荷应当根据供电可靠性的要求及中断供电在发生人身伤亡事故的可能性,以及在政治、经济上所造成损失的程度进行分级。一级负荷是指突然停电将造成人身伤亡者;或在政治、经济上造成重大损失者,如重大设备损坏、重大产品报废等。一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,被视为特别重要的负荷。二级负荷是指突然停电将在政治、经济上造成较大损失者,如造成主要设备损坏、大量产品报废等。三级负荷是指一般电力负荷。各级负荷的供电电源规定要求是不同的,一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电,在负荷小或地区供电条件困难时,二级负荷可由6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。三级负荷对供电电源无特殊要求。由此可知,只有选项A符合题意,是正确的。
13.答案:C。
此题的考点是火灾危险环境的分区知识。火灾危险环境按下列规定分为21区、22区和23区。其中:
21区——具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
22区——具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
23区——具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
由此可知,只有选项C符合题意,是正确的。 14.答案:B。
此题的考点是防误装置知识。防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。在变电所中,因电气误操作而重复引发的恶性事故时有发生,严重威胁着人身健康和设备安全.因此,为了避免误操作中引发的人身伤害,凡是有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。防误装置应实现以下(简称“五防”)功能:①防止误分、误合断路器;②防止带负荷拉、合隔离刀闸;③防止带电挂(合)接地线(接地刀闸);④防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离刀闸);⑤防止误人带电间隔。
由此可知,只有选项B符合题意,是正确的。
15.答案:B。
本题考点是交流弧焊机一、二次线圈绝缘电阻相关知识。交流弧焊机一次线圈对二次线圈之间的绝缘损坏时,操作者的手或身体某部位碰到二次线路的裸导体;而同时二次线路未实施接地或接零保护时,会发生触电事故。因此,要求交流弧焊机一、二次线圈绝缘必须良好,其绝缘电阻不应低于1MΩ。
16.答案:A。
本题考点是感知电流对人体的作用相关知识。感知电流是引起人有感觉的最小电流。人的工频感知电流(有效值,下同)约为0.5~1mA。
17.答案:C。
本题考点是摆脱电流对人体的作用相关知识。摆脱电流是人触电后能自行摆脱带电体的最大电流。将成年人50%概率下的摆脱电流称为平均摆脱电流;成年男性平均摆脱电流(工频有效值,下同)约为16mA;成年女性平均摆脱电流约为10.5mA。有5X的成年人其摆脱电流较低,约为5~10mA,称为最小摆脱电流。成年男性最小摆脱电流约为9mA;成年女性最小摆脱电流约为6mA。儿童的摆脱电流比成人还要小。
18.答案:D。
本题考点是室颤电流对人体的作用相关知识。室颤电流是通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流。当电流持续时间超过心脏跳动周期时,室颤电流约为50mA。
19.答案:C。
本题考点是关于IT系统即保护接地系统的相关知识。在IT系统中,凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接地。
20.答案:A。
本题考点是关于TT系统的相关知识。TT系统的接地虽也能大幅度降低漏电设备上的故障电压,但一般不能降低到安全范围以内。因此,采用TT系统必须装设剩余电流保护装置或过电流保护装置,并优先采用前者。
21.答案:D。
本题考点是关于TN系统的相关知识。在TN系统中,TN—S系统的安全性能最好。有爆炸危险环境、火灾危险性人的环境及其他安全要求高的场所应采用TN—S系统。
22.答案:B。
本题考点是关于TN系统安全要求的相关知识。对于相线对地电压220V的TN系统,手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路的短路保护元件应保证故障持续时间不超过0.4s。配电线路或固定式电气设备的末端线路应保证故障持续时间不超过5s。
23.答案:A。
本题考点是关于双重绝缘和加强绝缘的安全要求相关知识。具有双重绝缘和加强绝缘的设备属于Ⅱ类设备。双重绝缘和加强绝缘的设备的绝缘电阻:
工作绝缘的绝缘电阻不得低于2MQ;
保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MEI;
加强绝缘的绝缘电阻不得低于7MQ。
24.答案:D。
本题考点是关于剩余电流保护装置的参数相关知识。额定剩余不动作电流是制造厂对剩余电流保护装置规定的剩余不动作电流值,在该电流值时,剩余电流保护装置在规定的条件下不动作,其目的是避免误动作。保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的1/2。
25.答案:B。
本题考点是关于建筑物的防雷分类相关知识。建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类,划分方法如下。
①第一类防雷建筑物
制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质,遇电火花会引起爆炸的建筑物;具有0区或10压爆炸危险环境的建筑物;以及具有1区爆炸危险环境,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物。
②第二类防雷建筑物
国家级重点文物保护建筑物;国家级会堂、办公建筑物;大型展览馆、大型火车站、国宾馆;国家级档案馆、计算中心、通信枢纽;城市生命线重要设施;制造、使用或贮存爆炸物质,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;具有1区爆炸危险环境,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物;以及预计雷击次数大于0.06次/a的省、部级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
③第三类防雷建筑物
省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆;预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的省、部级办公建筑物及其他重要或人员密集的公共建筑物;预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物;预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物;根据雷击后果影响等确定的需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境;平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物等。 26.答案:A。
本题考点是关于避雷针的保护范围相关知识。根据我国现行建筑物防雷设计规范,避雷针的保护范围按滚球法计算。第一类、第二类、第三类防雷建筑物对应的滚球半径分别为30m、45m、60m。
27.答案:C。
本题考点是关于变配电装置防雷保护相关知识。由于雷电冲击波会沿线路侵入变配电装置,导致变配电装置毁坏,造成电气事故。为了防止雷电冲击波,通常在线路引入端与大地之间安装阀形避雷器。阀形避雷器正常时对地保持绝缘状态,当雷电冲击波到来时,避雷器被击穿,将雷电流引入大地,使变配电装置免受雷电冲击波的危害。而当冲击波过去后,避雷器会自动恢复绝缘状态。
28.答案:B。
本题考点是关于静电产生的相关知识。静电的起电方式有接触一分离起电、破断起电、感应起电、电荷迁移等,产生静电的方式最常见是接触一分离起电。实验证明,只要两种物质紧密接触而后再分离时,就可能产生静电。静电的产生是同接触电位差和接触面上的双电层直接相关的。
29.答案:D。
本题考点是关于液体静电产生的相关知识。液体在流动、过滤、搅拌、喷雾、喷射、飞溅、冲刷、灌注和剧烈晃动等过程中,静电荷的产生速度会高于静电荷的泄漏速度,导致静电荷积聚,可能产生十分危险的静电。为了避免液体向容器内罐装时产生喷射和溅射,应将注油管延伸至容器底部,以减少附加静电。
30.答案:A。
本题考点是关于高压断路器与高压隔离开关的功能作用相关知识。高压断路器是与高压隔离开关串联使用,断路器具有良好的灭弧装置,用来接通和分断电流;隔离开关没有灭弧装置,只用来隔断电源。因此,切断电路时必须先拉开断路器后拉开隔离开关;接通电路时必须先合上隔离开关后合上断路器。 二、多选题
1.答案:AD。
此题的考点是有关电工安全用具的知识.电工安全用具是防止触电、坠落、灼伤等危险,保障工作人员安全的电工专用工具和用具。包括起绝缘作用、起验电和测量作用的绝缘安全用具,登高作业的登高安全用具,以及检修工作中使用的临时接地线、遮栏、标示牌等检修安全用具。
绝缘安全用具包括绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫和绝缘站台。绝缘安全用具分为基本安全用具和辅助安全用具。前者的绝缘强度能长时间承受电气设备的工作电压,能直接用来操作电气设备;后者的绝缘强度不足以承受电气设备的工作电压,只能加强基本安全用具的作用。绝缘杆和绝缘夹钳属于基本安全用具,绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫和绝缘站台属于辅助安全用具。因此选项AD是正确的。
2.答案:ABC。
此题的考点是人体静电危害相关的知识。人体静电的危害重要体现在人体电击及由此引起的二次事故;引发爆炸和火灾;对静电敏感的电子产品的工作造成障碍等几个方面。人体静电与电气装置的能耗和机械设备机械故障没有必然的联系。因此,选择选项ABC。
3.答案:BCE。
此题的考点是有关人体静电的产生方面的知识。人体静电是爆炸性气体环境应作为重点防范的引火源之一。人体可以因摩擦起电、感应起电和传导起电等方式而呈带电状态。因此,选项BCE是正确的。选项A的压电起电是对某些电介质施加机械作用力而引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致介质两端表面内出现符号相反的束缚电荷。选项D的沉降起电发生于具有悬浮微粒的液体中。当微粒沉降时,液体和悬浮微粒分别带等量异号电荷。选项AD均不属于人体的起电方式,与题意不符。
4.答案:ABCD。
此题的考点是绝缘击穿相关的知识。良好的绝缘是保证电气系统正常运行的基本条件,也是防止触电事故的基本措施。固体电介质的击穿形式包括电击穿、热击穿、电化学击穿、放电击穿等。
电击穿一一强电场作用下,少量处于导带的电子剧烈运动,与晶格上的原子(或离子)碰撞而使之游离,并迅速扩展,导致击穿。电击穿的特点是电压作用时间短、击穿电压高。电击穿的击穿场强与电场均匀程度密切相关,但与环境温度及电压作用时间几乎无关。
热击穿——强电场作用下,如果介质损耗等原因所产生的热量不能够及时散发出去,导致温度上升,使电介质局部熔化、烧焦或烧裂,导致击穿。热电击穿的特点是电压作用时间长、击穿电压较低。热击穿电压随环境温度上升而下降,但与电场均匀程度关系不大。
电化学击穿——强电场作用下,由游离、发热和化学反应等因素的综合效应,导致击穿。其特点是电压作用时间长、击穿电压往往很低。它与绝缘材料本身的耐游离性能、制造工艺、工作条件等因素有关。
放电击穿——强电场作用下,内部气泡首先发生碰撞游离而放电,继而加热其他杂质,使之汽化形成气泡,由气泡放电进一步发展,导致击穿。放电击穿的击穿电压与绝缘材料的质量有关。固体电介质一旦击穿,将失去其绝缘性能。
由此可知,选项ABCD是正确的。选项E的电介质击穿等同于绝缘击穿,在逻辑上不符合题意。
5.答案:ABCD。
此题的考点是弧焊作业防护用品的相关知识。弧焊作业时应穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩等防护用品;在金属容器中工作时,还应戴上头盔、护肘等防护用品。
6.答案:BCD。
此题的考点是雷电危害的相关知识。雷电有电性质、热性质、机械性质等多方面的破坏作用,均可能带来极为严重的后果。电性质的破坏作用体现在雷击、二次放电以及雷电流产生的接触电压和跨步电压会使人触电,雷击产生的高电压会导致电气设备、电气线路的绝缘损坏;热性质的破坏作用体现在直击雷放电产生的高温电弧以及感应雷产生的电火花会直接引起火灾和爆炸;机械性质的破坏主要体现在雷击产生的高电压、大电流伴随的汽化力、静电力、电磁力可以毁坏电气装置和建筑物及设施。
7.答案:CDE。
此题的考点是直击雷放电的相关知识。直击雷是带电积云接近地面至一定程度时,与地面目标之间的强烈放电,其每次放电含有先导放电、主放电、余光三个阶段。
8答案:AC。
此题的考点是变压器绝缘结构的相关知识。按照绝缘结构分为油浸式变压器和干式变压器。
油浸式变压器油箱内充有用于绝缘、散热、防止内部元件和材料老化以及内部发生故障时起熄灭电弧作用的绝缘油。变压器绝缘油是饱和的碳氢化合物,其闪点在130~140。C之间,具有火灾爆炸危险。
干式变压器多为环氧树脂浇注干式变压器,具有安全、可靠、节能、防火、防爆、维护简单等优点。由于干式变压器比油浸变压器具有优越的安全性和其他一些固有优点,因此在安全水平要求较高的场所应优先选用干式变压器。
9.答案:DE。
此题的考点是变压器绝缘结构的相关知识。高压断路器是高压开关设备中最重要、最复杂的开关设备。它具有强有力的灭弧装置,既能在正常运行情况下接通和分断负荷电流,又能借助继电保护装置在故障情况下切断过载电流和短路电流。 |