注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2912|回复: 18

电工安全知识试题库(一)

[复制链接]
发表于 2011-6-7 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工安全知识试题库(一)
     (答案仅供参考,欢迎业内的朋友们吹毛求疵,寻找其中可能的错误,在此表示感谢!)
一、选择题(每题1分,共30分)
     1、在工作环境中见到以下标志,表示(  B  )
        A.注意安全  B.当心触电 C.当心感染
     2、国际规定,电压(  C  ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。
        A.36伏 B.65伏 C.25伏
     3、三线电缆中的红线代表(  B  ) 。
        A.零线 B.火线 C.地线
     4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?(  C  )
        A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作”
     5、触电事故中,绝大部分是(  A  )导致人身伤亡的。
       A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克
     6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行(  C  )和胸外心脏挤压。  
        A.按摩  B.点穴 C,人工呼吸
     7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? (  C  )  
        A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火
     8、静电电压最高可达 (  B  ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。
        A.50伏 B.数万伏 C 220伏
     9、漏电保护器的使用是防止 (  A  ) 。
        A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷
    10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?(  C  )
        A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力
    11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?(  A  )
        A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器
    12、金属梯子不适于以下什么工作场所?(  A  )
        A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业
    13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。(  B  )
        A.10    B.20    C.30
    14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?(  B  )
        A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿
    15、发生触电事故的危险电压一般是从 (  C  ) 伏开始。

该贴已经同步到 喜羊羊的微博
 楼主| 发表于 2011-6-7 20:42 | 显示全部楼层
16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 (  A  )进入时,可导致短路事故。  
        A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气
    17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 (  C ) 。
        A.引起工作不方便  B.不美观   C.触电伤害
    18、民用照明电路电压是以下哪种?(  C  )
        A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏
    l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? (  C )  
        A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。  
        B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。
    20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正 确?(  A  )  
        A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。    B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地 绝缘。
        C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状 态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。
    21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措 施?(  A  )
        A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施
    22、人体在电磁场作用下,由于(  C  )将使人体受到不同程度的伤害
        A.电流 B.电压 C.电磁波辐射
    23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 (  B  ) 。  
        A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作
    24、雷电放电具有(  A  ) 的特点。
        A.电流大,电压高 B.电流小,电压高 C.电流大,电压低
    25、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于(  A  )多少米?
        A.0.3米 B.0.2米 C.0.1米
    26、扑救电气设备火灾时,不能用什么灭火器? (  C  )  
        A.四氯化碳灭火器 B.二氧化碳灭火器 C.泡沫灭火器
    27、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样(  C  ) 认为?
        A.无电 B.也许有电 C.有电
    28、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?(  B  )  
        A. 无 B.保护性接零或接地 C.防锈漆
    29、在进行电子底板贴焊、剪脚等工序时应 (  A  ) 。  
        A.戴上防护眼镜 B.戴上护耳器 C.戴上安全帽
    30、工人在从事电工作业时,如见到以下标志, 则表示 (  B  ) 。  
        A.注意安全  B.当心电缆  C.当心电机伤人 
 楼主| 发表于 2011-6-7 20:46 | 显示全部楼层
回复 1# 喜羊羊


    三、判断题(每题1分,共20分)
    l、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。(  x  )
    2、家用电器在使用过程中,可以用湿手操作开关。(  x  )
    3、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。(  √  )
    4、对于容易产生静电的场所,应保持地面潮湿,或者铺设导电性能好的地板。(  √  )
    5、电工可以穿防静电鞋工作。(  x  )
    6、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 (  √  )
    7、有人低压触电时,应该立即将他拉开。(  x  )
    8、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,应该用正常电压供电。(  x  )
    9、雷击时,如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时,应该立即双膝下蹲,向前弯曲,双手抱 膝。(  √  )  
    10、清洗电动机械时可以不用关掉电源。(  x   )
    11、通常,女性的人体阻抗比男性的大。(  x   )
    12、低压设备或做耐压实验的周围栏上可以不用悬挂标示牌。(  x   )
    l 3、电流为100毫安时,称为致命电流。(  x  )
    14、移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇,照明灯),可以不必切断电源。(  x  )
    15、一般人的平均电阻为5000一7000欧姆。(  x   )
    16、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( √ )
    17、在照明电路的保护线上应该装设熔断器。(  x   )
    18、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品( x )。 
    19、电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修( √  )  
    20、人体触电致死,是由于肝脏受到严重伤害。 (  x  )
 楼主| 发表于 2011-6-7 20:51 | 显示全部楼层
回复 4# 喜羊羊


   
四、简答题(每题5分,共15分)  
    1.在什么情况下的开关、刀闸的操作手柄上须挂“禁止合闸,有人工作!的标示牌?  
     答: 1)一经合闸即可送电到工作地点的开关、刀闸。2)已停用的设备,一经合闸即有造成人身触电危险、设备损坏或引起总漏电保护器动作的开关、刀闸。 3)一经合闸会使两个电源系统并列或引起反送电的开关、刀闸。
    2.防止交流、直流电触电的基本措施有哪些?  
     答:将带电设备设置必要的防护,要求保证防护意外的接触、意外的接近,做到不可能接触;对于偶然带电的设备,应采用保护接地和保护接零或安装漏电断路器等措施;另外,要对电气线路或电气设备进行检查、修理或试验。但需要进行带电检修时,应使用适当的个人防护用具。  
    3.使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题?  
     答:(1)所有的导电部分必须有良好的绝缘。(2)所有的导线必须是坚韧耐用的软胶皮线。在导线进入电机的壳体处,应用胶皮圈加以保护,以防电线的绝缘层被磨损。(3)电机进线应装有接地或接零的装置。(4)在使用时,必须穿绝缘鞋;戴绝缘手套等防护用品。(5)每次使用工具时,都必须严格检查。  
五、论述题(每题lo分,共10分)  
    保护接地和保护接零相比较有哪些不同之处?  
    答:保护接地和保护接零是维护人身安全的两种技术措施,其不同处是:  
    其一,保护原理不同。低压系统保护接地的基本原理是限制漏电设备对地电压,使其不超过某一安全围;高压系统的保护接地,除限制对地电压外,在某些情况下,还有促成系统中保护装置动作的作用。保护接零的主要作用是借接零线路使设备潜心电形成单相短路,促使线路上保护装置迅速动作。  
    其二,适用范围不同。保护接地适用于一般的低压不接地电网及采取其它安全措施的低压接地电网;保护接地也能用于高压不接地电网。不接地电网不必采用保护接零。  
    其三,线路结构不同。保护接地系统除相线外,只有保护地线。保护接零系统除相线外,必须有零线;必要时,保护零线要与工作零线分开;其重要地装置也应有地线。
 楼主| 发表于 2011-6-7 20:51 | 显示全部楼层
农电工安规试题及答案(二)

一、填空题(30题,每题1分)

    1.低压电器设备是指对地电压在(1000 )V以下者。
    2.第二种工作票,对同一( 电压等级 )、( 同类型 )工作,可在( 数条 )线路上共用一张工作票。
    3.倒闸操作应由(两人)进行,( 一人操作 ),( 一人监护 ),并认真执行( 唱票复诵 )制。
    4.操作票应用(钢笔)或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应(清楚整洁),不得任意(涂改)。
    5.巡线工作应由有电力线路( 工作经验 )的人员担任。
    6、各类作业人员应接受相应( 安全 )教育和岗位技能培训经考试合格后上岗。
    7.所谓运用中的电气设备,系指( 全部带有电、,一部分带有电压 )或一经操作即带有电压的电气设备。
    8.任何电气设备上的(表示牌 ),除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。
    9.在接近地下电缆、管道及埋设物的地方施工时,不准使用( 铁镐 )、(铁撬棍)或铁楔子等工具进行挖土,也不准使用机械挖土。
   10.消防设备应定期检查和(试验),保证随时可用。不准将消防工具( 移作 )他用。
   11.工作负责人和工作许可人不得(签发)工作票。
   12.工作票由工作(负责人)填写,(工作票签发人)签发。
   14.工作负责人经考试、考核合格后,经工区(公司)(  生产)领导书面(批准)的人员担任。
   15.工作(许可人)发出许可开始工作的命令后,工作负责人负责带领全体工作人员完成工作任务。
 楼主| 发表于 2011-6-7 20:52 | 显示全部楼层
回复 5# 喜羊羊


 楼主| 发表于 2011-6-7 20:53 | 显示全部楼层
回复 7# 喜羊羊


    16.凡是低压停电工作均应使用(低压第一)种工作票。
   17.工作负责人和工作许可人应由两人(分别)担任。
   18.低压间接带电作业系指工作人员与带电设备(非直接接触),即手持绝缘工具对带电设备进行作业。
   19.电气操作必须根据值班负责人的命令执行,执行时应由(两人)进行,低压操作票由( 操作人 )填写。
   20.电气设备主要部位应( 标明 )相色。
   21.巡视检查配电装置时,进出配电室应随手(关门),巡视完毕必须( 上锁 )。
   22.电气操作前,应核对现场设备的(名称)、编号和开关、刀开关的分、合( 位置 )。操作完毕后,应进行全面检查。
   23.《农村低压电气安全工作规程》适用于(县级)及(以下)从事低压电气工作人员。
   24.配电室内应备有必要的安全(用具)和(消防)器材。
   25.电气工作人员应( 熟悉)所管辖的电气设备。
   26.每张操作票只能执行( 一个 )操作任务。
   28.紧急事故处理系指可能造成(人身触电)、使设备事故扩大、引发系统故障、( 导致电气火灾 )等类事故的处理。
   29.工作许可人必须由本(供电所)或(电力用户)电气运行人员担任。
   30.工作票签发人不得(兼任)该项工作的工作负责人和许可人。
 楼主| 发表于 2011-6-7 20:56 | 显示全部楼层
回复 7# 喜羊羊


   
二、选择题(20题,每题1分)
    1. 填用电力电缆第一种工作票的工作应( A )许可。
      A.经调度  B.不经调度  C.运行人员
    2.爆炸压接时,爆炸点距绝缘子之间的距离应大于( A )米。
      A.0.6  B.0.8  C.1.0
    3.倒闸操作应由( B )人进行。
      A.1  B.2  C.3
    4.对于无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。接地体在地面下深度不得小于( C )米。
      A.1  B.0.8  C.0.6
    5.偏僻山区和夜间巡线应由( B )人进行。
      A.1  B.2  C.3
    6.作业人员对《电业安全工作规程》(电力线路部分)应( A )年考试一次。
      A.1  B.2  C.3
    7.配电设备停电检修时,应使用( B )。
      A.电力线路第二种工作票  B.电力线路第一种工作票  C.低压工作票
    8.电力线路工作人员因故间断电气工作连续( A )个月以上者,应重新学习《电业安全工作规程》,并经考试合格后,方能恢复工作。
      A.3  B.6  C.12
    9.一个工作负责人员只能发给( A )张工作票。
      A.一  B.二  C.三
   10.已执行的工作票由供电所保存,保存期为( A )个月。
      A.3  B.6  C.12
 楼主| 发表于 2011-6-7 20:57 | 显示全部楼层
11.安全措施的设置与设备的停送电操作应由( B )人进行。
      A.1  B.2  C.3
   12.在巡视检查中,发现有威胁人身安全的缺陷时,应采取( C )或其他临时性安全措施。
      A.报告领导  B.全部停电  C.全部停电、部分停电
   13.工作监护人由工作负责人担任,当施工现场用一张工作票分组到不同的地点工作时,各小组监护人可由( C )指定。
      A.工作许可人  B.工作票签发人  C.工作负责人
   14.工作负责人未接到工作许可人许可工作的命令前,( B )。

      A.可以工作  B.严禁工作  C.以干些适当工作
   15.操作时如发现疑问或发生异常故障,均应( B )。
      A.继续操作  B.停止操作  C.请示领导再处理
   16.工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式( A )份。
      A.二  B.三  C.四
   17.工作中,( A )增加工作票内没有填写的内容。
      A.不允许  B.允许  C.可以适当
   18.对大型或较复杂的工作,( B )填写工作票前应到现场勘查,根据实际情况制订安全、技术及组织措施。
      A.工作票签发人  B.工作负责人  C.工作许可人
   19.电气工作人员中断电气工作连续( A )个月以上者,必须重新学习本规程,经考试合格后方能恢复工作。
      A.3  B.6  C.12
   20.工作期间( B )必须始终在工作现场,对工作人员的工作进行认真监护,及时纠正违反安全的行为。
      A.工作票签发人  B.工作监护人  C.工作许可人
 楼主| 发表于 2011-6-7 20:58 | 显示全部楼层
三、判断题(20题,每题1分)

    1.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果要将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应重新验电挂接地线。( √ )
    2.第一、二种工作票和带电工作票的有效时间,以批准的检修期为限。( √ )
    3.操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编号。( √ )
    4.许可开始工作的命令,应当面通知到工作负责人。不允许采用其他方式。( × )
    5.事故紧急处理必须填写工作票。( × )
    6.填用电力线路第二种工作票时,不需要履行工作许可手续。( √ )
    7.在带电线路杆塔上工作应填用第一种工作票。( × )
    8.一个工作负责人只能发给一张工作票。( √ )
    9.《电力安全工作规程》(电力线路部分)适用于运用中的发、输、变、配电和用户电气设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。( √ )
   10.任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复工作。( √ )
   11.现场勘察应查看现场施工(检修)作业线路的作业现场条件、环境及其他危险点等。(  × )
   12.工作任务单应写明工作任务、工作地段起止杆号及补充安全措施。( × )
   13.事故处理可不填工作票,但应履行工作许可手续,做好安全措施,执行监护制度。( × )
   14.对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或泡沫灭火器灭火。( × )
   15.禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。( √ )
   16.工作许可人在本班组工作人员不足的情况下,可作为班组成员参加本班工作,也能担任工作负责人。( × )
   17.工作负责人在工作期间不宜更换,工作负责人如需临时离开现场,则应指定临时工作负责人,并通知工作票签发人和全体成员。( × )
   18.在工作中如遇雷、雨、大风或其他情况并威胁工作人员的安全时,工作负责人可下令临时停止工作。( √ )
   19.工作票终结后,工作许可人即可拆除所有安全措施,然后恢复送电。( √ )
   20.可以对运行中的电动机进行维修工作。( × )
 楼主| 发表于 2011-6-7 20:59 | 显示全部楼层
(四)问答题(10题,每题3分)

    1.操作票填写有哪些规定?
     答:操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式票面统一。操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名。

    2、电气工作人员应具备哪些条件?
     答(1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。
       (2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格。
       (3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

    3、工作票所列人员中,工作负责人应负哪些安全责任?
     答(1)正确安全的组织工作;
       (2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所作的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;
       (3)工作前对工作班成员进行危险点告知、交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓。
       (4)督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施。
       (5)工作班成员精神状态是否良好。
       (6)工作班成员变动时否合适。
    4、工作票所列人员中,工作许可人应负哪些安全责任?
     答(1)审查工作必要性;
       (2)线路停、送电和许可工作的命令是否正确;
       (3)许可的接地等安全措施是否正确完备。
    5、电力线路安全工作组织措施中对现场勘察制度有那些具体要求?
     答(1)进行电力线路施工作业或工作票签发人和工作负责人认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并做好记录。
       (2)场勘察应查看现场施工(检修)作业需要停电的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,经本单位主管生产领导(总工程师)批准后执行。
 楼主| 发表于 2011-6-7 21:01 | 显示全部楼层
6.工作许可人的安全责任有哪些?
     答(1)审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际;
       (2)正确完成工作票所列的安全措施;
       (3)工作前向工作负责人交待所做的安全措施;
       (4)正确发出许可开始工作的命令。

    7.何为保证安全工作的技术措施?
     答:全部停电和部分停电的线路上工作时,必须完成下列技术措施:
       (1)停电;(2)验电;(3)装设接地线;(4)使用个人保安线;(5)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

    8.工作负责人的安全责任有哪些?
     答(1)正确安全地组织作业;
       (2)结合实际进行安全思想教育;
       (3)检查工作许可人所做的现场安全措施是否与工作票所列的措施相符;
       (4)工作前对全体工作人员交待工作任务和安全措施;
       (5)督促工作人员遵守本规程;
       (6)班组成员实施全面监护。

   9.工作许可人完成工作票所列安全措施后还应向工作负责人交待什么?
     答:工作许可人完成工作票所列安全措施后,应立即向工作负责人逐项交待已完成的安全措施。工作许可人还应以手指背触试,以证明要检修的设备确已无电。对临近工作地点的带电设备部位,应特别交待清楚。

  10.工作票签发人的安全责任有哪些?
     答(1)工作项目是否必要;
       (2)工作是否安全;
       (3)工作票上所填安全措施是否正确完备;
       (4)所派工作负责人和全体工作人员是否适当和充足。
 楼主| 发表于 2011-6-7 21:02 | 显示全部楼层
农电工安规试题及答案(三)

一、填空题(共40题,每题1分)

    1、若一张停电工作票下设多个小组工作,每个小组应指定工作负责人(监护人),并使用(工作任务单)。
    2、对于无接地引下线杆塔,可采用临时接地体。接地体的截面积不得小于(190)mm2(ф16mm)。接地体在地面下深度不得小于(0.6)m。
    3、操作机械传动的断路器或隔离开关时,应戴(绝缘手套)。没有机械传动的断路器、隔离开关和跌落熔断器,应使用合格的(绝缘棒)进行操作。雨天操作应使用有(防雨罩)的绝缘棒,并戴(绝缘手套)。
    4、线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面都(拉闸停电),并挂好(接地线)后,方能发出许可工作的命令。
    5、上横担进行工作前,应检查(横担联结)是否牢固和(腐蚀)情况,检查时安全带(绳)应系在主杆或(牢固的构件)上。
    6、在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先检查(杆根),做好防止(倒杆)措施,在挖坑前应先绑好拉绳。
    7、口对口人工呼吸因异物阻塞发生困难,而无法用手指除去时,可用(两手)相叠,置于(脐部)稍上正中线上,迅速向(上)猛压数次,使异物退出,但也不用力太大。
    8、带电装表接电工作时,应采取防止(短路)和(电弧灼伤)的安全措施。
    9、工作票签发人和工作负责人,对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设(专责监护人)和确定(被监护)的人员。
   10、各类作业人员应接受相应的(安全生产)教育和(岗位技能)培训,经考试合格上岗。
   11、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、防范措施及(事故紧急处理措施)。
   12、工作任务单应写明(工作任务)、(停电范围)、(工作地段的起止杆号)及补充的安全措施。
   13、上杆塔作业前,应先检查(根部)、基础和(拉线)是否牢固。
   14、利用已有杆塔立、撤杆,应先检查杆塔根部,必要时增设(临时拉线)或其他(补强)措施。
   15、带电清扫作业时,作业人的双手应始终握持绝缘杆保护环以下(部位),并保持带电清扫有关绝缘部件的(清洁)和(干燥)。
 楼主| 发表于 2011-6-7 21:03 | 显示全部楼层
16、在停电线路一侧吊起或向下放落工具、材料等物体时,应使用(绝缘无极绳圈)传递,物件与带电导线的安全距离应保持(邻近或交叉其他电力线工作的安全距离)的规定。
   17、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于(40)cm,并在距梯顶(1)m处设限高标志。
   18、工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上(感应电压)伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用(个人保安线)。
   19、成套接地线应用有(透明护套)的多股软铜线组成,其截面不得小于(25)mm2,同时应满足装设地点(短路电流)的要求。
   20、已经立起的电杆,(回填夯实)后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于(30)mm,每回填(150)mm应夯实一次。
   21、带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用(测量仪)或使用(绝缘测量工具)测量。严禁使用(皮尺)、(普通绳索)、线尺等非绝缘工具进行测量。
   22、进行配电设备巡视的人员,应熟悉设备的(内部结构)和(接线情况)。巡视检查配电设备时,不得越过遮拦或(围墙)。
   23、接地线应使用专用的(线夹)固定在导体上,严禁用(缠绕)的方法进行接地或短路。
   24、电力电缆工作前应详细核对(电缆名称)、(标志牌)与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。
   25、测量低压线路和配电变压器低压侧的电流时,可使用(钳形)电流表。应注意不触及其他带电部分,以防(相间短路)。
   26、白天工作间断时,工作地点的全部(接地线)仍保留不动。恢复工作前,应检查(接地线)等各项安全措施的(完整性)。
   27、停电设备的各端,应有明显的(断开点)(对无法观察到明显的断开点的设备除外)。断路器、隔离开关的操作机构上应(加锁);跌落式熔断器的(熔管)应摘下。
   28、个人保安线应使用带有透明护套的(多股软铜线),截面积不得小于(16)mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。
   29、暑天、山区巡线应配备必要的(防护工具)和药品;夜间巡线应携带足够的(照明工具)。
   30、夜间巡线应沿线路(外)侧进行;大风巡线应沿线路(上风)侧前进,以免万一触及断落的导线
 楼主| 发表于 2011-6-7 21:05 | 显示全部楼层
31、大风天气,禁止砍剪(高出或接近导线)的树木。
   32、凡在离地面(2)m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。
   33、在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业,应采取(防滑)措施。
   34、工作票由(设备运行管理)单位签发,也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的(修试及基建)单位签发。
   35、检修杆塔不得随意拆除(受力)构件,如需要拆除时,应事先作好(补强)措施
 楼主| 发表于 2011-6-7 21:06 | 显示全部楼层
三、问答题(共10题,每题4分)

   1、使用钳形电流表时,应注意哪些安全事项?(3分)
  (1)、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级和电流值档位。测量时,应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。观测数值时,要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离。
  (2)、测量回路电流时,应选有绝缘层的导线上进行测量,同时要与其他带电部分保持安全距离,防止相间短路事故发生。测量中禁止更换电流档位;
  (3)、测量低压熔断器或水平排列的低压母线电流时,应将熔断器或母线用绝缘材料加以相间隔离,以免引起短路。同时应注意不得触及其他带电部分。
  2、使用500V兆欧表测试低压设备绝缘电阻时,应注意那些问题?(5分)
  (1)被测量设备应全部停电,并与其他连接的回路断开;
  (2)设备在测量前后,都必须分别对地放电;
  (3)被测设备应派人看守,防止外人接近;
  (4)穿过同一管路中的多根绝缘线,不应有带电运行的线路;
  (5)在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回线路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电后方可进行。

  3、邻近带电的电力线路进行工作时,有可能接近带电导线至邻近或交叉其他电力线工作的安全距离以内时,应符合哪些要求?(2分)
  (1)采取有效措施,使人体、导线、施工机具、牵引绳索和拉绳等与带电导线符合邻近或交叉其他电力线工作的安全距离规定;
  (2)作业的导、地线还应在工作地点接地。绞车等牵引工具应接地。

  4、进行线路停电作业前,应作好哪些安全措施?(4分)
  (1)断开发电厂、变电站、开闭锁、配电站(所)、环网设备等线路断路器和隔离开关;
  (2)断开需要工作班操作的线路各端断路器、隔离开关和熔断器;
  (3)断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的断路器、隔离开关和熔断器;
  (4) 断开有可能返回低压电源的断路器、隔离开关和熔断器。
  5、在电力线路上工作,如何进行验电?(4分)
    答:验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。验电时,绝缘棒或绝缘绳的验电部分应逐渐接近导线,根据有无放电声和火花来判断线路是否确无电压。验电时应戴绝缘手套。验电前,宜先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用高压发生器等确证验电器良好。

  6、在电力线路上工作,哪些工作按口头或电话命令执行?(2分)
  (1)测量接地电阻;
  (2)修剪树枝;
  (3)杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作;
  (4)涂写杆塔号、安装标示牌等,工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持邻近或交叉其他电力线的安全距离的工作;
  (5)接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作。

  7、在电力线路设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?(5分)
  (1)停电;
  (2)验电;
  (3)装设接地线;
  (4)使用个人保安线;
  (5)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

  8、电力线路上装、拆接地线的程序是怎样规定的?操作时应遵守哪些规定?(4分)
   答:装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地线或未接地的导线。

  9、低压触电可采用哪些方法使触电者脱离电源?(5分)
   (1)如果触电地点附近有电源开关或电源插座,可立即拉开开关或拔出插头,断开电源。但应注意到拉线开关或墙壁开关等只控制一根线的开关,有可能因安装问题只能切断零线而没有断开电源的火线。
   (2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插座(头),可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开电源。
   (3)当电线搭落在触电者身上或压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、皮带、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电线,使触电者脱离电源。
   (4)如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。
   (5)若触电发生在低压带电的架空线路上或配电台架、进户线上,对可立即切断电源的,则应迅速断开电源,救护者迅速登杆或登至可靠地方,并做好自身防触电、防坠落安全措施,用带有绝缘胶柄的钢丝钳、绝缘物体或干燥不导电物体等工具将触电者脱离电源。

  10、工作期间,工作负责人若因故离开工作现场,应做哪些工作?(3分)
答:工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。若工作负责人因故长时间离开工作的现场时,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。

  11、安全风险分析有何意义?(3分)
   答:安全风险分析就是针对设备、系统或工程施工及供电生产工作中存在的安全隐患及危险点进行检查分析和认定,对存在的问题制定治理和防范措施,以确保设备、系统和生产施工中的设备和人身安全。开展风险分析的基本方法就是要根据所要进行的工作的危险点进行全面的分析,采取有效的措施加以控制。开展风险分析是实现安全生产“可控、在控”的重要手段,通过在风险分析过程中找出危险点,并加以控制,从而有效落实“安全第一,预防为主”的方针。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 06:11

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表