(二)运行工作标准
值班工作标准
1.1 运行班人员组成
220千伏及以上变电站运行班应由值班长、主值、副值组成;110千伏及以下变电站运行班应由主、副值组成、
1.2 倒班方式
倒班方式要根据变电站规模和在电网中的作用等情况制定,由上级主管部门审查后,经总工程师批准。一般情况下,值班人员连续值班时间不得超过二十四小时、交通不便的偏远地区经主管领导批准,上述时间可适当放宽、运行值班班次排列和人员配备由站长(工区)编排确定,未经站长允许不得随意变动值班方式或调、替班。
1.3 值班纪律
1.3.1 坚守岗位,精心监视仪表设备,不擅离岗位,不进行与值班无关的工作及活动;
1.3.2 认真执行调度命令和上级指示,不推诿,不拖延;
1.3.3 巡视检查要到位,细听、细看、细查、细分析,不走马观花,不敷衍了事;
1、3.4 认真操作,认真监护,不麻痹大意;
1.3.5 严字当头,检修质量不合格不投运,安全措施不完善不开工,工作不终结不送电;
1.3.6 准确处理和认真分析事故、异常、不隐瞒,不包庇,不弄虚作假;
1.3.7 交接班要交得清楚,接的明白,不含糊,不扯皮;
两人以上值班的变电站,在正常情况下主控制室始终至少保持一人,随时掌握设备、负荷变化等情况,按时准确地抄表和记载其它运行参数。
1.4 值班工作日周期要求:
1.4.1 各变电站要根据本站的倒班方式编制《值班日周期表》,将每日当班各项周期工作的完成时间和负责人固定下来,以保证运行工作有良好的秩序。
1.4.2 二十四小时倒班方式的《值班日周期表》编制方式和内容如表1,其它倒班方式的《值班日周期表》可参照表1编排。
1.4.3 对已编排的《值班日周期表》值班人员要认真执行,不得无故拖延、遇有倒闸操作、事故处理或其它特殊情况影响<值班工作日周期表>的正常执行时,当值班长(主值)可作必要的临时处理,但应保证本班各项工作任务全部完成。
1.4.4 值班工作日周期表:(表一)
时 间
时 分 至 时 分
8 0 — 11 30 按《维护工作月周期表》的要求进行维护工作等 值班长(主值)
10 0 — 10 30 设备高峰负荷巡视检查和高频通道检查 值班员
10 30 — 11 0 蓄电池测量 主值
11 30 — 13 0 午饭
13 0 — 17 30 继续上午的维护工作或进行业务知识学习。 值班长(主值)
15 0 — 15 30 设备高峰负荷巡视检查 主值
17 30 — 19 0 晚饭
19 0 — 1 0 前半夜监盘值班,按时抄录电量底码和计算 前夜值班员
20 0 — 20 30 设备高峰负荷巡视检查 前夜值班员
1 0 — 6 0 后半夜监盘值班 后夜值班员
6 0 — 6 30 交班前设备巡视检查 值班长(主值)
6 30 — 7 10 主控室、保护室、休息室、卫生间(厕所)和走廊等清扫卫生,整理清擦各种工器具和设施等 全体值班人员按分工负责
7 10 — 7 30 早饭
7 30 — 8 0 核对模拟图板,填写交班记录,做好交班准备 值班长(主值)
8 0 — 8 30 交接班 按分工对口交接
1.5 维护工作月周期要求:
1.5.1 各变电站要根据本站设备,设施,场地和人员等情况编制<维护工作月周期表>将一个月本站各项周期性工作的完成日期和要求固定下来,以防工作遗漏,全面提高维护工作质量。
1.5.2 以每月为一循环的<维护工作月周期表>编排方式和内容,可参照表2。
1.5.3 对<维护工作月周期表>值班人员要保质保量按期完成,如因故当日不能完成时,要经站长批准,并向下一值说明,在本班下一值完成。
1、5、4 维护工作月周期表(表二):
日 期 维护工作内容 要 求
1 各种记录整理,统计填写各种报表,全月电量核算上报、
2 动力、二次回路等室外各端子箱防雨水、防小动物、防端子排锈蚀、过热检查,各开关机构箱开门检查,交直流运行、备用保险检查,并处理缺陷、
3 检查高压配电室、电缆室主控室等孔洞及门窗封闭情况并处理存在问题、 电缆孔洞封堵和门窗封闭良好,防鼠措施齐全、
4 安全工器具、消防设施检查整理,各种图表、标签、标志牌检查核对改正、 各种设施符合规定要求,各种图表完整齐全、
5 直流系统设备全面检查,蓄电池室、调酸室设施,门窗清扫整理、 直流系统设备完好,运行方式符合规定、蓄电池整洁干净、通风良好
6 库房物品整理,厨房设施清扫、 库房帐、物卡对应,物品存放有序,整洁,厨房干净卫生、
7~9 室内、地面、墙壁、门窗清扫、设施整理,二次设备外壳除尘,盘面、灯具清扫 做好防止误碰措施、达到窗明几净,四壁无尘、
10~12 继续7~9日工作,进行生产技术培训工作 做好有关记录
13 主控室、高压室、电缆室、蓄电池室、会议室走廊、设备区等处照明系统检查和事故照明投切装置试验,处理缺陷,更换灯泡、 达到有灯必亮
14~16 检查落实季节安、反措情况、 对照工区(局)计划逐条检查落实
17~19 室外设备区按责任分工进行清扫、除草
20~22 针对运行中出现的问题进行生产技术培训工作 按培训制度进行
23 闭锁装置检查维护,消除缺陷 达到配置完善,灵活好用
24~26 本班各种记录检查整理 记录应完善、整洁、符合规定
27~29 结合本月设备运行情况进行班务月度分析和工作考评
30 全站进行月度工作总结、考核 考核有记录
1、6 季节性工作(春检、迎检、过夏六防等)按上级规定要求执行。
1.6.1 一季度:
1.6.1.1 元旦、春节期间加强值班巡视,并组织特巡;
1.6.1.2 运行人员安规学习考试;
1.6.1.3 设备春季安全大检查。
1.6.2 二季度:
1.6.2.1 继续做好春检工作;
1.6.2.2 做好避雷器测试等防雷工作,3月15日前投入运行;
1.6.2.3 完成设备评级工作;
1.6.2.4 开展“安全周”、“安全月”活动;
1.6.2.5 按上级要求开展过夏六防工作;
1.6.2.6 变电站上半年标准化自查;
1.6.2.7 上半年运行工作总结。
1.6.3 三季度:
1.6.3.1 继续深入做好过夏六防工作;
1.6.3.2 开展迎峰检查,各项反措落实;
1.6.3.3 变电站做好防讯工作。
1.6.4 四季度:
1.6.4.1 国庆期间值班安排,组织特巡;
1.6.4.2 运行人员运行规程学习考试;
1.6.4.3 变电站全年技术资料、记录整理归档;
1.6.4.4 春检工作准备;
1.6.4.5 年终工作总结;
1.6.4.6 变电站全年标准化检查。
1.7 汇报:
在值班工作中,如有上级领导或有关人员前来检查参观工作时,全体值班人员应起立,由值班长(主值)向领导汇报当值情况。汇报内容一般包括:当值人员状况、运行方式、供电范围、站内检修作业、设备状况和安全记录等情况。当有重要检查活动时,应由站长根据检查要求汇报。
2、交接班行为规范
2.1 交接班前的准备工作
2.1.1 检查、核对模拟图与实际相符。
2.1.2 做好以下运行记录:
2.1.2.1 当时的运行方式。
2.1.2.2 设备检修及改扩建施工进展情况。
2.1.2.3 收到工作票张数及工作票执行情况。
2.1.2.4 布置的安全措施,接地刀闸(线)组数、编号及位置。
2.1.3 检查微机管理部分与实际一致,记录齐全。
2.1.4 检查安全用具、工器具、测量仪表等应齐全完好,并存放整齐。
2.1.5 清理环境卫生。
2.1.6 上述准备工作应在交班前15分钟完成。
2.2 接班人员应提前15分钟在主控室外集合,由班长(主值)检查服装仪容符合要求后,带领进入主控室。
2.3 交班值班长(主值)在模拟图前向接班人员全面介绍本值各方面情况。
2.3.1 第2.1.2条款所列运行记录内容。
2.3.2 本值巡视发现缺陷、异常及事故的处理情况。
2.3.3 一、二次设备的运行及变更情况。
2.3.4 本班完成的维护工作及未完成的原因。
2.3.5 上级命令、指示及落实情况。
2.3.6 本值倒闸操作及操作票执行情况。
2.3.7 其它需要交待的情况。
2.4 接班检查:接班值班长(主值)要根据上一班的介绍,简要布置本班人员要进行重点交接检查项目和注意事项,然后根据下列分工,分头进行检查。
2.4.1 值班长(主值)
2.4.1.1 巡视检查主控室内的保护、控制屏(包括直流和站用电屏)。
2.4.1.2 检查继电保护及自动装置和二次回路运行及变动情况。
2.4.1.3 检查、试验中央信号和测量装置。
2.4.1.4 检查”两票”,了解设备检修、试验情况和接班后应进行的工作。
2.4.1.5 审阅运行记录和有关记录、日报表等的填烈军属情况。
2.4.2 主值
2.4.2.1 主变压器及其附属设备。
2.4.2.2 本站最高电压等级配电装置。
2.4.3 副值
2.4.3.1 检查本站中、低压系统,站用变、蓄电池、电缆夹层。
2.4.3.2 安全用具,工具、仪表、钥匙、备品备件。
2.4.3.3 环境卫生,文明生产符合要求。
2.4.4 巡视检查时,应根据巡视项目认真细致检查,按巡视路线巡视到位,对正在检修、试验的设备和有缺陷、异常的设备要认真核对检查。
2.4.5 接班人员检查完毕,应立即向值班长(主值)汇报检查结果,重点汇报发现的异常和交班人员交待不符的问题、如遇有问题,应由交班人员说明情况或处理。
2.5 接班值班长(主值)认为符合接班条件后,开始交接班仪式。
2.5.1交、接班双方全体人员在各自值班长带领下,在司令台两侧,相向一字横队站好。
2.5.2 交班值班长(主值)报告:“交班准备工作已全部做好”。
2.5.3 接班值班长(主值)回答:”接班检查未发现问题,现已具备接班条件”然后在运行记录薄上签字。
2.5.4 交班值班长(主值)在运行记录薄上签字后,带领本班人员离开主控,交接班仪式结束。
3、巡视检查行为规范
3.1 设备巡视是掌握设备运行情况,及时发现设备缺陷,消除事故隐患,保证安全可靠运行的重要措施、变电运行人员应按时认真巡视设备。
3.2 值班人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。
3.3 雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。
3.4 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不提接近故障点8米以内、进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。
3.5 设备巡视检查项目和标准按照<现场运行规程>中的有关规定进行、采用看、听、嗅、摸、测等方法,综合分析设备运行状况。
3.5.1 看:设备的油色、油位、导电的各连接部分,瓷件及机械部分有无异常及损坏。
3.5.2 听:设备声音是否正常。
3.5.3 嗅:设备有无焦臭等异常气味。
3.5.4 摸:运行设备外壳(接地部分)温度有无异常。
3、5、5 测:导电部分接触面发热情况。 |