|
热泵机组设备运行时产生的噪音对住宅、医院、高级办公场所等项目来说,是一个非常重要的问题。噪音指标是否超标将直接影响使用者的休息、生活。因此热泵机组设备在安装时应该采取一些必要的工艺方法来抑制减少设备运行所产生的噪音。
主要施工方法与技术措施 :
一、设备起重
1. 千斤钢丝绳捆扎应选择合适点,不损伤设备,保证安全,设备应呈自然状态进行找正,找平不强加外力,不局部拧紧地脚螺栓来调整,泵和风机的安装水平≯0.1/1000,同轴度和间隙达到规范要求对静止设备安装的水平度或垂直偏差一般≯1/1000,试压正常。
2. 垫铁与避震器的设置
垫铁的敷设应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(gb50231-98)中的有关规定。
对于各静止类设备和立式、卧式设备,可采用平垫铁或斜垫铁进行设备的找正,找平工作。
每个地脚螺栓旁至少应有一组垫铁,在不影响灌浆的情况下,垫铁应尽量*近地脚螺栓。
3. 放置垫铁应注意的事项:
垫铁须与砼基础接触良好,与设备底座接触紧密,且无间隙。
每组垫铁数量以不超过三块为宜,放置时厚的放在下面,薄的放在上面,最薄的放在中间。
在平垫铁和斜垫铁同时使用时,一般将平垫铁放在下面;斜垫铁放在上面。
垫铁组的总高度一般在10-50毫米之间,过高时则会影响设备的稳定性,过低时则不便于二次灌浆。
当设备的找正找平工作结束后,各组垫铁应分别进行点焊。
对于热泵机组和水泵等按施工图和有关技术要求分别设置减振台座,减振器和减振垫,且在找正找平前检查其型号规格数量和设置位置。
二、确定隔振装置安装位置
1、基础位置
1)据安装施工方案,检查基础的外形尺寸及基础上的埋铁或预留孔位置。
2) 根据现场设备的安装位置,标高的水平线,分别确定隔振装置安装的基准线与设备轴线距离,安装基准线与设备平面位置和标高的偏差值。
3) 基础划线
a. 按施工图和规范要求,使设备的纵横向中心线与基础上划定的纵横向中心线基本吻合,允许偏差10mm,对有地脚螺栓而需灌浆的设备可利用斜垫铁进行调整,对无地脚螺栓且底部没有避震垫的设备,就位前要检查基础表面的平整度。
b.设备就位前应找出设备本体的中心线,垫铁的敷设应符合有关规定,每组垫铁应垫实、压紧、接触良好,相邻两垫铁组的距离应为500~1000mm。对于直接安装在较厚水泥层基础上机组,可将机组的底座安装在厚度为80mm以上的橡胶层垫板上(防震座应有2~10个),具体要求按设计方案及设计院的要求的进行。
三、设备安装
热泵及冷水机组安装
隔振器安装位置应正确,各个隔振器的压缩量应均匀一致,偏差不应大于2mm。
安装前组织有关施工人员熟悉图纸、设备说明书及有关的技术资料,检查设备基础是否平整,防振基础是否满足要求。机组减振器要严格按照设计的型号、数量和安装位置进行安装。安装后检查空调机组的水平度,如不符合要求,要对减振器进行调整。 |
|