发表于 2011-7-1 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,我单位生产车间安装岗位送风系统,施工方今日将送风系统的二根循环水管从配电室穿过,我不同意,他辩解称,配电室为380V电压,有GB说高于500V高压配电室才不允许穿越水管,且水管与配电柜有3m以上空间。请教各位高手,有此类GB吗,我该怎么办,谢谢!
发表于 2011-7-1 23:57 | 显示全部楼层
有四个方法可以解决:
  1.由供应商提供依据,他说有GB,让他拿出来
    2.  由你拿出依据,
    3. 由其他网友帮你解答
    4. 由我来帮你解答,不过要加我的交流群,我在群解答,我的群号码是:162351936

发表于 2011-7-2 00:16 | 显示全部楼层
可以肯定的说,不行
发表于 2011-7-2 08:59 | 显示全部楼层
这么做是错误的,可以低压电气安装规程
 楼主| 发表于 2011-7-2 09:37 | 显示全部楼层
感谢二位的解答,他的具体依据如下:
关于冷冻循环水管道穿越配电间的答疑
一、国家相关标准资料:
1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003
第3.5.7条:

室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音象库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。
2、《低压配电设计规范》GB50054.95第3.1.4条:
配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头,水汽管道与散热器的连接应采用焊接,配电屏的上方不应敷设管道。
3、国标规范用词说明
为便于在执行本规范条文时区别对待,对于要求严格程
度不同的用词说明如下:
1)表示很严格,非这样做不可的;
正面词采用“必须”;
反面词采用“严禁”。
2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:
正面词采用“应”;
反面词采用“不应”或“不得”。
3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的
正面词采用“宜”;
反面词采用“不宜”。
表示有选择,在一定条件下可以这样做的,
“可”。
二、我方分析
1、关于变配电房的解释:小型变配电房(室)是电力输送系统中的一个重要组成环节,它的任务是接受电能,变换电能电压,将电网输送来的35kv、10kv或6kv高压电能降低为普通机器设备及照明灯泡能使用的380v/220v电压,并分配到所需的地方。按此条文解释,
可见原厂房配电间为低压配电间其工频电压在500V以下,而非GB50015-2003中所表示的变配电房。
2、按低压配电的设计规范,我方穿过配电房的管道连接方式为焊接,且为无缝钢管。并且没有在配电屏的上方敷设。
3、按照规范用词解释,低压配间穿过水管为“不应”,意思在正常情况下不允许。而我方管道穿越配电间为原配电间设计施工完成后进行,是对将近二十年前设计施工的厂房的使用功能进行的改造,管道穿越配电间是属于非正常情况。
三、我方结论
综上所述:我方在施工工艺满足低压配电设计规范的要求的情况下在配电间穿过水管符合相关规范。