注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2378|回复: 1

对烟花爆竹储存仓库有哪些要求

[复制链接]
发表于 2011-7-19 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

对烟花爆竹储存仓库有哪些要求

案例

2008年2月14日3时30分,广东省佛山市三水区粤通仓储运输有限公司烟花爆竹仓库发生爆炸事故。爆炸发生前,该仓库存有约1.5万箱烟花爆竹。爆炸在持续了近30个小时后,才在当地消防部门的扑救下于15日8时30分左右停止。

调查显示,该烟花爆竹仓库存在库区无围墙的严重缺陷,并使用部分C级仓库违规超量储存A级产品。

相关知识

对于烟花爆竹储存仓库,相关法规、规范有明确的要求。

仓库区域规划和外部距离
烟花爆竹储存仓库的选址应符合区域规划的要求。新建、改建、扩建烟花爆竹储存仓库建设项目,应当进行安全条件论证和安全评价,其安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。烟花爆竹储存仓库建设项目竣工投入使用前,必须依照有关法规进行验收;验收合格后,方可投入使用。计算药量3吨至4吨的C级烟花爆竹储存仓库与城镇规划边缘的安全距离不应小于130米;与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离不应小于80米;与国家铁路线的安全距离不应小于50米,与二级以上公路、高压输电线等的安全距离不应小于40米。计算药量2吨至3吨的C级烟花爆竹储存仓库与城镇规划边缘的安全距离不应小于120米;与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离不应小于75米;与国家铁路线的安全距离不应小于50米,与二级以上公路、高压输电线等的安全距离不应小于38米。计算药量2吨以下的C级烟花爆竹储存仓库与城镇规划边缘的安全距离不应小于110米;与居民点、学校、幼儿园、工业区、加油站、危险品生产企业、军队驻地、医院、旅游区等人口稠密区的安全距离不应小于65米;与国家铁路线的安全距离不应小于50米,与二级以上公路、高压输电线等的安全距离不应小于35米。烟花爆竹储存仓库不得超过限定药量和品种储存烟花爆竹。库区内明显位置应设置车辆限速标志,仓库围墙外侧和库区内明显位置必须设置安全警示标志。

库房平面布置和内部距离
烟花爆竹储存区与办公区、值班室分离,库房每栋间的安全距离不应小于20米,库房与值班室的安全距离不应小于25米。库区应设置密实围墙,围墙与库房墙脚的最近距离不宜小于5米,高度不宜低于2米,围墙顶部要设置防攀越设施。库房周围25米范围内,不应种植针叶树或竹林。

库房建筑与结构
库房应为单层建筑,平面布置宜为矩形,应采用砖墙承重,屋盖应采用轻质易碎结构。仓库的耐火等级不应低于现行国家标准《建筑设计防火规范》中规定的建筑物二级耐火等级的各项要求,面积不超过300平方米的C级建筑的耐火等级可为三级。仓库安全出口不应少于2个;仓库面积小于150平方米,且长度小于18米时可设1个安全出口,但仓库内任何一点到安全出口的距离不应大于15米。仓库应设置双层门且向外平启,不设门槛,门宽不得小于1.2米,有防小动物进入的措施。库房的窗应能开启,通风窗应设置在勒脚处,间隔不大于5米,规格不小于200×200毫米,所有窗均应配置铁栅和金属网。

安全设施
仓库区域应根据当地消防供水条件,设置高位水池、消防蓄水池或室外消火栓,或利用天然河、塘。消防用水量应不小于每秒15升,延续供水时间应不小于2小时。消防储备水应有平时不被动用和防冻的措施,使用后及时补给。消防设施、器材应当由专人管理,定期检查、维修、保养、更换和添置,保证其完好有效,严禁圈占、埋压和挪用。库房内一般不设电路和照明装置,如确实需要,照明灯应为密封防爆型,禁止使用其他电气设备,严禁在仓库附近架设临时性电气设施。外部线路应采用铠装电缆埋地敷设或挂设。外部电气线路禁止通过库房上空。仓库防雷措施应符合《建筑防雷设计规范》的各项规定,仓库防雷措施按级设计,中小型爆竹及单个产品装药在40克以下的烟花或礼花弹仓库防雷措施可按级设计,并按有关规定每年定期检测。仓库必须设置报警电话、监控装置,采取合适的防盗措施。
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:25 | 显示全部楼层
对于烟花爆竹储存仓库,相关法规、规范有明确的要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-29 06:29

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表