注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 3016|回复: 14

储油罐和储罐区防火防爆注意事项

[复制链接]
发表于 2011-7-20 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
储油罐和储罐区储油多,危险性大,容易发生火灾和爆炸事故,必须按照有关规定,建立防火、防爆制度,经常进行防火巡查,严格进行消防安全管理,确保消防安全。
  
  (1)储油罐、储罐区防火防爆应按GB50183,GB50074规定。低倍数空气泡沫灭火系统应按GB50151规定。
  
  (2)储罐区应保持整洁,防火堤内应无干草,无油污,无可燃物。
  
  (3)储罐区排水系统应设水封井;排水管在防火堤外应设置阀门;油罐放水时,应有专人监护,及时清除水封井内的残油。
  
  (4)储罐区内不应装设非防爆电气设备和高压架空线路。
  
  (5)储罐区应当按规定设置防火堤,防火堤应保持完好。
  
  (6)储油罐顶部应无油污,无积水。储油罐进出油管线、阀门应采取保温措施。
  
  (7)储油罐顶的透光孔、检尺孔盖、垫片应保持完好,孔盖应盖严密。量油口应装有不打火花的金属垫片。
  
  (8)储油罐上的呼吸阀、液压安全阀底座应装设阻火器。阻火器每季至少检查一次。
  
  (9)储油罐进出油管线应装设韧性软管补偿器。
  
  (10)钢制储油罐罐体应设置防雷防静电接地装置,其接地电阻不应大于10Ω。接地点沿罐底边每30m至少设置一处,单罐接地不应少于两处。
  
  (11)每年春季应全面检查防雷防静电接地装置,测试接地电阻值应符合要求。
  
  (12)浮顶罐的浮船与罐壁之间应用两根截面积不小于25mm2的软铜线连接。
  
  (13)储油罐装油量应在安全罐位内运行。
  
  (14)当凝油油位高于加热盘管时,应先用蒸汽立管加热,待凝油溶化后,再用蒸汽盘管加热。
  
  (15)不应穿化纤服装和带铁钉的鞋上罐。在罐顶不应开、关非防爆电筒。
  
  (16)储罐区内油管线动火、清罐作业应执行行业规定。
  
  (17)储油罐着火,应立即报告并停止着火油罐的一切作业。组织灭火并适时启动应急预案。
发表于 2011-7-31 11:10 | 显示全部楼层
学习了
问:

(12)浮顶罐的浮船与罐壁之间应用两根截面积不小于25mm2的软铜线连接。
浮顶罐不是指内浮顶油罐吧
发表于 2011-12-18 20:46 | 显示全部楼层
我那放得是烷基苯,很有用
发表于 2011-12-19 17:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-12-21 09:10 | 显示全部楼层
感谢分享。。。
发表于 2012-3-9 14:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢了,辛苦了!
发表于 2012-3-9 14:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-3-14 10:05 | 显示全部楼层
很不错的。。谢谢分享
发表于 2012-6-22 20:50 | 显示全部楼层
谢谢,看了,感谢分享
发表于 2012-8-2 09:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-7 18:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-1-6 13:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-4 11:05 | 显示全部楼层
seventeen 发表于 2012-3-9 14:06
学习了,谢谢了,辛苦了!

学习学习,谢谢
发表于 2015-6-11 09:44 | 显示全部楼层
2楼所说的应该是指浮船和罐壁之间用2根不小于25平方毫米的铜芯软绞线连接,这个在SH3097-2000上又明确的规定,是防止浮船上下移动时与罐壁摩擦而产生静电,避免静电传播不流畅而设立的。
楼主对罐区很有研究,第九条,进出口管线底部金属绕性连接,其实泡沫线也应该是这样,就算罐体倾斜度再大,管线始终是通的,无绕性连接,底部会受应力变形、。
发表于 2015-6-11 09:52 | 显示全部楼层
(10)钢制储油罐罐体应设置防雷防静电接地装置,其接地电阻不应大于10Ω。接地点沿罐底边每30m至少设置一处,单罐接地不应少于两处。对于楼主这一条,前一句应改为冲击接地电阻不应大于10Ω,防直击雷的冲击接地电阻不大于10Ω,静电接地对地电阻不大于100Ω,2者取其小;
后一句,30米是静电的规定,应采用18米防直击雷的的规定,取其小;
防雷和防静电的规范应该看看,蛮好的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-22 10:18

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表