第一种工作票的格式见表12-1。 表12-1
工作票 编号: 1.工作负责人(监护人):
班组:
2.工作班人员:
共
人 3.工作内容和工作地点:
4.计划工作时间:自
年
月
日
时
分至
年
月
日
时
分 5.安全措施:
6.许可开始工作时间:
年
月
日
时
分 工作负责人签名:
工作许可人签名:
7.工作负责人变动:
原工作负责人
离去;变更
为工作负责人。 变动时间:
年
月
日
时
分 工作票签发人签名:
8.工作票延期,有效期延长到:
年
月
日
时
分 工作负责人签名:
值班长或值班负责人签名:
9.工作结束:工作班人员已全部撤离,现场已清理完毕。 全部工作于
年
月
日
时
分结束。 工作负责人签名:
工作许可人签名:
接地线共
组 已拆除。值班负责人签名:
10.备注:
|
② 第二种工作票。需填用第二种工作票的工作内容如下。 a.带电作业和在带电设备外壳上的工作。 b.在控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 c.在二次接线回路上的工作。 d.将高压设备停电的工作。 e.转动中的发电机、同期调相机的励磁回路,或高压电动机转子电阻回路上的工作。 f.值班人员用绝缘棒、电压互感器定相,或用钳形电流表测量高压回路的电流。 第二种工作票的格式见表12-2。 表12-2
工种票 编号: 1.工作负责人(监护人):
班组:
工作人员:
2.工作任务:
3.计划工作时间:自
年
月
日
时
分至
年
月
日
时
分 4.工作条件(停电或不停电):
5.注意事项(安全措施):
工作票签发人签名:
6.许可开始工作时间:
年
月
日
时
分 工作许可人(值班员)签名:
工作负责人签名:
7.工作结束时间:
年
月
日
时
分 工作许可人(值班员)签名:
工作负责人签名:
8.备注:
|
③ 口头或电话命令。口头或电话命令用于第一种和第二种工作票以外的其他工作。口头或电话命令必须清楚正确,值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记入操作记录簿中,并向发令人复诵核对。 (2)工作票的填发要求 ① 工作票一式两份,一份必须保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交;在无人值班的设备上工作时,第二份工作票由工作许可人收执。 ② 每项工作只能发一张工作票。 ③ 工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,可允许几个电气连接部分共用一张工作票。 ④ 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 ⑤ 若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 ⑥ 几个班同时进行工作时,工作票可发给一个总负责人。若至预定时间,一部分工作尚未完成的,仍须继续工作而不妨碍送电者;在送电前,应按照送电后现场设备带电情况办理新的工作票;布置好安全措施后,方可继续工作。 ⑦ 第一种、第二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。第一种工作票至预定时间,工作尚未完成的,应由工作负责人办理延期手续。 2.工作许可制度 (1)工作票签发人由车间或工区熟悉技术水平、设备情况和安全工作规程的生产领导人或技术人员担任。工作票签发人的职责范围如下。 ① 确认工作必要性。 ② 确认工作是否安全。 ③ 确认工作票上所填安全措施是否正确完备。 ④ 确认所派工作负责人和工作值班人员是否适当和足够,精神状态是否良好等。 (2)工作负责人由车间或工区主管生产的领导书面批准。工作负责人可以填写工作票。 (3)工作许可人不得签发工作票,其职责范围如下。 ① 审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 ② 确认工作现场布置的安全措施是否完善。 ③ 检查停电设备有无突然来电的危险。 ④ 对工作票所列内容,即使有很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求签发人作详细补充。 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应同工作负责人一起到现场检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压,对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项,并同工作负责人分别在工作票上签名。完成上述手续后,工作人员才能开始工作。 3.工作监护制度 工作监护制度包含以下内容。 (1)完成工作许可手续后,工作负责人应向工作人员交代清楚现场安全措施、带电部位和其他注意事项。 (2)工作负责人必须始终在工作现场,对工作人员的安全作业认真监护,并及时纠正工作人员违反安全规程的操作。 (3)全部停电时,工作负责人可以参加工作班工作。 (4)部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,且不致误碰带电部分的情况下,方能参加工作。 (5)工作期间,工作负责人如果必须离开工作地点,应指定相关人员临时代替其监护职责,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班人员。原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。如果工作负责人需要长时间离开现场,应由原工作票签发人变更新工作负责人,两个工作负责人应做好必要的交接。 (6)值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作人员的工作,并立即向上级报告。 4.工作间断、转移和终结制度 (1)工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。每日收工时,将工作票交回值班员。次日复工时,应征得值班员许可后取回工作票,工作负责人必须首先重新检查安全措施,确定符合工作票的要求后方可工作。 (2)全部工作完毕后,工作班人员应清理现场。工作负责人应先进行仔细检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向值班人员汇报所修项目、发现的问题和试验结果等,并与值班人员共同检查设备状况,如有无遗留物件、是否清洁等,然后在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后,工作票方告终结。 (3)只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮拦和标志牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。 1-12.2
使用电气安全标志内容解读 1.安全色 安全色是表达安全信息含义的颜色,通常表示禁止、警告、指令、提示等。国家规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。红色表示禁止、停止;蓝色表示指令或必须遵守的规定;黄色表示警告、注意;绿色表示指示、安全状态、通行。 在电气上用黄、绿、红三色分别代表L1、L2、L3三个相序。电器外壳涂成红色的,表示电器外壳有电;电器外壳涂成灰色的,表示电器外壳接地或接零;线路上涂成蓝色,代表工作零线。另外,明敷接地扁钢或圆钢涂成黑色;用黄、绿双色的绝缘导线代表保护零线;直流电中红色代表正极,蓝色代表负极;信号和警告回路用白色。 2.安全标志 安全标志是提醒人员注意或按标志上注明的要求,去执行的一种保障人身和设施安全的重要措施。安全标志一般设置在光线充足、醒目、稍高于视线的地方。 (1)对于隐蔽工程(如埋地电缆),在地面上要有标志桩或依靠永久性建筑挂标志牌,注明工程位置。 (2)对于容易被人忽视的电气部位,如封闭的架线槽、设备上的电气盒等,要用红漆画上电气箭头。 (3)在电气工作中常用标志牌,以提醒工作人员不得接近带电部分,不得随意改变刀闸的位置等。 (4)移动使用的标志牌要用硬质绝缘材料制成,上面要有明显标志。标志牌应按规定使用。其有关资料见表12-3。 表12-3
电气标志牌 名称 | 悬挂位置 | 尺寸(mm) | 底色 | 字色 | 禁止合闸有人工作 | 一经合闸即可送电到施工设备的开关和刀闸操作手柄上 | 200×10080×50 | 白底 | 红字 | 禁止合闸线路有人工作 | 一经合闸即可送电到施工设备的开关和刀闸操作手柄上 | 200×10080×50 | 红底 | 白字 | 在此工作 | 室内和室外工作地点或施工设备上 | 250×250 | 绿底、中间有直径210mm的白圆圈 | 黑字,位于白圆圈中 | 止步高压危险 | 工作地点临近带电设备的遮栏上室外工作地点附近带电设备的构架横梁上禁止通行的过道上,高压试验地点 | 250×200 | 白底红边 | 黑色字,有红箭头 | 从此上下 | 工作人员上下的铁架梯子上 | 250×250 | 绿底中间有直径210mm的白圆圈 | 黑字,位于白圆圈中 | 禁止攀登高压危险 | 工作临近可能上下的铁架上 | 250×200 | 白底红边 | 黑字 | 已接地 | 看不到接地线的工作设备上 | 200×100 | 绿底 | 黑字 |
1-12.3
电力安全作业内容解读 1.使用电气安全用具 (1)电气安全用具的种类 ① 起绝缘作用的安全用具,如绝缘夹钳、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴和绝缘垫等。 ② 验电或测量用的携带式电压和电流指示器,如验电笔、钳型电流表等。 ③ 防止坠落的登高作业安全用具,如梯子、安全带、登高板等。 ④ 保证检修安全用具,如临时接地线、遮栏、指示牌等。 ⑤ 其他安全用具,如防止灼伤的护目眼镜等。 (2)电气安全用具保管制度 ① 存放用具的地方要干净、通风良好、不堆放任何杂物。 ② 凡为橡胶制品的用具,不可与油类接触,以免损伤。 ③ 绝缘手套、靴、夹钳等,应存放在柜内,使用中应防止受潮、受污等。 ④ 绝缘棒应垂直存放;验电器用过后应存放于盒内,并置于干燥处。 ⑤ 无论任何情况,电气安全用具均不可作为他用。 2.停电操作程序 在停电操作过程中通常容易发生的事故是带负荷拉隔离开关和带电挂接地线。为防止事故的发生,应采取以下措施。 (1)检查有关表计指示是否允许拉闸;断开断路器。 (2)检查断路器确在断开位置。 (3)拉开负荷侧隔离开关。 (4)拉开电源侧隔离开关。 (5)切断断路器的操作能源。 (6)拉开断路器控制回路保险器。 (7)按照检修工作票要求布置安全措施。 (8)停电操作和验电挂接地线必须由两人共同进行,一人操作,一人监护。 3.送电操作程序 在送电操作过程中通常容易发生的事故是带地线合闸。为了防止事故的发生,应采取以下措施。 (1)检查设备上装设的各种临时安全措施接地线,是否确已完全拆除。 (2)检查有关的继电保护和自动装置确已按规定投入。 (3)检查断路器是否在断开位置。 (4)合上操作电源与断路器控制直流保险。 (5)合上电源侧隔离开关。 (6)合上负荷侧隔离开关。 (7)合上断路器。 (8)检查送电后的负荷电压是否正常。 (9)送电操作的其他注意事项与停电操作相同。 4.隔离开关操作的注意事项 (1)操作隔离开关之前,应先检查短路器是否已经断开。 (2)操作时应站好位置,动作要果断。拉、合后必须检查开关是否在适当位置。 (3)合闸时,在合闸终了的一段行程中,不要用力过猛,以免发生冲击而损伤瓷件。 (4)严禁带负荷拉、合隔离开关。 (5)停电时,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关;送电时,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5.电气作业的使用事项 (1)三相短路接地线的使用,应注意以下问题。 ① 使用时,接地线的连接器装上后应接触良好,并有足够的夹持力,以防止短路电流幅值较大时,由于接触不良而熔断或因动力作用而脱落。 ② 应检查接地铜线和短路铜线的连接是否牢固。一般应用螺丝紧固后再加焊锡,以防熔断。 ③ 接地线的装设和拆除应进行登记,并在模拟盘上标记。 (2)高压验电器的使用,应注意以下问题。 ① 必须使用和被验设备电压等级相一致的验电器。 ② 验电前应先在有电的设备上进行试验,以验证验电器是否运行良好。 ③ 验电时必须戴绝缘手套,手必须握在绝缘棒护环以下的部位,不准超过护环。 ④ 对于发光型高压验电器,验电时一般不装设接地线。除非在木梯、木杆上验电,不接地不能指示时,才可装接地线。 ⑤ 风车型验电器使用前应观察回转指示器叶片有无脱轴现象,脱轴的验电器不得使用。 ⑥ 在使用风车型验电器时,应逐渐靠近被测设备。一旦指示叶片开始正常回转,即说明该设备有电,应随即离开被测设备。不要使叶片长期回转,以保证验电器的使用寿命。 ⑦ 风车型验电器只适用于户内或户外天气良好时使用,雨、雪天禁止使用。风车型验电器不得受强烈振动或冲击,应妥善保管,不得自行调试、拆装。 ⑧ 每次使用完验电器后,应将验电器擦拭干净,放置在盒内,并存放在干燥通风处,以免受潮。为保证安全,验电器应按规定周期进行试验。 (3)在低压配电柜内带电工作,应注意以下问题。 ① 工作中应有专人监护;使用的工具必须带绝缘柄;严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。 ② 工作时应站在干燥的绝缘物上进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣。在低压接户线工作时,应随身携带低压试电笔。 ③ 高、低压线路同杆时,应采取防止误碰带电高压线路的措施。 ④ 工作前应分清火线、地线、路灯线,选好工作位置;断开导线时,应先断火线,后断地线。搭设导线时的顺序与上述情况相反,人体不得同时接触两根线头。 ⑤ 在变压器台或装有闭式刀开关的地方柜,搭接户线,应指定熟练的工人进行操作,并且应该与高压带电部分保持一定的安全距离。 ⑥ 在带电的低压配电装置上工作,应当采取防止相同短路和单相接地的隔离措施。 ⑦ 在带电的电度表和继电保护的二次回路上进行工作时,要确保电压互感器和电流互感器的二次绕组原接地点安全可靠。当断开电流回路时,应预先将电流互感器的二次侧绕组的专用端子短路,绝对不允许带负荷进行拆、接表线。 ⑧ 在带电的电流互感器二次回路上进行工作时,必须使用短路片或短路线,严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘物上。 ⑨ 在带电的电压互感器二次回路上工作时,应佩戴绝缘工具。必要时,工作前应停用有关保护装置。接临时负载,必须装有专用的刀开关和熔断器。 (4)万用表的选择开关与量程开关较多,因而用途广泛。所以在具体测量不同的对象时,除了要将开关指示尖头对准要测取的挡位外,还要注意以下几点。 ① 万用表使用时一定要放平稳。 ② 使用前调整零点,如果指针不指零,应转动调零旋钮使指针调至“0”位。 ③ 使用前选好量程,拨对转换开关的位置。每次测量都一定要根据测量的类别,将转换开关拨到正确的位置上,并养成良好的使用习惯,绝不允许拿测棒盲目测试。 ④ 测量电压或电流,如对被测的数量无法准确估计,应选用最大量程测试;如发现被测的数量太小,应逐步转换到合适量程进行实测。 ⑤ 测量电阻时,先将转换开关转到电阻挡位上(Ω),把两根表棒短接在一起,再旋转“Ω”的调零旋钮使指针指向“0Ω”。 ⑥ 测量直流电压、电流时,要注意测棒的红色方为“+”,黑色方为“-”。一方面,插入表孔要严格按红、黑插入表孔的“+”、“-”极;另一方面,接入被测电路的正、负极也要正确。如果一时不清楚,则可以选用大的量程,将两表棒快速接在被测电路上,快接快离。如发现指针顺转,说明接入是正确的;反之,则应将两表棒极性调换。 ⑦ 在测量500~2 500V电压时,特别注意量程开关要转换到2 500V。先将接地棒接上负极,后将另一测棒接在高压测点。要严格检查测棒、手指是否干燥,采取绝缘措施,以保证安全。 ⑧ 测量读数时,要看准所选量程的标度线,特别是测量10V以下的小量程电压挡;读取刻度要仔细。 ⑨ 不要带电拨动转换开关。尽量训练一只手操作测量,另一只手不要触摸被测物。 ⑩ 每次测量完毕,应将转换开关转拨到交流电压的最大量程位置。避免将转换开关拨停在电流或电阻档,以防下次测电压时忘记改变转换开关而将表烧毁。 1-12.4
电气安全检查内容解读 1.检查内容 (1)定期组织安全检查。 (2)查安全制度和操作规程;查违章现象;查保护接地或保护接零。 (3)查配电盘上的仪表是否齐全,指示是否正确。 (4)查设备及线路的绝缘性能,室内外线路是否符合安全要求。 (5)查电气用具、灭火器材是否齐全,保管是否妥当。 2.接地装置的维护与检查 接地装置每年应进行1~2次全面性的维护检查,内容如下。 (1)接地线有否折断、损伤或严重腐蚀。 (2)接地支线与接地干线的连接是否牢固。 (3)接地点的土壤是否因受外力影响而松动。 (4)所有的连接处,连接是否良好。 (5)检查引下线(0.5m)的腐蚀程度,若腐败严重应立即更换。 (6)做好接地装置的变更、检修、测量的记录。 3.变压器的现场检查 电力变压器应定期进行外部检查。经常有人值班的,每天至少检查一次,每星期进行一次夜间检查;有固定值班人员的至少每两个月检查一次。在有特殊情况或气温急剧变化时,要增加检查次数或即时检查。对变压器的检查应包括以下内容。 (1)上层油温是否正常,是否超过85℃;对照负载情况,是否有因变压器内部故障而引起过热的现象。 (2)储油柜上的油位是否正常,一般应在油位表指示的1/4~3/4处。油位过低,散热不良,将导致变压器过热;油位过高,温度升高,油将膨胀而溢出箱外。同时,还要检查有无渗油或漏油现象,充油式套管的油位是否正常,油色是否有变质现象,套管有无损坏、漏油现象等。 (3)变压器有无异常响声或响声较以前更大。 (4)出线套管、瓷瓶的表面是否清洁,有无破损裂纹和放电的痕迹。 (5)母线的螺栓接头有无过热现象。 (6)防爆管上的防爆膜是否完好,有无冒油现象。 (7)冷却系统的运转情况是否正常,散热管的温度是否均匀。 (8)呼吸器的干燥剂有无失效;箱壳有无渗油或漏油现象;外壳接地是否良好。 (9)变压器室内的通风情况是否良好;室内设备是否完整良好;保护设备是否良好。 (10)变压器常见的故障有异常响声、油面不正常、油温过高、防爆管薄膜破裂、气体继电器动作、变压器着火等。 4.继电器一般性检查 (1)继电器外壳用毛刷或干布擦干净,检查玻璃盖罩是否完整良好。 (2)检查继电器外壳与底座结合得是否牢固严密,外部接线端钮是否齐全,原铅封是否完好。打开外壳后,内部如果有灰尘,可用皮老虎吹净,再用干布擦干。 (3)检查所有接点与支持螺丝、螺母有无松动现象,螺母不紧最容易造成继电器误动作。 (4)检查继电器各元件的状态是否正常,元件的位置必须正确。有螺旋弹簧的,平面应与其轴心严格垂直。各层弹簧之间不应有接触处,否则由于摩擦加大,会使继电器动作曲线和特性曲线相差很大。 5.电压互感器的巡视检查 (1)一次侧引线和二次回路的连接部分是否过热,熔断器是否完好。 (2)外壳接地与二次回路一点接地是否良好。 (3)有无强烈的振动和异常声音及异味。 (4)互感器是否过载运行。 6.电流互感器在运行中的巡视检查 (1)有无放电、过热现象和异常声味。 (2)一次侧引线、线卡及二次回路上的各部件应接触良好。 (3)外壳接地与二次回路的一点接地是否良好。 (4)定期对互感器进行耐压实验。 7.断路器运行中巡视检查 (1)检查所带的正常最大负荷电流是否超过短路器的额定值。 (2)检查触头系统和导线连接点处有无过热现象,对有热元件保护装置的更要特别注意。 (3)检查电流分合闸状态、辅助触头与信号指示是否符合要求。 (4)监听断路器在运行中有无异常响声。 (5)检查传动机构有无变形、锈蚀、销钉松脱现象,弹簧是否完好。 (6)检查相间绝缘、主轴连杆有无裂痕,有无表面剥落和放电现象。 (7)检查脱扣器的工作状态,整定值指示位置与被保护负荷是否相符,有无变动,电磁铁表面及间隙是否正常、清洁,短路环有无损伤,弹簧有无腐蚀,脱扣线圈有无过热现象和异常响声。 (8)检查灭弧室的工作位置有无移动,有无破裂和松动情况,外观是否完整,有无喷弧痕迹和受潮现象,是否有因触头接触不良而发出放电响声现象。 (9)当灭弧室损坏时,无论是多相还是单相,都必须停止使用,以免在电源断开时造成飞弧现象,引起相间短路而扩大事故范围。 (10)当发生长时间的负荷变动时,应相应调节过电流脱扣器的整定值,必要时可更换开关和附件。 (11)检查绝缘外壳和操作手柄有无裂损现象。 (12)检查电磁铁机构及电动机合闸机构的润滑情况,机件有无裂损现象。 (13)在运行中发现过热现象,应立即设法减少负荷,停止运行并采取安全措施。 8.交流接触器的巡视检查 (1)通过接触器的负荷电流应在额定电流值之内,可观察电流表和钳形电流表的测量值。 (2)接触器的分、合信号指示与电路所处状态是否一致。 (3)灭弧室内有无接触不良且产生放电现象,灭弧室有无松动和裂损。 (4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁上的短路环有无断裂和松脱。 (5)与导线连接点有无过热现象,辅助触头是否有烧蚀现象。 (6)铁心吸合是否良好,有无过大的噪声,返回位置是否正常,绝缘杆有无损伤或断裂。 (7)周围环境有无不利于正常运行的情况,如:有无导电粉尘和过大振动,通风是否良好。 1-12.5
电气事故的预防与处理内容解读 1.常见的触电原因 (1)违章冒险。如在严禁带电操作的情况下操作,在无必要保护措施的条件下带电作业。 (2)缺乏电气知识。如在防爆区使用一般的电气设备,当电气设备开关时产生火花,导致爆炸;又如发现有人触电时,不能及时切断电源或用绝缘物使触电者脱离电器电源,而是用手去拉触电者。 (3)输电线或用电设备的绝缘损坏。当人体无意接触因绝缘损坏的通电导线或带电金属时,会引起触电。电压对人体的影响及可接近的最小距离见表12-4。 表12-4
电压对人体的影响及可接近的最小距离 接触时的情况 | 可接近的距离 | 电压(V) | 对人体的影响 | 电压(kv) | 设备不停电时的安全距离(m) | 10 | 全身在水中时跨步电压界限为10V/m | 10及以下 | 0.7 | 20 | 湿手安全界限 | 20~35 | 1.0 | 30 | 干燥手安全界限 | 44 | 1.2 | 50 | 对人体生命没有危险的界限 | 60~110 | 1.5 | 100~200 | 危险性急剧增大 | 154 | 2.0 | 200以上 | 对人的生命发生危险 | 220 | 3.0 | 3000 | 被带电体吸引 | 330 | 4.0 | 1万以上 | 有被弹开而脱离危险的可能 | 500 | 5.0 |
2.触电事故的预防 (1)正确使用电气设备 触电事故的发生是因为人体接触到带电部件或意外接触带电部件,导致电流通过人体而造成的。因此,作业人员要加强安全用电教育,并学会正确使用电气设备。 ① 做好电气设备管理。 a.所有电气设备都应有专人负责保养。 b.在进行卫生作业时,不要用湿布擦拭或用水冲洗电气设备,以免触电或使设备受潮、腐蚀而形成短路。 c.不要在电气控制箱内放置杂物,也不要把物品堆置在电气设备旁边。 ② 在使用移动电具前,必须认真检查,特别是插头和电线等容易损坏的部位。搬动移动电具前,一定要切断电源。 (2)严格遵守电气安全制度 ① 作业中,如需拉接临时电线装置,必须向有关管理部门办理申报手续,经批准后,方可请电工装接。严禁不经请示私自乱拉乱接电线。 对已批准安装的临时线路,应指定专人负责,到期即请电工拆除。 ② 当发现班组内电气设备出现故障、缺陷时,必须及时请电工修理,其他人员一律不准私自装拆和修理电气设备。 ③ 不准随便移动电气标志牌。 (3)定期检查电气设备 定期进行检查,保证电气设备的完好。一旦发现问题,就要及时通知电工进行修理。 3.发生触电事故的处理 (1)脱离电源 处理触电事故的首要步骤是使触电者尽快脱离电源。对于低压触电事故,可采取以下方法。 ① 如果触电地点附近有电源开关或插销,应立即关闭电源或拔出插销。 ② 若触电地点附近没有电源开关或插销,应用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线断开电源,或用绝缘物插到触电者身下,以隔断电流。 ③ 当电线搭落在触电者身上或被压在身下时,可用绝缘物作为工具,移开触电者或移开电线。 (2)高压触电事故 ① 立即通知有关部门停电。 ② 戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序关闭电源。 (3)触电者的急救 当进行触电急救时,动作要迅速,使用正确的救护方法,切不可惊慌失措、束手无策。 ① 触电者急救。凡遇到有人触电,必须用最快的方法使触电者脱离电源,千万不能赤手拉还未脱离电源的触电者。另外,在触电解救中,还应注意避免高处的触电者坠落受伤。 ② 紧急救护。在触电者脱离电源后,应立即进行现场紧急救护工作,并及时通知医院,千万不能将触电者抬来抬去,应将其抬到空气流通、温度适宜的地方休息,更不可盲目地给假死者注射强心针。 1-13.1
消防器材的定位与标识内容解读 1.定位 找一个固定的场所放置灭火器等消防器材,以便于在意外发生时及时采取措施。另外,假设现场的灭火器是悬挂于墙壁上的,当灭火器的重量超过18kg时,灭火器与地面的距离应低于1m;若重量在18kg以下,则灭火器与地面的距离不得超过1.5m。 2.标示 工厂内的消防器材常被其他物品遮住,这势必会延误救护的时机,所以,最好在放置这些消防器材的地方,设立一个挑高的标志看板来增加其能见度。 3.禁区 消器材前面的通道一定要保持通畅,这样才不会造成取用时的阻碍。所以,为了避免其他物品的占用,一定要在这些消防器材的前面规划出安全区,而且画上“老虎线”,提醒大家共同来遵守安全规则。 4.放大的操作说明 事故发生时,人难免会慌乱,极易造成对消防器材使用方法的记忆不清。所以,最好是在放置这些消防器材的墙壁上贴一张放大的操作步骤说明图,以供所有人参考。 5.明示更新日期 注意灭火器内药剂的有效期限是否逾期,并且一定要按时更新,以确保灭火器的有效性。把灭火器的下一次换药期明确地标示在灭火器上,让所有人共同来注意安全。 1-13.2灭火器的使用内容解读 1.灭火器的种类 灭火器是一种轻便、易用的消防器材。灭火器的种类较多,主要有二氧化碳灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器、1211灭火器以及酸碱灭火器等。 (1)水型灭火器。主要适用于扑救危险较小的物质火灾。如:木材、纸张、棉麻织物等初起火灾。 (2)空气泡沫灭火器。主要适用于扑救汽油、煤油、柴油、植物油、苯、香蕉水、松香水等易燃液体引起的火灾。 对于水溶性物质,如甲醇、乙醇、乙醚、丙酮等化学物质引起的火灾,只能使用抗溶性空气泡沫灭火器扑救。 (3)干粉灭火器,具有无毒、无腐蚀、灭火速度快的优点。 ① 碳酸氢钠干粉灭火器,适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾。 ② 磷酸铵盐干粉灭火器,除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾,但都不能扑救金属燃烧火灾。 ③ 推车式干粉灭火器,主要适用于扑救易燃液体、可燃气体和电器设备的初起火灾。推车式干粉灭火器移动方便,操作简单,灭火效果好。 (4)二氧化碳灭火器,对扑灭电气、精密仪器、电子设备、珍贵文件、小范围的油类等发生的火灾最适宜,但不宜用于金属钾、钠、镁等引起的火灾。 (5)1211灭火器,适用于扑灭油类、有机溶剂、精密仪器等引起的火灾。它的绝缘性能好,灭火时不污损物品,灭火后不留痕迹,并有灭火效率高、速度快的优点。 2.灭火器的使用 (1)空气泡沫灭火器的使用 使用时可以手提或肩扛的形式迅速赶到火场,在距燃烧物6m左右的地方拔出保险销,一只手握住开启压把,另一只手紧握喷枪,用力捏紧开启压把,打开密封或刺穿储气瓶密封片,空气泡沫即可从喷枪口喷出。灭火方法与手提式化学泡沫灭火器相同。但空气泡沫灭火器在使用时,应使灭火器始终保持直立状态,切勿颠倒或横放使用,否则会中断喷射。同时应一直紧握开启压把,不能松手,否则也会中断喷射。 (2)手提式干粉灭火器的使用 灭火时,可以手提或肩扛灭火器的形式快速赶赴火场,在距燃烧处5m左右的地方放下灭火器开始喷射。如在室外,应选择在上风方向喷射。 ① 使用的干粉灭火器若是外挂式储气瓶或储压式的,操作者应一只手紧握喷枪,另一只手提起储气瓶上的开启提环;如果储气瓶的开启是手轮式的,则应沿逆时针方向旋开,并旋到最高位置,随即提起灭火器。当干粉喷出后,迅速对准火焰的根部扫射。 ② 使用的干粉灭火器若是内置式或储压式的储气瓶,操作者应先一只手将开启把上的保险销拔下,然后握住喷射软管前端的喷嘴部,另一只手将开启压把压下,打开灭火器进行灭火。有喷射软管的灭火器或储压式灭火器在使用时,一只手应始终压下压把,不能放开,否则会中断喷射。 在进行灭火时,应对准火焰根部扫射。如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面。当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。 (3)推车式干粉灭火器的使用 把灭火器拉或推到现场,用右手抓住喷粉枪,左手顺势展开喷粉胶管,直至平直,不能弯折或打圈;接着除掉铅封,拔出保险销,用手掌使劲按下供气阀门;再左手把持喷粉枪管托,右手把持枪把,用手指扳动喷粉开关,对准火焰根部喷射,不断靠前左右摆动喷粉枪,使干粉笼罩住燃烧区,直至把火扑灭为止。 (4)二氧化碳灭火器的使用 灭火时只要将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物5m左右的地方,放下灭火器,并拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70°~90°。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管,防止手被冻伤。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远对准火焰根部喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起,从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射,但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面,以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。 (5)酸碱灭火器使用 适用于扑救木、棉、毛、织物、纸张等一般可燃物质引起的火灾,但不能用于扑救油类、忌水和忌酸物质及带电设备的火灾。 使用时应手提筒体上部的提环,迅速赶到着火地点,绝不能将灭火器扛在背上或过分倾斜灭火器,以防两种药液混合而提前喷射。在距离燃烧物6m左右的地方,即可将灭火器颠倒过来并晃动几下,使两种药液加快混合;然后一只手握住提环,另一只手抓住筒体下部的底圈将喷出的射流对准燃烧最猛烈处喷射。随着喷射距离的缩减,使用人应向燃烧处推近。 3.灭火器的摆放与保养 (1)仓库在配置灭火器时,应该注意以下事项。 ① 应充分考虑仓库的火灾危险等级,选用适当的灭火级别的灭火器。通常仓库应以每100m2为一个单位计算,每个仓库不得少于两个灭火器。 ② 室内灭火器应摆放在明显的地方,并做出明确的标示。 ③ 室外灭火器应悬挂在仓库外面的墙壁上,距离地面高度不超过1.5m。 ④ 灭火器也可存放于灭火器箱内,达到被保护和美观的作用。 ⑤ 灭火器的放置地点要远离取暖设备,并避免阳光直射。 (2)为了保证火灾发生时,灭火器能够正常使用,仓管员要做好灭火器的保养工作,每年至少应对灭火器进行一次维护检查。 ① 更换灭火剂。 定期检查灭火剂是否有效,发现其失效后应立即更换。灭火器使用后,应及时重新添加灭火剂。 ② 清洁灭火器。 灭火器的喷嘴要经常疏通,或套以纸罩,以防尘土、污物的堵塞。大型灭火器的皮管要经常检查,以防止昆虫和污物的侵入。 ③ 报废灭火器。 灭火器是有使用期限的,超出使用期而失去效用的灭火器没有灭火作用。报废的灭火器,应在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志。 |