|
2011年注册安全工程师案例分析应试辅导题10
设备检修人员死亡事故
某铸造车间,4人检修大型混砂机,请来电工甲配合。配电方式如图(a)所示。电工甲按下停车按钮停止混砂机电源接触器,并用小竹片清洁按钮。电工甲失手误合刀开关,混砂机启动。4名检修人员中,1人正准备进入混砂机,急忙缩腿幸免受伤。另3人已经进入混砂机内,结果:1人跳起抓住横梁,幸免于难;1人多处骨折,当日死亡;1人内脏破裂,次日死亡。
调查发现,原配电方式的设计不符合安全要求,留有严重的隐患。正确配线方式如图a所示.在分路接触器的上方应装有分路刀闸开关,以便检修时隔离电源。电工甲严重缺乏安全意识,即使在原配电方式情况下,如停接触器后拔下控制回路的保险(熔断器),混砂机也不会突然起动。再者,像这样的检修工作,应严格执行停电制度、监护制度等保证检修安全的制度。
单项选择题
1.低压刀闸开关与接触器串联安装时,停电操作的顺序是(A)。
A.先停接触器,后拉开刀闸开关
B.先拉开刀闸开关,后停接触器
C.同时停接触器和拉开刀闸开关
D.无先后顺序,无要求
2.下列(C)种低压开关电器有明显可见的断开点。
A.交流接触器
B.低压断路器
C.刀闸开关
D.万能转换开关
多项选择题
1.电动机在下列(A、B、D、E)情况下将会产生危险温度o
A.绕组相间短路
B.三相电源线断一相
C.三相电源线断两相
D.严重过载
E.外风扇损坏
2.下列电器中的(C、D、E)属于保护电器。
A.交流接触器
B.直流接触器
C.热继电器
D.熔断器
E.过电流脱扣器
3.下列(A、B、D)是防爆型电气设备。
A.隔爆型
B.增安型
C.防尘型
D.本质安全型
E.保护型 |
|