可燃气体(液化石油气)泄漏事故处置
液化石油气属液化气体类危险化学品,其主要成分含有丙烷、丙烯、异丁烷、丁烯、异丁烯等低分子烃。
一、液化石油气的理化特性
(一)气体性质
在常温常压下为气态,具有气体性质,相对密度大于1.52,比空气重,能沿着地面向四处扩散。 (二)膨胀性
经过降温或加压即成为液态,相对密度为0.495-0.57,可储人钢瓶。当泄露或释放时在常温下液态的液化石油气极易挥发,体积能迅速扩大250一350倍。
(三)热值大
燃烧1千克液化石油气,约可发出4.98 x 10^7焦耳(11900千卡)的热量,其液态体积膨胀率约比水大10-16倍。容器内的液化石油气体随着温度上升压力迅速增大。
(四)无色气体或黄棕色油状液体,有特殊臭味
易燃,爆炸极限为2.25%-9.65%。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会引起回燃。液化石油气瓶遇高热,内压增大,有破裂和爆炸的危险。
液化石油气在低浓度时对人体无毒,在高浓度下,因其稀释了空气中氧气而引起人的窒息。一般液化石油气含有一定量的硫化物如硫化氢,故显出毒性。此外,从丙烷起,碳数越多的烷烃,起麻醉作用越强,液化石油气中毐症状有头晕、头疼、呼吸急促、恶心、呕吐、脉缓等;严重时出现麻醉状态及意识丧失,甚至可窒息死亡。
二、液化石油气泄漏的部位和状态
(一)液化石油气泄漏部位及堵漏的方法
(二)液化石油气泄漏的危险性及特点 1.液化石油气泄漏事故特点 (1)扩散迅速、危害范围大。液化石油气一般以喷射状泄漏,由液相变气相,体积迅速扩大,并随风漂移,形成大面积扩散区,需及时对危害范围内的大量人员进行疏散,并采取禁绝火源措施。 (2)易发生爆炸燃烧事故。由于液化石油气爆炸下限低,泄漏后与空气混合,极易形成爆炸性混合气体,遇火源发生爆炸或燃烧,造成重大人身伤亡和财产损失。 (3)处置难度大。由于液化石油气发生泄漏的部位、裂口大小及容器内的压力等各不相同,采取堵漏、输转、引火点燃等措施时,技术要求特别高,处置难度大。
2.液化石油气燃烧特点
液化石油气燃烧会出现以下情况:
(1)气相燃烧时,呈明亮的黄色火焰。当压力高、气流量大时,火焰高度可达50米以上,并发出喷燃的哨声。
(2)液相燃烧时,呈橙黄色火焰,由于是不完全燃烧,所以分离出许多炭黑,烟雾较浓。
(3)气、液相混合燃烧时,火焰颜色呈黄、橙黄交替变化,火焰高度呈高、低周期性变化。火焰低时,是灭火良好时机。
(4)流(扩)散液化石油气燃烧的火焰高度比燃烧面直径大2-2.5倍。
3.液化石油气爆炸特点
(1)液化石油气的爆炸极限范围较大,约为2%一9.65%。少量液化石油气扩散后,就能在大范围内形成爆炸性气体。1千克液化石油汽全部气化后,体积近500升,若以2%浓度计算,可组成25立方米爆炸性气体。液化石油气的爆炸威力大,爆速2000一3000米/秒,1千克液化石油气的爆炸威力约等于4一10千克梯恩梯炸药的当量。液化石油气爆炸易形成大面积燃烧,造成重大破坏和人员伤亡。
(2)盛放液化石油气的容器(气瓶、储罐)受热后,压力迅速增加,超过其设计压力时,就有发生物理性爆炸的危险。容器爆炸时,破坏性也很大,爆炸碎片能飞出几十米到100多米,容器内的液化石油气大量逸出,可能形成第二次爆炸(化学性爆炸),造成大面积燃烧。
(3)化学性爆炸。
三、液化石油气泄漏的处置措施
(一)按照标准实行个人防护
(1)进人重危区,进行实际操作人员实施一级防护。
(2)进人中危区,人员实施二级防护。
(3)凡在现场参与处置人员,最低防护不得低于三级。
(二)救助要点 (1)遵循“疏散救人、确保安全、有序处置”的原则,协助专业救援队伍进行救助。 (2)控制、消除一切可能引发爆炸的危险源。 (三)液化石油气站泄漏处置程序 (1)泄漏而未着火的事故处理。泄漏的原因:阀门损坏、管道破裂、液位计破裂、压缩机损坏、储罐破裂等,其中储罐破裂危险性最大。 (2)切断气源,堵漏。如阀门损坏,用麻袋片缠住跑气处,或用卡箍堵漏,或用外封式堵漏袋堵漏;管道破裂,可用木楔子堵漏,或用外封式堵漏袋堵漏;如系压缩机损坏,应停止其运转;采用结冰堵漏方法。液化石油气从液相变成气相时要吸收大量热能,跑气处温度急剧降低。在环境温度较低的情况下,向跑气处射水,使之结冰,借以将跑气处堵塞。 (3)打开有关阀门,将跑气处的液化石油气导向其他储罐,以减轻泄漏处的压力。 (4)使用本单位的蒸汽或喷射喷雾水流驱散已泄漏出的液化石油气,防止其达到爆炸浓度。 (5)控制一切火源。消除液化石油气扩散区的一切火源,停止一般性生产活动;液化石油气已经扩散到的地段,电气保持原来状态,不要开或关,接近液化石油气扩散区的地段,要切断电源;进人液化石油气扩散区排险的人员,动作要谨慎,防止静电和碰撞金属产生火花。 (6)设置警戒线,严禁一切无关人员和车辆进人液化石油气扩散地段。如果液化石油气已经扩散到本单位以外的地方,要封锁附近的交通。 (7)救援车到达现场,不可直接进入液化石油气扩散地段,应停在扩散地段的上风方向和高坡安全地带,并做好准备,对付可能发生的燃烧、爆炸事故。 (8)向液化石油气扩散地段的人员发出警报,在泄漏严重的情况下,要撤走非必要在场人员,留在现场抢险的人应尽量减少。 (9)如果是室内泄漏,在采取堵漏的措施以后,应打开门窗,将室内液化石油气排出,但不可使用一般非防爆型的排气扇排风。 (10)险情排除之后,经过测试,当气体浓度确已低于爆炸下限10%以后,才可恢复正常活动,接触警戒。
四、液化石油气泄漏处置的注意事项
(1)警戒区域内,要最大限度减少人员数量。
(2)作业人员必须做好个人安全防护,作业时所有设备应接地。进人现场或警戒区内的人员必须佩戴呼吸器及各种防护器具,穿着密封或救援防化服,外围人员要穿纯棉战斗服,扎紧裤口袖口。勒紧腰带裤带,必要时全身浇湿进人扩散区。
(3)要注意观察风向、地形及火情,从上风或侧上风接近火场,选择正确停车位置,救援车要选择上风方向的人口、通道,停靠在上风方向的适当部位,使用上风方向的水源,在扩散区上风侧风方向选择进攻路线,接近扩散区并设立水枪阵地和现场指挥点,提高预防爆炸、烧伤和中毒的警惕性。
(4)准备充足器材装备后,方可行动。在保证安全的情况下堵漏或反转泄漏的容器以避免液体漏出。
(5)喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气的流向,禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源,防止泄漏物蒸汽通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。
(6)灭火后要彻底清查火场,根除一切危险因素,防止复燃、复爆的发生。
(7)消除所有的点火源(泄漏区附近禁止吸烟、消除所有明火、火花或火焰),隔离泄漏区直至气体散尽。
(8)紧急撤离时,为了确保人员安全可抛弃车辆、器材,授权各阵地指挥人员遇有严重情况不需要请示撤离的指挥权。
(9)严禁处置人员在泄漏区域的下水道等地下空间的顶部、井口处滞留,以防爆炸冲击造成伤害。窗体顶端
窗体底端
窗体顶端
窗体底端
|