注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1341|回复: 0

油浆泵密封泄漏着火的应急处理

[复制链接]
发表于 2011-7-26 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

油浆泵密封泄漏着火的应急处理


 现象:
  1、油浆泵密封处冒黄烟并有油气喷出;
  2、现场可燃烧气体报警仪报警;
  3、密封处着火;
  4、油浆泵出口流量与压力可能发生变化。
  处理步骤:
  1、立即将泵切换至备用泵;
  2、关闭运转泵进出口阀门和机泵封油;
  3、采取自救措施,正确使用灭火器灭火;
  4、根据着火情况,及时准确报火警;
  5、用冷却水冷却泄漏处,尽最大努力使其凝固;
  6、加大油浆外甩量;
  7、如运转泵进出口阀门无法切断,而且控制不住火源,应作紧急停工处理;
  8、如火势危及到其它部分又很难控制时,则切断T-201底油浆抽出伐,停P-208各泵,停止油浆循环,各系统作停工处理。
  处理原则:
  1、如泄漏处着火,在自救的同时,应及时报火警;
  2、必须立即切换至备用机泵,关闭运转泵进出口阀门。
  注意事项:
  1、处理时,各系统应维持相应操作;
  2、严格控制着火区域,防止其扩散;  3、如切断进料,则按切断进料预
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-29 22:57

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表