注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1835|回复: 6

请教电焊搭火的安全要求?

[复制链接]
发表于 2011-7-28 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装有液氨储罐的安全阀放空管上进行电焊作业,环境符合动火条件,采用本体搭火能确保安全吗?
请各位高手赐教!谢谢!
发表于 2011-7-28 16:11 | 显示全部楼层
隔离了吗?冲洗了吗?置换了吗?检测了吗?如果在本体上打火,那整个系统都会带电,我认为危险,
 楼主| 发表于 2011-7-28 17:45 | 显示全部楼层
搭火线紧靠焊接点,可行吗?
 楼主| 发表于 2011-7-28 17:45 | 显示全部楼层
搭火线紧靠焊接点,可行吗?
发表于 2011-7-28 18:09 | 显示全部楼层
回复 4# 安康小子


    应该不行,金属导电的,不是说挨得近就解决了
 楼主| 发表于 2011-7-29 08:40 | 显示全部楼层
谢谢赐教!
发表于 2012-8-2 09:30 | 显示全部楼层
看看,都得注意,化工安全呀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-18 05:37

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表