36. 作业中应注意哪些问题?
答:(1)工人从事拆除工作时,应该站在专门搭设的脚手架上或其它稳固的结构部分上操作。
(2)拆除区周围应设立围栏,挂警告牌,并派专人监护,严禁无关人员逗留。
(3)建筑物拆除时,应自上而下,顺序进行,禁止数层同时拆除。当拆除某一部分的时候应防止其它部分倒塌。
(4)拆除过程中,现场照明不得使用被拆建筑物中的配电线,应另外设置配电线路。
37. 拆除建筑物有哪些规定?
答:(1)拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等,应该和整体程度相配合,不能先行拆除。建筑物的承重支柱和横梁;要等待它所承担的全部结构和荷重拆掉后才可以拆除。
(2)拆除建筑物一般不采用推倒的办法,遇有特殊情况必须采用推倒办法时,必须遵守以下规定:l)砍切墙根的深度不能超过培厚的 ,墙的厚度小于两块半砖的时候,不许进行挖掘。
2)为防止墙壁向掏掘方向倒塌,在掏掘前,要用支撑撑牢。
3)建筑物推倒前,应发出信号,待所有人员远离建筑物高度二倍以上的距离后,方可进行。
4)在建筑物倒塌范围内,有其它筑物时,严禁采用推倒的方法。
(3)拆除建筑物时,楼板上不许有多人聚集和堆放材料,以免楼盖结构超载发生倒塌。
(4)在高处进行拆除工程,要设置流放槽,以便散碎废料顶槽流下。拆下较大的或者沉重的材料,要用吊绳或者起重机械及时吊下或运走,禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要及时清理,分别堆放在一定的位置。
①拆除石棉瓦及轻型结构屋面工程时,严禁施工人员直接踩踏在石棉瓦及其它轻型板上进行工作,必须使用移动板梯,板梯上端必须挂牢,防止高处坠落。
38.采用控制爆破方法进行拆除Xi程有哪些要求?
答:(1)严格遵守《土方及爆破工程施工与验收规范》关于拆除爆破的规定。
(2)在人口稠密、交通要道等地区爆破建筑物,应采用电力或导爆索起爆,不得采用火花起爆。当采用分段起爆时,应采用毫秒雷管起爆。
(3)采用微量作药的控制爆破,可大大减少飞石,但不能绝对控制飞石,仍采用适当保护措施,如对低矮建筑物采取适当护盖,对高大建筑物爆破设一定安全区,避免对周围建筑物和人身的危害。
(4)爆破时,对原有蒸汽锅炉和空压机房等高压设备,应将其压力降到(l~2)X106Pa。
(5)爆破各道工序要认真细致地操作,检查与处理,杜绝各种不安全事故发生。爆破要有临时指挥机构,便于分别负责爆破施工与起爆等有关安全工作。
(6)用爆破方法拆除建筑物部分结构的时候,应保证其它结构部分的良好状态。爆破后,如果发现保留的结构部分有危险征兆,应采取安全措施后,再进行工作。
39. 施工现场停、送电时,应因从什么样的操作项序?其优点是什么?
答:施工现场停、送电时,正确的操作顺序应当是:
l)送电时,配电屏(总配电箱) 分配电箱 开关箱;
2)停电时,开关箱 分配电箱 配电屏(总配电箱)。
这种操作顺序的优点是:送电时,除开关箱中的控制了关以外,其余配电装置中的开关电器均是空载会间,不会产生危害操作者和开关电器的电弧或电火花;停电时,只要开关箱中的控制开关分闸,其余配电装置中的开关电器都是空载分闻,也不会产生危害操作者和开关电器的电弧或电火花。如果倒置操作,则当送电时,配电屏或总配电箱中的开关电器将带大负荷合闸,会产生强大电弧,尤其当最后会闭的是电源隔离开关时,对操作者的隔离开关的危害更大,这是不允许的,同时,远离配电屏或总配电箱的用电设备突然起动,也会给其周围的操作者和作业人员带来意外伤害。停电时,也有类似的危害,一方面配电屏或总配电箱中的开关电器,尤其是电源离开关带强大负荷分问,会产生强烈电弧或电火花,会对操作者和开关电器带来危害,另~方面,全现场突然停电也不容易与所有用电设备操作者的停电准备达成一致。
40.电气防火的主要技术措施是什么?
答:电气防火的主要技术措施是:
1)在配电装置中合理配置熔断器、漏电保护器等保护电器,对线路和用电设备的过载、短路和漏电进行可靠的保护。
2)在电气设备(包括线路)周围,尤其在使用电焊机的场所不准堆放易燃、易爆物和腐蚀介质。
3)在电气装置相对集中的场所,如变电所、配电室、发电机室等处禁止烟火,并配置绝缘灭火器材。
4)加强电气设备(包括线路)的绝缘检查,保证相——相间和相——地间有符合要求的良好绝缘,防止可能出现的电火闪烁。
5)按规定设置防雷装置,其保护范围应能覆盖整个施工现场。 |
|