(1)插口架的验收
1)要求将全部组装好的插口架安装在楼层上,并与建筑物的结构固定好后进行。
2)做好乙型插口架穿墙螺栓和吊钩时,均应采用电弧焊,其所用焊条、焊接要求应符合《混凝土工程施工及验收规范》中的钢筋接头的有关规定,焊工应有相应的考试合格证件。
(2)吊篮的验收
1)吊篮验收时,应把吊篮从地面升起0.5M后进行。
2)制做链杆式链条时,应采用电弧焊,焊条及焊接要求应符合有关规定,焊工应有相应的考试合格证件。
(3)桥架的验收
1)桥架验收应从地面上升0.5m后进行。
2)桥架的工厂加工和出厂前的检查验收。
桥架应按上级主管部门批准的施工图制做,不得随意改动,否则应经设计和原批准部门审批后方可改动。
桥架生产和验收应按现行《钢结构工程施工及验收规定》进行。
凡首次生产的单位,应先进行试制,并进行荷载试验,经鉴定合格后方可批量生产,试验加荷应为设计标准施工荷载的2倍,验收时,则应以上述记录作依据。
桥架制做后的成品构件,应彻底清除铁锈、污垢、焊渣等物,并应立即涂刷防腐涂料。
成品应有产品出厂合格证和验收的技术资料。
3)桥架立柱基础验收,应符合现行《地基与基础工程施工及验收规范》。
以上脚手架的验收应有验收单,验收记录上也应有工程施工负责人和验收人员的名单。