回复 7# 共和国领导SS
1、常用脚手架设计尺寸要符合规范要求。 2、纵向水平杆:宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于 3 跨,当接长时宜采 用对接扣件连接,也可采用搭接。两根相邻纵向水平杆的对接接头不宜设置在 同步或同跨内,在水平方向错开的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主 节点的距离不宜大于纵距的 1/3;搭接长度不应小于 1m,应等距离设置 3 个旋 转扣件固定, 端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于 100mm。当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应 等间距设置,间距不应大于 400mm。 3、横向水平杆:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严 禁拆除;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手架板的需要等间 距设置,最大间距不应大于纵距的 1/2;使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横 向水平杆两端, 应用直角扣件固定在立杆上, 单排脚手架的横向水平杆的一端, 应用直角扣件固定在立杆上,另一端应插入墙内,插入长度亦不应小于 180mm, 使用其它种类脚手板时,应将横向水平杆固定在纵向水平杆上,单排插入墙体 长度不应小于 180mm。 4、脚手板:作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面 120~150mm;当采用竹 笆脚手板时,应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四 个角应用直径 1.2mm 的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上,当采用其它种类脚手板 时,按照规范执行;作业层端部脚手板探头长度应取 150mm,其板长度均应与 支承杆可靠地固定。 5、立杆、扫地杆等:每根立杆底部应设置底座或垫板;脚手架必须设置纵、横向扫地 杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于 200mm 处的立杆上, 横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基 础高度不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固 定, 高低差不应大于 1m, 高边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于 500mm; 脚手架底层不应大于 2m;立杆接长除顶层步外,其余各层各步接头必须采用对 接扣件连接;立杆顶部宜高出女儿墙上皮 1m,高出檐口上皮 1.5m;双管立杆中 副立杆的高度不应低于 3 步,钢管长度不应小于 6m;立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。 6、连墙件:数量的设置应符合规范要求;布置宜靠近主节点设置,偏离主 节点的距离不应大于 300mm,应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,宜采用 棱形布置,一字型、开口型脚手架的两端必须设置垂直间距不应大于建筑物的 层高,并不应大于 4m(2 步) ;对高度 24m 以上的双排架脚手架,必须采用刚性 连墙件与建筑物可靠连接,对高度在 24m 以下的单、双排脚手架,宜采用刚性 连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严 禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。
7、剪刀撑:单、双排脚手架应设剪刀撑;高度在 24m 以下的单、双排脚手 架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;高 度在 24m 以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑; 剪刀撑斜撑的接长宜采用搭接,搭接长度应符合规范要求;剪刀撑斜杆应用旋 转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于 150mm。 8、横向斜杆:双排脚手架应设横向斜撑;横向斜撑应在同一节间,由底至 顶呈之字型连续布置; 一字型和开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑; 高度小于 24m 以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在 24m 以上的封闭型脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。
|