1
总则 1.1
倒闸操作主要是指拉开或合上断路器或隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和装设临时接地线及检查设备绝缘等。它直接改变电气设备的运行方式,是一项重要而又复杂的工作。如果发生错误操作,就会导致发生事故或危及人身安全。 1.2
为保障电气设备的安全运行,在倒闸操作过程中必须做好组织和技术措施的落实,认真执行倒闸操作票制度。 2
倒闸操作的基本要求 2.1
为防止误操作事故,变配电所(室)的倒闸操作必须填写操作票。 2.2
倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人监护。 2.3
高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴和戴绝缘手套。 2.4
如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒及绝缘夹钳禁止使用,雷电时禁止室外操作。 2.5
装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳并站在绝缘垫或绝缘台上。 3
倒闸操作的技术规定 3.1
送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。 3.2
带联络线的操作:停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。 3.3
母线停电操作:电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。 3.4
倒换母线操作:应先合上母线备用开关,取下该开关操作保险,将要停用母线所带的线路倒置运行母线,最后再断开原运行母线开关。 3.5
变压器停电:先停负荷侧,再停电源侧,送电时相反。 3.6
拉开或合上刀闸时,应迅速果断,但不可用力过猛。操作机构有故障时,不得强行拉、合,操作完毕应检查销子是否到位。 3.7
室外单极刀闸,跌落保险在停电拉闸时先拉中相。再拉下风向一相,最后拉余下的一相。严禁带负荷操作。 4
倒闸操作票的填写 4.1
倒闸操作票的格式按电力部颁发的统一标准填写。 4.2
操作票必须根据调度指令或上级通知要求填写。接受指令时,受令人要认真复诵,审核无误,并将指令记入值班记录。 4.3
倒闸操作票应将下列项目填入票内: 1) 应拉合的开关和刀闸。 2) 检查开关和刀闸的位置。 3) 检查接地线是否拆除。 4) 检查负荷分配。 5) 装、拆临时接地线。 6) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险。 7) 切换保护回路。 8) 检验是否确无电压。 4.4
操作票必须由操作人在接受指令后操作前填写。经监护人,值班负责人审核签字后方可操作。 4.5
操作票必须按操作项目的顺序逐项填写,不得颠倒或并项填写。 4.6
操作票应用钢笔和圆珠笔填写,不得用铅笔。字迹工整,不得涂改。 4.7
操作票统一编号按顺序使用,填废的操作票应注明“作废”的字样。已操作完的应注明“已操作”的字样。已操作的操作票应妥善保管。 4.8
填清操作任务、操作开始和终止时间,填清操作人、监护人、下令人的姓名,禁止代签。 5
倒闸操作的安全要求 5.1
操作票的执行: 1) 填好的操作票,必须与系统接线图或模拟盘核对,经核实无误后,由值班人签字。 2) 操作前首先核对将要操作设备的名称、编号和位置,操作时由监护人唱票,操作人应复诵一遍。监护人认为复诵正确,即发出“对”或“操作”的命令,操作人方可进行操作。每操作完一项,立即在本操作项目前做“√”的标记。 3) 操作时要严格按照操作票的顺序进行,严禁漏操作或重复操作。 4) 全部操作完成后,填写终了时间,并做好“已执行”的标记。 5) 操作中发生疑问时,应停止操作,立即向值班调度员(下令人)或站长报告,弄清后再继续操作。切不可擅改操作票。 5.2
操作监护 操作监护就是由专人监护操作人操作的正确性和人身安全,一旦发生错误操作或危及人身安全时,能及时给予纠正和制止。在操作中对监护有如下要求: 1) 监护人应由有经验的人员担任。 2) 监护人在操作前应协助操作人检查在操作中使用的安全用具,审核操作票等。 3) 监护人必须在操作现场,始终监护操作人操作的正确性。不得擅离职守,参与同监护工作无关的事宜。 4) 每一操作步骤完成后,应检查开关设备的位置,仪表指示,连锁及标示牌等情况是否正确。 5) 设备投入运行后,应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常。 5.3
送电操作要求: 1) 明确工作票或调度指令的要求,核对将要送电的设备,认真填写操作票。 2) 按操作票的顺序在模拟盘上预演或与系统接线图核对。 3) 根据操作需要,穿好防护用具。 4) 按照操作票的要求在监护人的监护下,拆除临时遮拦、临时接地线及标示牌等设施,由电源侧向负荷侧逐级进行合闸送电操作,严禁带地线合闸。 5.4
停电操作要求: 1) 明确工作票或调度指令的要求,核对将要送电的设备,认真填写操作票。 2) 按操作票的顺序在模拟盘上预演或与系统接线图核对。 3) 根据操作需要,穿好防护用具。 4) 按照操作票的要求在监护人的监护下,由负荷侧向电源侧逐级进行拉闸操作,严禁带负荷拉刀闸。 5) 停电后验电时,应用合格有效的验电器,按规定在停电线路或设备上进行验电。确认无电后再采取封挂临时接地线、设遮拦、挂标示牌等安全措施。
该贴已经同步到 lszhangrg的微博 |