一、总要求
1、产品通过国家强制性3C认证(限于施工用标准电箱)
2、建设部推荐产品。
3、产品符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准要求。
二、零配件要求及设置
1、箱体 所有箱体应采用优质冷扎钢板制作,钢板厚度应为1.2-2.0mm,其中开关箱的钢板厚度不得小于1.2mm,分配箱的钢板厚度不得小于1.5mm,总配箱的钢板箱身不得小于1.5mm,总配电箱的门和顶钢板厚度宜选用2.0mm,所有箱体表面应做箱体防锈和防腐喷塑处理,应具有防锈、防尘、防雨等防护功能。总配电箱必须安装吊环,方便运输装卸。
2、电器的安装板 除总配箱及框架结构安装外,隧道内的分路箱、开关箱应采用高强度阻燃绝缘板,其安装板的厚度应按箱体尺寸大小进行配制,箱体尺寸600*600以上应采用厚度不小于6mm的绝缘板,600*以下的应采用不小于4mm的绝缘板。
3、配电箱漏电保护器的设置 漏电保护器的设置应严格按照建设部JGJ46-2005 8.2的标准执行,同时满足三级配电逐级保护的要求。
4、漏电断路器的选择及容量要求
三、电箱内的配线及连接
1、总配箱的主母排及分支母排必须使用经镀锡处理的紫铜排,外套热塑管,分为红,黄,绿三种颜色。其规格:1000A不小于60*6mm;600A不小于40*5mm;400A不小于30*4mm;200A~250A不小于20*3mm;160A 不小于15*3mm。 2、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线,导线要求:200A-250A 不小于50mm2 ; 160A 不小于35mm2 ; 100A 不小于16mm2 ;63A 不小于10mm2 ; 32A~40A 不小于6mm2 ; 32A以下不小于4mm2。导线绝缘层的颜色标志,应按JGJ46-2005.5.1.11条要求配置,并排列整齐,导线的分支接头应作全电气连接,不得采用螺栓直接压接,应采用压接端子连接在一起并进行浸锡处理,并做绝缘包轧,不得有外露带电部分。 3、总配电箱(PE,N)线接线排规格,1000A和630A的统一为30*3mm的铜牌,接线端子为N+1。二级配电箱PE线接线排规格为3*20mm的铜牌。 4、电器安装板上必须分设N线端子和PE线端子板,N线端子板必须与金属电器的安装板绝缘,PE线端子板必须与金属电器安装板做电器连接。进出线中N线必须通过N线端子板连接,PE线必须通过PE线端子板连接,箱体外壳及金属电器的底座必须通过PE线端子板与PE线做电器连接金属箱体与金属箱门必须通过采用不小于2.5mm2的编织软铜线做电器连接。 |