发表于 2011-10-13 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

1 目的

为了加强防雷、防静电等安全设施的管理,规避因雷电、静电引起的事故风险,保障本公司的安全生产,保证人员及财产安全,制定本规定。

2 适用范围

适用于本公司的防雷、防静电设施的安全管理。

3 职责与分工

主管部门:安全环保部。负责监督本制度的执行。

相关部门:各部门、车间。负责本部门防雷、防静电设施的管理。

4 内容与要求

4.1 盛装易燃易爆物料的设备,必须加设防静电装置,并经常检查,保障无损、好用。

4.2 输送易燃易爆物料的管道,必须做好防静电连接,并保证可靠。

4.3 输送易燃易爆物料时,要严格控制流速,管道内流体的流速不准超过3米/秒,伸入贮罐的进料管道应加伸长管,从底部进料,以防发生事故。

4.4 在装卸可燃液体过程中,禁止从槽车或其他容器中取易燃易爆液体样品,如需取样,应在停止取样5分钟后进行。

4.5 凡电气设备的保护接地电阻不得大于4欧姆。

4.6 导除静电的接地装置不得与避雷和电器保护的接地装置连接在一起,应单独设置,并离开避雷的接地装置至少3米以上。

4.7 生产装置、设备、建筑物、构筑物的防雷、防静电设施和电气设备的防爆等级应符合设计规范和技术标准。

4.8 为防止雷电可能造成的破坏,独立避雷针、避雷器的接地电阻不得大于10欧姆,接地电阻的测定必须在每年的雷季前进行一次。

4.9 每个避雷针应设单独的接地极板,避雷针装置必须与其所保护的所有金属物体绝缘。

5 相关记录

《避雷、静电检测记录》



该贴已经同步到 lszhangrg的微博
 楼主| 发表于 2011-10-13 09:19 | 显示全部楼层
化工生产易燃易爆,防雷、防静电要做好。
发表于 2011-10-13 17:21 | 显示全部楼层
很好,顶一个
发表于 2011-10-13 21:03 | 显示全部楼层
化工生产易燃易爆,防雷、防静电要做好
发表于 2011-10-20 12:34 | 显示全部楼层
谢谢,拿来就用
发表于 2011-12-16 11:22 | 显示全部楼层
接地电阻不是不超10欧姆就可以吗?
发表于 2011-12-23 14:49 | 显示全部楼层
很好,顶一下。
发表于 2011-12-23 15:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-31 09:37 | 显示全部楼层
防雷接地的检测每年2次!
发表于 2012-8-2 09:07 | 显示全部楼层