注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1898|回复: 17

有个动火作业问题请教大神们一下

[复制链接]
发表于 2011-10-29 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场气割作业,焊渣掉落到乙炔瓶瓶口附近,瓶口防回火装置与瓶口连接处漏气,被点燃。。。火苗不大,被工人用嘴吹灭。事故发生后已清退着火的气瓶,并对相关责任人进行的处罚。 请问这样的瓶子危险性大么? 乙炔瓶有无爆炸危险?
发表于 2011-10-29 10:24 | 显示全部楼层
不能用吹,
发表于 2011-10-29 11:52 | 显示全部楼层
现场气割作业,焊渣掉落到乙炔瓶瓶口附近,瓶口防回火装置与瓶口连接处漏气,被点燃。。。火苗不大,被工人用嘴吹灭。事故发生后已清退着火的气瓶,并对相关责任人进行的处罚。 请问这样的瓶子危险性大么? 乙炔瓶有无爆炸危险?
这样的气瓶不能用,更不能发现火苗,用嘴吹。请严格审核气体采购单位的生产资质及出厂的技术标签。
发表于 2011-10-29 16:23 | 显示全部楼层
1、这种气瓶不能用。
2、施工时乙炔气瓶与氧气瓶要保持距离,同时两瓶与动火点要保持足够的距离。
发表于 2011-10-29 16:30 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2011-10-30 15:05 | 显示全部楼层
回复 3# 独狼
感谢回答~  但是不是瓶子本身的问题啊,是防回火装置和瓶口的密封不严。。。听工人讲,瓶口有微量泄露情况很普遍,有无更好的方法对泄露情况进行测试呢?如何能使它不再泄露?
 楼主| 发表于 2011-10-30 15:08 | 显示全部楼层
回复 4# qingzy0412
感谢回答。瓶子已经清场处理。瓶子之间的安全距离是够的,只是动火作业在二楼,瓶子在一楼。。。。还好没出大事。大家以后都要小心哦
发表于 2011-11-1 09:47 | 显示全部楼层
再一次提示楼主:气并是绝对不容许有泄漏,所更不容许操作者违章用嘴吹火星,如果是在受限空间或密闭场,所发生的后果不堪设想。
发表于 2011-11-1 09:48 | 显示全部楼层
再一次提示楼主:气并是绝对不容许有泄漏,更不容许操作者违章用嘴吹火星,如果是在受限空间或密闭场所施工作业,所发生的后果不堪设想。
发表于 2011-11-1 09:56 | 显示全部楼层
气瓶漏气不可使用,隐患必须消除。
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:44 | 显示全部楼层
回复 8# 独狼


   谢谢。。问题是用什么方法检测是否泄漏?有什么方法能防止泄漏,只能清退出场?   不是密闭受限空间,是钢结构的气割、安装作业。
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:46 | 显示全部楼层
回复 8# 独狼


   我们这个是小项目,乙炔瓶用量很少,而且还是租用的。。
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:47 | 显示全部楼层
回复 10# yabin.du


   说的很对!
发表于 2011-11-4 14:19 | 显示全部楼层
二楼电焊作业必须用接火措施
发表于 2011-11-7 12:26 | 显示全部楼层
扎样的气瓶坚决不能用,在使用气瓶前工人需检查气瓶,气管是否有缺陷?然后才点火
发表于 2011-11-7 12:26 | 显示全部楼层
扎样的气瓶坚决不能用,在使用气瓶前工人需检查气瓶,气管是否有缺陷?然后才点火
发表于 2011-11-7 12:57 | 显示全部楼层
气瓶是绝对不容许有泄漏,所更不容许操作者违章用嘴吹火星,如果是在受限空间或密闭场,所发生的后果不堪设想。
发表于 2011-11-7 13:12 | 显示全部楼层
气割在高空作业前,应取得动火批准,要检查操作位置下方有无易燃易爆品,如纸盒、废旧棉丝、漆料、等。如果有应该清理出现场,不能移动的纸制包装箱,应用石棉等耐火物质遮盖。另外气瓶、气管也要检查有无漏气现象、压力表是否正常、乙炔回火防止器是否完好、气压是否正常,并按规定距离摆放,气瓶不应摆放在操作位置的下方,应与操作位置保持在10米左右,还要摆放灭火器等消防设备以防万一,必要时要设专人看护。只是个人一点建议,不全!