由于电弧温度高、短路时间短暂、作用点集中,而火烧温度相应较低,燃烧时间长,作用区域广泛,因此火烧熔痕与短路熔痕在外观表现、内部结构及金相组织等方面都存在不同特征。一般在火场上,只需从外观上注意它们的区别即可。


(1)
电弧熔痕与本体界线清楚;火烧熔痕与本体有明显的过渡区。


(2)
电弧烧伤的金属没有退火现象;火烧金属有相当一部分退火变软。


(3)
电弧烧伤可使金属喷溅,形成比较规则的金属小熔珠或溅片;火烧金属不能形成喷溅,但可使金属熔解流淌。前则喷溅熔珠分布面广;后者熔珠垂直下落。


(4)
电弧烧伤的金属变小,只在熔痕处发生变化;火烧可使导线或其他金属若干部分变粗、变细呈现不规则熔痕,变形范围大,铝线在火烧情况下还有干瘪缩收现象。


(5)
短路熔痕在另一根导线或导体上一定存在对应点;火烧熔痕,则在另一根导线上不存在对应点。


(6)
对于多股软线,短路时除了短路点处多股线熔化成一个较大的熔珠外,熔珠附近的多股线仍然是分散的;火烧的多股线,往往多处出现多股熔化成块粘连的痕迹。

发表于 2011-11-28 20:35 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2011-11-28 22:29 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-11-29 08:20 | 显示全部楼层
这个,比较专业了
发表于 2011-11-29 09:08 | 显示全部楼层
短路熔痕和火烧熔痕有时候同时存在。
发表于 2011-11-29 11:07 | 显示全部楼层
短路造成的烧灼和弧光很厉害,原来在企业里见过;火烧熔痕一般在接线虚进而过热后产生,只要巡视到位此种情况可以避免出现。