注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2556|回复: 8

什么是接地

[复制链接]
发表于 2011-12-14 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是工作接地和重复接地,他们的作用都是什么 哦   ,请大虾帮忙
发表于 2011-12-14 11:50 | 显示全部楼层
工作接地
 在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。   工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。   当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
重复接地
   重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
重复接地的优点
  零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。
注意!
  在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。零线是旧称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线(即PE线)。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地,实际上是漏电检测点后不能重复接地。
发表于 2011-12-14 11:53 | 显示全部楼层
接地一般分成两类:
一是 为了保证电路、电器设备达到运行要求的接地,叫做工作接地;诸如变压器中性点的接地,电子设备的等电位接地,信号传输线的屏蔽接地,都是工作接地。
二是 为了保证人身安全,防止因为电气设备因为绝缘损坏导致的触电事故,而将电气设备正常运行时不带电的金属外壳、操作机构所进行的接地,叫保护接地。
   重复接地 和 保护接零,是保护接地的两种不同的接地形式。
保护接零,就是指为节约成本或者条件限制时,把电气设备正常运行时不带电的金属外壳、操作机构的接地与配电系统中性线,也就是零线联结,来完成接地的一种方法;通俗点说就是借零线来接地。---注意,因为是借线接地,所以保护接零绝对不能用在中性点不接地的系统中。
重复接地,是指为提高保护接地的可靠性,防止因为PE线因为断线导致失去保护接地,而在电气设备附近将PE线、正常运行时不带电的金属外壳、操作机构等联结,并且进行重复性的接地。
发表于 2011-12-14 12:12 | 显示全部楼层
专业性好强呀!
发表于 2011-12-14 15:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-14 16:18 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2011-12-14 16:29 | 显示全部楼层
看晕了
发表于 2011-12-14 19:19 | 显示全部楼层
长知识了、顶一下
 楼主| 发表于 2011-12-15 09:31 | 显示全部楼层
我也看晕了  - -
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-15 09:50

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表