灭火器的数量怎样确定? 计算公式: Q=K×S÷U 式中 Q ——灭火器配置场所的灭火级别, A 或 B ; S ——灭火器配置场所的保护面积, m2; U —— A 类或 B 类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,m2/A 或 m2/B;(见《灭》表6.2.1) K —— 修正系数。 无消火栓和灭火系统的, K=1.0;设有消火栓的, K=0.9;设有灭火系统的, K=0.7;设有消火栓和灭火系统的,K=0.5;可燃物露天堆场或甲、乙、丙类液体贮罐区或可燃气体贮罐区,K=0.3 。 ★地下建筑灭火器配置场所所需的灭火级别应按下式计算: Q=1.3K×S÷U 例如:钢结构制造企业车间(A类轻危险级)1具4Kg干粉(磷酸铵盐)灭火器最大有效保护面积(S)? S=Q÷(K÷U)=Q÷K×U=2A(查《灭》表A.0.1得:1具4Kg干粉(磷酸铵盐)灭火器用于A类场所的灭火级别是2A)÷1×100 m2/A(查《灭》表6.2.1得)=200 m2; |