注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1873|回复: 7

煤气火灾的特点及扑救战术与处置方法

[复制链接]
发表于 2012-2-13 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式


该贴已经同步到 lszhangrg的微博

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:58 | 显示全部楼层
近几年来,随着人民生活水平的不断提高,煤气以其方便、清洁、经济的特点逐步被广大人民群众所认识、接受并应用,现在正广泛地被应用于取暖、餐饮等各种行业。  
  但就在人们充分享受它的优越性的同时,它的危险性也日益暴露出来了,许多人因此而造成了巨大的财产损失,甚至是终生遗憾。例如:1996年3月5日,江苏吴县市黄泥浜村的商住民宅因可燃煤气管道泄露后遇明火发生爆炸,大火造成9人死亡、19人受伤、19户居民27间房屋被炸、倒塌面积875平方米,直接财产损失35万元;1937年3月18日,美国得克萨斯州新伦敦的一所小学发生煤气爆炸,500人被炸死;1996年2月18日,扬州市南门街8号居民楼因煤气泄漏而发生爆炸,造成19人死亡,5人受伤,直接财产损失112万元。  
  这些血的教训,在给人们带来灾难和思索的同时,也给我们消防部队的工作带来的沉重的压力和严峻的考验,应该怎样扑救可燃煤气及同类可燃气体火灾这个问题,是最近几年的一个消防热点问题,下面就我个人对煤气火灾的扑救谈一点认识。  
  一、煤气的组成及分类  
  煤气,属易燃气体中的一种,在我国GB12265—90和GV6944—86《危险物品品名表》的标准中,各种已列名的可燃气体近100种,煤气编号为3—2027,目前城市燃气主要指天然气、液化石油气和煤气,其中使用煤气的数量约占各种液化气使用量的35%左右。  
  煤气是由煤、重油等经过干馏或气化等过程生成的气态产物。主要由烷烃、稀烃、芳烃、氢气和一氧化碳等组成,无色,有特殊臭味,不溶于水,比空气轻,气体相对密度为0.4—0.6,爆炸极限4.5%—40%,燃烧热3000-6000kcal/m3,有毒。  
  1、因生产方法和的不同:可分为焦炉煤气、水煤气、发生炉煤气、油煤气、高炉煤气,主要用作动力燃料、民用燃料和化学工业原料。  
  2、以储存和输送形式分:可分为管道煤气和钢瓶煤气。  
  3、按使用方法不同:分为动力煤气、城市煤气和合成气。
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:58 | 显示全部楼层
二、煤气的主要特性及火灾特点  
  (一)主要特性  
  1、易扩散性  
  煤气的扩散能力取决于它的比重和扩散系数,可燃气的扩散系数越大,则它的扩散速度就越快,它扩散的能力也越强,发生火灾时火势蔓延就越快,天然气、煤气、液化石油气对空气的比重分别为:0.55、0.90、1.56,扩散系数分别为:0.196、0.184、0.121,煤气的扩散性介于天然气和液化石油气之间,它的气体相对密度0.40.6,比空气轻,可以悬浮于空气中,随风或空气而流动,扩散。  
  2、易膨胀性  
  主要煤气管道其压力一般为0.14.5MPa,进户压力一般应小于0.01MPa。少数以瓶装,气瓶压力一般在0.1MPa左右,在火灾情况下,危险性远大于管道煤气,当气瓶受热时,瓶内气体压力与温度升高成正比关系,其速率约为0.020.3MPa/℃,当压力超过瓶体的承受压力时,就会发生物理性爆炸,从而造成更大的爆炸或引燃其它可燃物。  
  3、易燃烧性  
  煤气的点火能量低,它的自燃点为648.9℃ ,常态下,打火机火星,火柴火焰,开关电灯时产生的火花及化纤衣服产生的静电,均可点燃煤气。其次,它的燃烧速度快,煤气在特定空气中燃烧时,每秒传播距离为0.7—0.31米,表明其扩散能力较强,并极易燃烧和蔓延。  
  4、毒害性  
  由于煤气中含有10%—40%的CO成份,因此吸入高浓度的煤气会造成CO与血液中的血红蛋白结合成碳氧血红蛋白,其亲和力是氧与血红蛋白结合成氧合血红蛋白的200—300倍,从而妨碍红细胞的带氧、输氧功能,造成煤气中毒或缺氧,严重者会因窒息而死亡。  
  5、易爆炸性  
  据统计,在煤气火灾中,约有一半以上都是先由爆炸而引起的。由于煤气的引燃能量小,爆炸下限低,爆炸浓度范围广,遇火源极易发生燃烧和爆炸。对比以下易燃气体的爆炸极限和着火温度:  
  天然气:5-15% ,最低着火温度540-550℃; 液化石油气:1.5-9.5%,最低着火温度430-500℃:焦炉煤气:5-36%,最低着火温度300-500℃:发生炉煤气:20-74%,最低着火温度530℃:水煤气:6-72%,最低着火温度50-60℃。  
  从中可以看出煤气的火灾爆炸危险性要比天然气和液化石油气大。由于煤气比空气轻,易与空气混合,所以有易流动、扩散和飘浮等特点,因此危险性极大。实践表明,煤气火灾的发生,是煤气在生产和输配中因开炉、停炉、断电、断水、检修或生产设备破裂、罐装脱节,由于空气侵入煤气系统或煤气泄漏或运输时发生碰撞冲击,接触易与发生化学反应的氟氯等物质,遇有明火、静电、雷击等所造成的,具有很大的火灾危险性。
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:58 | 显示全部楼层
(二)煤气的火灾特点  
  煤气火灾一旦发生、发展速度快,燃烧面积大,温度高,破坏力强、伤亡大、扑救困难,技术要求高,因而,掌握煤气火灾的特点是有效扑救煤气火灾的先决条件,如果一个指挥员不全面的了解煤气的性质特点、燃烧情况及煤气火灾易出现的突变性,就难以实施正确的灭火战术措施,取得灭火战斗的主动权。  
  1、先爆炸、后燃烧、扩大燃烧面积。由于煤气在生产、贮存、输配和使用过程中,都有一定的压力存在,这样,煤气贮罐、管道等各种设备,由于破裂或操作失误,跑、冒、渗、漏的煤气很快就与空气混合,达到一定的浓度,遇明火即发生爆炸。然后,火焰回到煤气的渗漏处,在一定时间内形成稳定性燃烧,同时,由于爆炸所产生的高温、高压,一是易引燃周围的可燃性物质,形成新火源,扩大燃烧面积,特别是家用煤气,一旦爆炸会瞬间引燃室内的可燃物;二是易使周围的建筑物、设备损坏、倒塌,可燃物露于表面,增加了孔洞和缝隙,使空气进入,加剧燃烧,改变对流方向,造成新的蔓延途径或人员伤亡事故,增添了火场的复杂性,如1979年,吉林市煤气公司一贮罐爆炸起火,四十二平方米以内的可燃物均被引着起火,形成一片火海,当即烧死二十七人,烧伤六十余人。  
  2、燃烧热值大、温度高、扑救困难。煤气主要含有碳,氢两种元素,燃烧时放出的热值大、温度高。如焦炉煤气低热值为4000kcal/m3,水煤气低热值为2700kcal/m3,煤气在空气中燃烧温度可达到1500℃以上,爆炸时会达到2000℃—3000℃,特别是煤气都是贮存在受压容器内,火灾时煤气火焰受一定压力的作用,火焰向前喷射的距离较长。如包头煤气公司,两个贮气罐的容量都在50000立方米以上,出口处为低压煤气管道,压力也在500毫米汞柱左右,这样,一旦发生火灾,火势猛烈,温度高,火焰喷射距离长,人员难以接近,水也易被高温汽化,扑救非常困难。如吉林市煤气公司贮罐火灾,在距离着火罐50米之内,人员无法立脚,100米之内,烤得脸疼,哈尔滨市1980年煤气厂一号贮罐发生火灾,喷出的火焰达三米多,大部分参战人员脸上被烤出了水泡。  
  3、易出现复爆现象。煤气火灾发生复爆主要有两种情况:一是在扑灭气体火焰之后,没有及时关闭阀门断气或阀门损坏,又未采取清除煤气的措施情况下,泄漏的煤气,遇明火发生第二次爆炸;二是由于着火处的温度太高,猛烈的辐射热易引起邻近煤气设备的爆炸,扩大火势,造成损失。  
  4、燃烧中回火爆炸,造成伤亡。我们知道,煤气正常燃烧时,混合气体离开火孔的速度与燃烧的速度相适应,在火孔口形成一个稳定的火焰,如果当混合气体离开火孔的速度 小于燃烧速度,火焰高温不断降低,最后会缩入火孔,进入设备,造成回火,在扑救煤气火灾时出现回火主要有两种情况:一是煤气正常燃烧时,在没有消灭火焰和采取措施的情况下,先关闭煤气阀门,这时燃烧速度大于气流速度,易形成回火;二是由于煤气长时间的外喷燃烧煤气逐渐减少,储存煤气的容器设备的压力降低,当设备的压力小于大气压时,也易造成回火;在煤气火灾的扑救中,一旦发生回火,因有大量的空气进入煤气设备,极易发生爆炸,不仅损坏周围设备、建筑物,而且会造成重大的伤亡事故。
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:59 | 显示全部楼层
三、扑救煤气火灾的战术措施及处置方法  
  扑救煤气火灾的战术措施:  
  根据煤气火灾的特点,组织扑救煤气火灾时,必须贯彻执行“集中兵力打歼灭战”的指导思想,坚持“先控制、后消灭”的战术原则,按照“疏散救人,划定区域,有序处置,确保安全”的程序,灵活、机动、适时扑灭火灾。  
  扑灭煤气火焰的先决条件。盲目的扑灭煤气火焰,特别是在未能关阀堵漏,切断气源的情况下,是一种十分危险的做法,也是造成第二次爆炸燃烧的祸根。扑灭煤气火焰的条件是:在具有切断气流条件和周围无任何火源以及对周围金属结构充分冷却后无复燃条件下,才可以扑灭火焰,并充分做好了堵漏准备。对煤气火灾,在室外或空气流通好、空间大和周围空间无明火的情况下,可以先灭火,再采取断气措施,在灭火后,也要采取安全警戒措施,让继续跑漏的煤气自然扩散消除;在较小的空间范围内,应以冷却为主,如必须扑灭,应划出警戒区,断绝周围的火种,疏散无关人员,同时应设法通风排除积于上部的煤气或用雾状水流,高倍数泡沫予以驱散,在条件许可的情况下可灌输二氧化碳、氮气、水蒸气,以破坏爆炸性混合气体的形成和燃烧的条件。  
  扑救煤气火灾的基本措施。扑救 煤气火灾,应视不同的情况采取不同的方法和灭火剂,其主要方法有:  
  1、加强冷却,防止爆炸。煤气火灾发生后,必须抓住主要矛盾,首先对受到高温和辐射热威胁较严重的各种容器设备、管道,要进行大量的射水冷却,能疏散的要及时搬移,以防止引起爆炸、伤人或给火场 带来更复杂的局面,同时要对着火设备坚持不间断的射水冷却,冷却着火罐和受烘烤的邻近罐的供水强度不应小于8-10升/米2.分(实际中可能还要大),从而确保灭火战斗的顺利进行。  
  2、清理火场,控制火势、防止蔓延。煤气泄漏发生火灾可能引起周围和邻近建筑物的燃烧,这时应首先控制火势蔓延,扑灭周围火灾,断绝火种,清理其它可燃物,同时煤气燃烧的喷口处可能被塌落的障碍物将气柱分成数束火焰,一方面扩大燃烧面积,影响战斗,另一方面也影响灭火剂的使用效能,因此,必须尽快想办法,进行清理工作,利用任何可以利用的工具,在水枪的掩护下,清除火焰喷射口处的障碍物,将数股火焰归为一束进行扑救。  
  3、集中兵力于主攻方向:  
  煤气泄漏发生燃烧后,受火势烘烤,罐体是很容易发生爆炸的,冷却着火罐和邻近罐或设备管线,防止发生爆炸是火场的主要方面,着火罐和受烘烤的邻近罐是火场的主攻方向,指挥部要集中兵力于此,做出合理布置,待机消灭火灾。  
  4、保证充足不间断的供水:  
  煤气火灾的扑救除用干粉、氮气等灭火剂外,火场灭火、冷却、堵漏等都要用大量的水,因此指挥部要把供水当作灭火的关键部分来对待,指定专人负责,切不可出现供水中断的情况,否则后果不堪设想。指挥部应在前方冷却灭火的同时,全面组织后方供水,要充分利用好水源,必要时可调用洒水车,铁路机车等供水力量,确保火场用水量。  
  5、必要时应撤离火场:  
  扑救煤气类火灾,紧急情况下,及时撤离火场,避免伤亡,保存实力,以便再次组织进攻是十分必要的。指挥部要派专人注意观察火情,一旦发现贮罐火焰变白,罐体发生颤抖现象等爆炸征兆,应立即组织人员撤退。  
  
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:59 | 显示全部楼层
结束
发表于 2012-2-13 12:52 | 显示全部楼层
恩,详细,挺好,谢谢楼主。
发表于 2012-2-16 12:30 | 显示全部楼层
学习,看看,挺好的,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-15 11:55

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表