1、事故简要经过 2011年9月18日,某局修试管理所在新建的110kV马牵线N61塔进行线路参数测试,由本局送电管理所配合在该线路末端进行短路和接地等工作。当进行到C相线路测绝缘时,在铁塔横担主材内侧角铁上待命的检修班工作人员受令去解开C相接地线。当其解开扣于角铁上的安全带,起立并用手去拿身旁已解开的转移防坠保险绳时,因站立不稳,从18m高处坠落,所戴安全帽在下坠过程中脱落,致使头部撞在塔基回填土上,受重伤。 2、事故原因及暴露的问题 (1)工作人员在杆塔上作业时,因解开扣于角铁上的安全带,致使失稳从高处坠落,是事故的直接原因。 (2)作业人员安全意识淡薄,自我保护意识不强。送电管理所工作人员在杆塔上作业,虽然是一项经常性工作,但对杆上作业危险性重视不够,以致在高处作业移位时失去安全保护。 (3)安全帽及其佩带方法不符合要求。所使用的竹条安全帽没有帽箍、后箍。佩带安全帽时,下颚带没有扎紧系好,以致下坠时安全帽脱落,导致头部直接受外力冲击,加重了脑部的受伤程度。 (4)安全组织技术措施还未真正落实到班组,现场施工管理中缺乏全面的安全防范措施,在杆塔上作业,未明确工作监护人。对现场作业的习惯性违章行为未能及时纠正。 (5)对生产现场安全工器具、劳保用品、安全防护用品的购置、发放、使用未制订统一的管理规定,并进行监督检查。 3、事故对策及防范措施 3.1杆塔上作业的安全要求 (1)凡在杆塔上高处作业,必须使用安全带和戴安全帽。 (2)上杆前应先检查登杆工具、防坠工具是否牢固、可靠、完整、符合要求。上、下杆时,应有具体防止坠落的安全技术措施,以防登高过程中下坠时失去保护。 (3)在杆塔上作业,包括在杆塔上待命、休息、位置转移等,任何时候都不得失去后背防坠保险绳的保护。 (4)在办理许可手续后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行监护职责。当工作地点分散,监护有困难时,每个工作地点要增设专责监护人,及时制止违章作业行为。 (5)攀登杆塔和在杆塔上作业时,每基杆塔都应设专人进行全过程监护。对有触电危险或施工复杂,容易发生事故的部位以及由新工作人员负责进行的工作,应设专责监护人。专责监护人不得兼任其它工作。 (6)挂接地线时,应先接接地端,后接导线端。装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒,戴绝缘手套,人体不得碰触接地线,以防感应电压伤害。 |