2.4 漏电火灾
2.4.1 定义
漏电是由于带电导体的绝缘破坏,发生在不同电位导体之间的非正常电流。漏电火灾一般发生在线路、用电设备及开关设备处。
2.4.2 主要原因
(1)电气工程安装不良。如低压进户线在进户处附近安装不良,使导线接触建筑物的异电构件,用钉子固定电线,钉子接触芯线或钉子穿过木线槽损坏电线绝缘皮,造成漏电烧焦绝缘层或者木线槽。
(2)电气设备装配不良,如露天用电设备、成束的各种电气线路的配线和电气设备内部的配线,尤其是导线的接头处理不好,容易发生漏电。
(3)各种电器内部绝缘物的老化、损坏、腐蚀气体的侵蚀和机械损坏绝缘层等。
2.5 特定场所火灾
2.5.1 建筑装饰工程火灾
建筑内部装修时,由于大量使用可燃和易燃材料,电气线路敷设错综复杂一旦发生漏电、短路等,就会引发火灾。其主要原因是:
(1)电气线路漏电、短路、过负荷、过电压、接触电阻过大及导线绝缘被坏或被击穿而产生的电火花和电弧,在极短时间内,发出很大热量,使金属导线熔化,在导线的绝缘层燃烧的同时又引燃周围的可燃物从而造成火灾。如温州“朵朵鲜”花店由于吊顶内照明线路短路,引燃周边可燃物发生燃烧,造成21人遇难的特大火灾。
(2)在装饰、装修中的隐蔽工程采用大量的易燃、可燃材料,如吊顶内的装修材料、室内装饰的可燃材料,如温州“朵朵鲜”花店内装饰有大量的塑料花、干花和包装纸,增大了火灾荷载。
(3)安装照明灯具时位置选择不当,灯具与可燃物距离过近或可燃粉尘、纤维物落在灯具、灯泡上也会烤燃起火。
2.5.2 厨房等散发出水蒸汽场所火灾
浴室、厨房、洗衣房,以及散发出水蒸汽的地方火灾,长期处于水雾的浸渍,绝缘导线受潮会使绝缘性能降低,甚至损坏,发生短路。其主要原因是:
(1)导线规格、型号选择不当。
(2)导线敷设方式不合理等。
2.5.3 高温场所火灾
如热处理工房、烘房等处。其主要原因是:
(1)周围的环境温度较高,使导线的安全载流量大大降低,易引起导线过载。
(2)电线的热量不易散发,绝缘容易老化损坏。
2.5.4 多尘场所火灾
如纺织厂、水泥厂、面粉厂和铅笔厂等有大量粉尘飞扬的车间厂房。有导电粉末的,则危险性更大。其主要原因是:金属粉末悬浮在空间,容易积聚在导线的表面,若导线绝缘损坏,使带电的线芯外露,电流就会通过这些粉末泄漏,造成对地短路或相间短路,引起燃烧。
2.5.5 有腐蚀性气体的场所火灾
如电解室、电镀室等。其主要原因是:酸碱类都是良好的导电介质,能腐蚀导线的绝缘,引起事故。
2.5.6 集会场所火灾
如影院、剧场、体育馆、文化宫、俱乐部等处。其主要原因是:这些场所大多设有舞台,舞台上可燃物很多,如布景、道具、幕布,如果电气线路发生短路、过载都能引燃这些可燃物。一旦发生火灾,人员众多,秩序混乱,疏散困难,往往造成重大事故。
2.5.7 易燃建筑火灾
如由芦苇、油毡、竹、木等可燃材料搭建的建筑物。其主要原因是:这些建筑物容易漏雨、受潮,造成电气线路绝缘损坏,发生短路事故,甚至产生电火花,而引起火灾。
2.5.8 建筑内临时用电线路火灾
其主要原因是:
(1)在一个固定插座上拖若干个拖线板,并在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了配电线路的负载能力。
(2)敷设简陋,元器件、材料不按条件选用,因而引起火灾的可能性很大。 3、电气线路的火灾对策
3.1 防止短路的措施
(1)按照环境特点安装导线,应考虑潮湿、化学腐蚀、高温场所和额定电压的要求。
(2)导线与导线、墙壁、顶棚、金属构件之间,以及固定导线的绝缘子、瓷瓶之间,应有一定的距离。
(3)距地面2m以及穿过楼板和墙壁的导线,均应有保护绝缘的措施,以防损伤。
(4)绝缘导线切忌用铁丝捆扎和铁钉搭挂。
(5)定期对绝缘电阻进行测定。
(6)安装线路应为持证电工安装。
(7)安装相应的保险器或自动开关。
3.2 防止过载的措施
(1)合理选用导线截面。
(2)切忌乱拉电线和过多的接入负载。
(3)定期检查线路负载与设备增减情况。
(4)建议应首先选用具有短路和过载保护的自动空气开关、加装自保式全自动电压保护器以杜绝过载和过电压引起的火灾。
|