(1)手提式干粉灭火器 ①构造 手提式干粉灭火器有内装式、外置式和贮压式三种结构。 A.内装式干粉灭火器 内装式干粉灭火器由筒体、筒盖、贮气钢瓶、喷射系统和开启机构等部件组成。 B.外置式干粉灭火器 主要由筒身和外部的钢瓶组成,如6-3-6所示。 筒身上装有提柄、喷粉胶管和喷枪,筒内装有出粉管、进气管。钢瓶悬挂在筒身外部, 用紧固螺母连接。二氧化碳钢瓶上装有提环。 C.贮压式干粉灭火器 贮压式干粉灭火器由筒体、筒盖、喷射系统和开启机构等部件组成。 贮压式干粉灭火器的结构简单,压缩氮气与干粉共贮于灭火器筒体内,无贮气瓶和出气 管。为了显示压力,筒盖上设有一块压力表。 ②规格和性能参数 手提式干粉灭火器有1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、6kg、8kg、10kg八种规格,其主要性能参数见表6-3-6。表中A类火的灭火级别是对多用干粉灭火器的要求。 ③使用方法 手提式干粉灭火器使用时,应手提灭火器的提把,迅速赶到火场,在距离起火点5m左右处,放下灭火器。在室外使用时注意占据上风方向。使用前先把灭火器上下颠倒几次,使 筒内干粉松动。如果使用的是内装式或贮压式干粉灭火器,应先拔下保险销,一只手握住喷嘴,另一只手用力按下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来。如果使用的是外置式干粉灭火器, 应一只手握住喷嘴,另一只手把起提环,握住提柄,干粉便会从喷嘴喷射出来。干粉灭火器在喷粉灭火过程中应始终保持直立状态,不能横卧或颠倒使用,否则不能喷粉。 ④维护保养 A.灭火器的保养 干粉灭火器应放置在保护物体附近干燥通风和取用方便的地方。要注意防止受潮和日晒 ,灭火器各连接件不得松动,喷嘴塞盖不能脱落,保证密封性能。灭火器应按制造厂规定要求定期检查,如发现灭火剂结块或贮气量不足时,应更换灭火剂或补充气量。 B.灭火器的维修和再充装 灭火器一经开启必须进行再充装。再充装应由经过训练的专人按制造厂的规定要求和方 法进行,不得随便更换灭火剂的品种和重量,充装后的贮气瓶,应进行气密性试验,不合格的不得使用。 灭火器满五年或每次再充装前,应进行1.5倍设计压力的水压试验,合格的方可使用。经修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注明维修单位名称和修复日期。
(2)推车式干粉灭火器
①构造 推车式干粉灭火器采用贮气瓶加压方式,它由筒体、筒盖、贮气瓶、行驶系统、喷射系统和开启机构等组成。其贮气瓶有两种设置形式:内装式和外置式。 ②规格和性能参数 推车式干粉灭火器有25kg、35kg、50kg、70kg、100kg五种规格。 ③使用方法 推车式干粉灭火器一般由两人操作。使用时应将灭火器迅速拉到或推到火场,在离起火 点10m处停下,一人将灭火器放稳,然后拔出保险销,迅速打开二氧化碳钢瓶;另一人取下 喷枪,展开喷射软管,然后一手握住喷枪枪管,另一只手钩动扳机。将喷嘴对准火焰根部,喷粉灭火。 ④维护检查 A.检查车架的转动部件是否松动,操作是否灵活可靠。 B.经常检查干粉有无结块现象,如发现有结块时,应立即更换灭火剂。 C.定期检查二氧化碳气体重量,如发现重量减少十分之一时,应立即补气。 D.检查密封件和安全阀装置,如发现事故须修复,待修好后方可使用。 E.满五年,干粉贮罐需经2500kPa水压试验;二氧化碳钢瓶经22.5MPa的水压试验,合格后方可继续使用。以后每隔两年,必须进行水压试验等检查。
4.二氧化碳灭火器
(1)手提式二氧化碳灭火器
①构造 手提式二氧化碳灭火器由钢瓶、瓶头阀和喷射系统组成。 ②规格和性能参数 手提式二氧化碳灭火器有2kg、3kg、5kg、7kg四种规格,其主要性能参数见表6 -3-8。 ③使用方法 二氧化碳灭火器使用时,随着压下压把,二氧化碳灭火器的密封开启,液态的二氧化碳 在其蒸气压力的作用下,经虹吸管和喷射连接管从喷嘴喷出。由于压力的突然降低,二氧化碳液体迅速汽化,但因汽化需要的热量供不应求,二氧化碳液体在汽化时不得不吸收本身的 热量,结果一部分二氧化碳凝结成雪花状固体,温度下降至-78.5℃。所以从灭火器喷出 的是二氧化碳气体和固体的混合物。当雪花状的二氧化碳覆盖在燃烧物上时即刻气化(升华) ,对燃烧物有一定的冷却作用。但二氧化碳灭火时的冷却作用不大,它主要依靠稀释空气的 原理,把燃烧区空气中的氧浓度降低到维持物质燃烧的极限氧浓度以下,从而使燃烧窒息。
手提式灭火器使用时,可手提灭火器的提把,或把灭火器扛在肩上,迅速赴到火场。在 距起火点大约5米处,放下灭火器,一只手握住喇叭形喷筒根部的手柄,把喷筒对准火焰, 另一只手压下压把,二氧化碳就喷射出来。 当扑救流散流体火灾时,应使二氧化碳射流由近而远向火焰喷射,如果燃烧面积较大, 操作者可左右摆动喷筒,直至把火扑灭。当扑救容器内火灾时,操作者应从容器上部的一侧向容器内喷射,但不要使二氧化碳直接冲击到液面上,以免将可燃物冲出容器而扩大火灾。
使用手提式二氧化碳灭火器灭火时应注意以下事项:(1)灭火器在喷射过程中应保持直立状态,切不可平放或颠倒使用;(2)当不戴防护手套时,不要用手直接握喷筒或金属管, 以防冻伤;(3)在室外使用时应选择在上风方向喷射,在室外大风条件下使用时,因为喷射的二氧化碳气体被吹散,灭火效果很差;(4)在狭小的室内空间使用时,灭火后操作者应迅 速撤离,以防被二氧化碳窒息而发生意外;(5)用二氧化碳扑救室内火灾后,应先打开门窗通风,然后再进入,以防窒息。
(2)推车式二氧化碳灭火器
①构造 推车式二氧化碳灭火器的构造如图6-3-9所示。它与手提式二氧化碳灭火器的构造基 本相同,其主要不同点在于:(1)多了一个固定和运送灭火器的推车;(2)开启机构全采用手轮式;(3)在瓶头阀上装了一个安全帽。
图6-3-9 推车式二氧化碳灭火器结构图 1.胶管皎头;2.手轮;3.安全帽;4.小推车;5.胶管及喷筒 推车式二氧化碳灭火器设有安全保护装置,其动作压力范围为17.5~22.0MPa。其喷射软管长度不得小于4米,喷射软管及接头的公称工作压力应不小于6.0MPa。喷射软管 前端的喷筒在20℃±5℃时,承受25kg重物挤压不变形,低温处理无脆裂。 ②规格和性能参数 推车式二氧化碳灭火器有12kg、20kg、24kg三种规格,其主要性能参数见表6-3-9。
③使用方法 推车式二氧化碳灭火器使用时,一般应由两人操作。先把灭火器拉到或推到火场,在距 起火点大约10m处停下。一人迅速卸下安全帽,然后逆时针方向旋转手轮,把手轮开到最大 位置。另一人则迅速取下喇叭喷筒,展开喷射软管后,双手紧握喷筒根部的手柄,把喇叭喷筒对准火焰喷射,其灭火方法与手提式灭火器相同。 ④二氧化碳灭火器的维护保养 A.二氧化碳灭火器不应放置在采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的地方,存放温度不宜超过42℃。 B.每年检查一次重量,手提式灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂额定充装量的5%或5 0g(取两者中的较小者);推车式灭火器的年泄漏量不得大于灭火剂充装量的5%。超过规定 泄漏量的,应检修后按规定的充装量重灌。 C.满五年进行一次水压试验,合格后方可使用。以后,每隔两年,必须进行试验等检查。 D.灭火器一经开启,必须重新充装。其维修及再充装应由专业单位承担。在搬运过程中应轻拿轻放,防止撞击。 |