注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1818|回复: 7

易燃液体灌外部需要电焊

[复制链接]
发表于 2012-3-5 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司乙醇溶剂罐外部脱焊,需要电焊。可否将溶剂排空后,注满水后电焊。(溶剂罐是密封的,大约2立方米的容积)
发表于 2012-3-5 16:27 | 显示全部楼层
这个我也想知道,做安全的,怎么能管控好。
发表于 2012-3-14 10:38 | 显示全部楼层
先清理,再注水。注意在施工时做好监测,现场不要有易燃物品。
发表于 2012-3-14 12:12 | 显示全部楼层
危险物质置换是必须滴
发表于 2012-5-23 15:24 | 显示全部楼层
先清洗,最好加热清洗后置换通风,做好内部可燃气体检测后加水动火
发表于 2012-5-23 15:27 | 显示全部楼层
必须严格按照动火作业安全措施来控制,具体控制哪些你可以到网上百度下就知道了。
发表于 2012-5-23 18:07 | 显示全部楼层
严格按照动火作业安全措施来控制是必须的,首先要搞清楚乙醇溶剂罐周围环境是属于几级防火防爆等级,应该采取哪些消防措施,至于乙醇溶剂罐本身是不是夹套罐,在装满水的状态下能不能动电焊要了解清楚,还有与这个罐子相连的管线都必须用盲板彻底隔离,还要有很好的PE接地线,确保易燃易爆物质不会被电焊过程产生的电能意外释放导致事故发生。
发表于 2012-5-24 10:38 | 显示全部楼层
家盲板是必须的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-27 06:12

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表