通风管理制度

一、通风的一般规定

1、局部通风机机体要完好,高压部位不漏风。局部通风机安装时必须高于轨面1.0米以上并安装牢固。同时必须由指定人员负责管理,保证正常运转。

2、局部扇风机的启动,停运除专人负责外,其它人员不准随意乱动,否则追究责任。

3、局扇要挂牌管理,牌板上应填明局扇的功率、风筒长度、供应风量、出口风量情况等,并注明填写时间和填写人姓名。

4、风筒吊挂平直无死弯,逢环必挂,缺环必补,发现破口及时缝补或替换。风筒拐弯处要设弯头,不要拐死弯,异径风筒接头要用过渡节,先大后小,不要花接。

5、掘进巷道施工,必须采用局部扇风机通风,严禁采用扩散通风。

6、正压风筒末端要直对工作面,在岩巷掘进时风筒口距工作面迎头不超过10米,负压局部通风机排风筒出风口应顺入回风侧10米以上。

7、使用局部通风机通风的掘进工作面,不得停风,严禁无风作业;因检修、停电等原因停风时,必须撤出人员,切断电源,设置栅栏,揭示警标,禁止人员进入。

8、运营管理部在采掘设计中必须有专门的局部通风设计及说明,交底详细,并实行会签制度。无局部通风设计不准开工。

9、各施工单位必须严格按设计安装局部通风机、风筒及变压器。

严格落实交接班制度、爆破时间、局扇的开停时间,并保持设备的完好。交接班必须说明工作面co清况,杜绝交接班不清现象。

10、严禁无局部通风设备、没进行co检测,冒然进入独头掘工作面。

11、独头掘进巷道施工7m后必须安装局扇进行强制通风。

12、安质部负责局部通风的监督、检查、考核工作。

二、通风机的搬运

1、局部通风机入井前必须经过物资装备部进行试运转检查,合格后方向可入井。

2、局部通风机所有零部件,如防护罩、接线盒、配套开关、消音器与风机接口处的胶垫等必须齐全。

3、运送时,要专人负责,装卸车时要互相配合,稳起稳落,严禁野蛮装卸,以防损坏风机和碰伤人员。

4、人工搬运时,要统一指挥,步调一致并注意来往车辆及巷道顶、帮、底板安全状况。

三、通风机的安装

1、采用压入通风方式时,局部通风机及其启动装置必须安装在掘进道口10m以外的进风侧。

file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg

2、采用抽出式通风方式时,局部通风机及其启动装置必须安装在离掘进道口10m以外的回风侧。   file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg

3、采用混合式通风方式时,局部通风机的安装见图。压入式局部通风机的能力应量大于抽出式局部通风机的能力,增加巷道通风质量。    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg

4、通风机应安装在设计规定的地点,一般由通风部门及作业规程中规定,并安装在顶板支护完好好、无滴水的地点。

5、通风机前后均应装消音器(85dB以下的低噪声局部通风机除外)。

6、通风机吊挂必须牢固(不少于两个固定吊挂点),高于轨面1.0米以上,便于行人及运输。

6、通风机入口消音器要安装安全网罩(低噪声局部通风机在风机入口处),风机与消音器接口处、电机接线盒与风机接口处必须严密不漏风。

四、压入式通风风筒的接设

1、入井人员必须带足必要的工具和材料,所需风筒、胶、剪子、木锉、铁线的数量根据自己分管区域情况而定。

2、风筒吊挂要平、直、紧、稳,避免车刮、炮崩、锚杆刺坏,必须逢环必挂、环环吃劲。刚性风筒每节至少吊挂2点,每节风筒两侧的挂钩应用铁线系在巷道帮壁上。软质风筒每隔50m~100m要用8号铁线将所有吊环拉平.

3、风筒接头必须严密不漏风,软质风筒可采用双反边接头、三环接头、两固定环单反边接头及大活环单反边接头,刚性风筒接头要垫胶垫,插接时要顺接。

4、在斜巷和立井接设风筒时,风筒接头、风筒要绑扎牢固,必要时用棕绳或铁线将风筒末端固定在顶帮壁上。

5、用旧风筒延接风筒时,必须先将风筒洗净维修好,并保证不漏风。

6、在电机车运行的巷道中吊挂风筒时,要设安全警戒,严防被电机车刮、撞,并应注意防止架线触电伤人

五、抽出式通风方式风筒的接设

1、采用抽出式通风方式时,风筒采用刚性风筒或带钢丝骨架的橡胶或塑料及玻璃钢可伸缩风筒。但塑料或橡胶风筒必须具有抗静电和阻燃的安全性能。

2、在安装钢丝骨架风筒时,在装卸过程中必须轻装轻卸,严禁径向挤压和被锋利杂物碰撞,以防变形损坏。

4、在风筒末端(入风口)延接风筒时,必须先将加接的风筒吊挂在钢丝线上,再对正接头接好,避免风筒弯曲、折叠、堵塞风道。风筒急拐弯处必须用硬质弧形弯头连接。

5、特别是在处理风筒内的积水时,可根据风筒长度、积水处距风筒接头的距离而采取切实可行放水措施。用风筒固定积水器放水后,要及时关闭放水器以防漏风。

6、采用抽出式或混合式通风方式时,风筒出口或入口到工作面的距离、压入式风筒与抽出式风筒间重叠段长度,应符合以上规定。



发表于 2012-3-25 11:27 | 显示全部楼层
内容不全呀!
发表于 2017-9-22 16:49 | 显示全部楼层

硝化棉制品专用阻燃剂BPT问世!技术咨询刘总13359251294(微信同步)
发表于 2017-10-6 08:11 | 显示全部楼层

大家好!我是一个新人,希望以后多多指导!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-22 12:58

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表