本帖最后由 lszhangrg 于 2012-4-12 09:16 编辑
1.安装任何线路和设备,都要先接好设备和线路,再接通电源。严禁先接通电源后,再接通电源以下的线路和设备。
2.线路和设备安装好后,应先用摇表检查绝缘后,再通电进行试验。
3. 电器或线路拆除后,可能来电的线头必须用电工绝缘布包扎好。
4. 高压电动机或电器拆除后,遗留线头必须短路接地。
5.在高压设备及重要低压点盘与干线上工作时,必须由专职电力调度或分管领导人签发工作票,由值班负责停电、验
电、装设接地线、悬挂标示牌与装设临时遮栏,会同工作负责人检查并办理好许可签字手续后,方能进行工作。工作时必须有两人以上一起工作。
6.高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围内小于表1规定的设备,必须停电.距离大于表1但小于表2规定的设备,必须在距离带电部分不小于表1的距离处装设牢固的临时遮栏。否则必须停电。带电部分只能在工作人员的正面或一侧。带电部分在工作人员的后面或两侧,无可靠措施者,必须停电。
表1
工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离
|
电压等级(kv) | 安全距离(m) | 10及以下 20~35 44 60~110 | 0.35 0.6 0.9 1.5 |
电压等级(kv) | 安全距离(m) | 10及以下 20~35 44 60~110 | 0.7 1.0 1.2 1.5 |
2.值班时要经常不断对各种运行仪表进行检查,看是否有变动情况。
3. 送电时根据工作票详细检查设备仪表有无损坏,短路、松动现象,检查确定是否良好,穿戴好绝缘护具,一人监护,一人操作,操作完毕后要挂明显的指示牌。
4.停电时同样根据操作票检查开关,要戴好绝缘护具,一人监护,一人操作,操作完毕后即挂上明显的指示牌。
5.交班时交班人要详细交待本班一切运行情况和有关文件及口头通知。
6.接班人应提前15分钟到达工作岗位,要检查各种设备和护具,并问明一切运行情况,经双方无意见即在交接簿上签字按班。
7.如在交班时发生故障,应由交班者负责,接班者协助处理完后,方可进行交班。
8.如到接班时接班人员未到或有病,酒醉等情况,交班者不得脱离工作岗位,必须通知有关人员(科、车间、班长)检查,处理后方可离开。
9.对本站所有安全绝缘护具要定期检查和作耐压试验。
该贴已经同步到 lszhangrg的微博 |