1、6kV及以上电系的倒闸操作,通常需有电系负责人或电力调度人员的命令。专用设备则根据停送电联系牌执行。需要其他所完成的倒闸操作,允许当班人员凭电话联系,但必须各自对照现场规程,经双方认可才能进行。对错误命令有权指出和拒绝操作,但应声速统一认识,执行正确指令。命令应直接发至当班者,电话命令双方必须自报姓名,接令人当即复诵命令内容,需得发令人确认无误,而后执行命令。 2、6kV及以上电系的倒闸操作,操作前必须填写倒闸操作票,填写时应认真思考,程序不可颠倒,字迹要清晰。发觉填错只能作废不可涂改,并保留废票。二位当班者协同审核,分别签字。 3、不具备单人值班要求的变电所倒闸操作必须由二人进行,副值操作,主值监护。监护人员按顺序高声唱票(每次只可唱一次),操作人员核对设备名称或编号时高声复诵,并站正位置。监护人认为无误后,发出“对!执行!”的命令,操作人便执行操作。监护人必须严格监护操作人所站的位置,所用的安全用具以及动作的安全、正确性。每完成一步,在该步前作“√”记号,直到全部完成,记下终止时间。 4、操作过程中,发生异常情况或发觉错误操作,应立即中断操作,找出原因或向上级汇报,听候处理。如有威胁人身和设备安全时,应立即采取必要措施(如切断电源、灭火等),然后上报。 5、在危及人身和设备安全,需作紧急事故处理时,可不经命令,不用操作票断开有关电源,但事后需迅速报告队长或电力调度人员,事后无需补写操作票,但需将此紧急事故操作过程补记入倒闸操作登记簿。 6、变压器投入运行时,先自电源侧充电,后合上负荷侧,停投时,先切断负荷侧,后切断电源侧。低压侧并列运行的变压器分面在两个变电所者,无论哪一方将变压器投入或退出运行,必须事前通知对方值班人员,查核并列条件,并做好必要的工和,需取得答复后,才可进行倒闸操作。 7、切断线路负荷或循环电流时,应使用油开关、真空开关或负荷开关,然后拉刀闸,开头操作后需检查其指示部份,以便确证实际分合状态。装有电动操作的开关必须使用电动操作,只有当电控失灵时,方可改用手操作。电动操作开关检修时,需将该线路操作电源切断。 8、刀闸在操作前,需检查三相刀片的实际位置,开关确在分断位置方可操作,而且需要严格遵守闸刀与开关的先后操作次序。即停投时,必须先拉开关,后拉闸刀,复投时,必须先合闸刀后合开关。 变电所进出制度 1、集团公司人员进入变电所,须经公司主管部门批准;非集团公司人员进入变电所须由集团公司相关主管部门人陪同。 2、除本所人员外,进出变电所人员一律办理登记手续,并由当班人员带领,不得随意走动,不得擅动所内设备,以免发生意外。 3、市供电部门的抄表人员须凭有效证件进入变电所。 4、擅自闯入变电所且不听劝阻者,将及时移交公安部门处理,如引起不良后果,由其本人负责。 |