全面掌握设备健康状况,及时发现设备缺陷,认真分析设备缺陷产生的原因,积极摸索设备运行规律,是妥善安排设备检修、校验和测试工作的重要依据。

一、 设备缺陷是指:设备本体磨损,劣化、自然老化,或由于装置不当,外力影响等使设备运行发生不安全情况。

二、按照缺陷性质可分为以下三类:

1、紧急缺陷,性质严重,情况危急,必须立即处理,否则会发生 人身伤亡和设备损坏及停电事故。

2、 重要缺陷,性质严重,情况尚可,虽能继续运行,但短期内将会发生事故,威胁安全运行。

3、一般缺陷,性质一般,情况轻微,对安全运行影响不大。

三、 发现缺陷的处理与汇报

1、紧急缺陷从发现后24小时内处理完毕,如无法停电处理的应采取紧急措施(转移负荷或限制负荷)并立即通知电气负责人或向上级领导汇报。

2、重要缺陷,尽可能及时处理,如不能立即处理,安排最近期内

处理,但不能超过一周,并通知电气负责人。

3、一般缺陷,不论其是否影响安全,均应和积极处理,如有困难者可列入计划处理,并按月向电气负责人汇报。

四、 紧急和重要缺陷未处理好前,应加强监视,采取有效措施防止发展成事故。

五、 任何缺陷均应记录在缺陷记录簿内,对于在操作、检修、试验等工作中发现的缺陷而未处理的均应登记。

值班制度

变电所应有专人管理,专人值班,并做好记录。单独值班人员或值班负责人,必须熟悉电气设备,有实际工作经验,考试合格,并经主管领导批准。

一、 无论高压设备带电与否,值班人员不得单独移开,越过遮栏和进入设有遮栏的高压设备上工作,以免发生事故。

二、 变配电所人员必须熟悉下列各项:

1、 变配电所的现场运行规程、操作规程、安全工作规程、事故处理规程,以及各种检修规程。

2、 变配电所一次系统接线图及主要设备的规范、性能和位置。

3、 继电保护、仪表及信号装置接线、位置、动作的检查。

4、 所内正常照明和事故照明的接线。

5、 各种运行方式及倒闸操作。

6、 消防设备的使用和维护,触电急救措施(人工呼吸法和心脏挤压法)。

三、 值班员在当班时间内应做好下列工作

1、 监视设备运行情况,发现不正常运行和设备缺陷,应及时通知调度和有关人员处理。

2、 按照调度命令进行操作,并在值班操作记录簿上记录本班的各项操作。

3、 正确迅速完成操作票所规定的各项操作任务。

4、 按质、按量、按时完成本班的抄表及巡视工作。

5、 对进入所内工作的施工、检修、试验和其他人员的工作进行许可,工作完毕后验收,并负责填写验收记录。

6、 保持各种资料、图纸、记录、图表的正确性,凡变动过的设备应修正图纸。

7、 消除力所能及的设备缺陷。

8、 做好环境卫生及设备清洁工作。

四、 值班人员在当班时,不得擅自离开变配电所,必须离开时需得到值班负责人或上级领导的批准。

五、 值班时间衣着整齐,不准穿拖鞋,巡视和操作时不准穿短裤、短袖、裙子,应绝缘鞋。