受限空间作业的准许进入条件主要有哪些? 安全隔绝。设备上所有与有害介质连通的管道、孔洞均应与其有效隔绝,按公司安全挂牌管理的相关要求,做好设备突然受能的安全措施。 置换和清洗。 通风。作业前要保持受限空间空气良好流通,打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等进行自然通风。为保证足够的新鲜空气供给,必要时采取持续强制性通风。 检测。一级受限空间作业应进行连续检测,二级受限空间作业每一小时检测一次,如检测分析结果有明显变化,则应加大检测频率。检测数据每隔一小时应在受限空间作业许可审批表上记录。检测应根据受限空间存在危险源进行,项目应包括:测氧含量、测爆、测有毒气体。 防护措施。进入不能达到清洗和置换要求的受限空间作业时,必须根据存在的危险源配备相应的呼吸防护用品、防护眼面护具、防护手套和防护服等,以预防现场环境中有害物质对人体健康的危害。当有害物质浓度大于立即威胁生命或健康危险浓度(IDLH)或缺氧时,必须佩戴正压供气式空气呼吸器,属皮肤吸收的物质还需采取皮肤防护措施。 移动式电气设备使用。受限空间照明电压应小于等于36伏,在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12伏。 监护。受限空间作业作业单位必须有专人全过程旁站监护,监护人员不能受到其他职责的干扰,监护人员不得脱离岗位。一级受限空间作业过程中,项目单位应指派监护人员对作业全过程旁站监护;二级受限空间作业,项目单位应指派监护人员对关键作业节点进行监控。 应急救援。一级受限空间作业,应按作业需要配备2名以上的应急救援人员,大型作业应增加应急救援人数。落差超过两米的一级受限空间,作业前应在受限空间外配置救援用吊救设施。