注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 4635|回复: 26

金属灭火器的有效期多少?

[复制链接]
发表于 2012-7-11 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:金属灭火器的有效期多少?
发表于 2014-12-4 16:21 | 显示全部楼层
摘自《《灭火器维修与报废规程》GA95-2007》

7  报废规定
7.1  灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a)  水基型灭火器——6 年;
b)  干粉灭火器——10 年;
c)  洁净气体灭火器——10 年;
d)  二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年;
7.2  检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a)  筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b)  二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4 进行残余变形率测试不合格的;
c)  筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
d)  筒体严重变形的;
e)  筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f)  筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g)  筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h)  器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i)  水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j)  没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k)  筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l)  没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
m)  被火烧过的灭火器;
n)  按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o)  不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p)  按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
7.3  报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。
发表于 2012-7-11 22:15 | 显示全部楼层
这个我还真不知道,等待学习
发表于 2012-7-12 12:04 | 显示全部楼层
现在的新产品应该在说明书上注明的。
发表于 2012-7-12 12:19 | 显示全部楼层
2年报废,规定是规定,实际么~~~
发表于 2012-7-12 16:51 | 显示全部楼层
两年吧
 楼主| 发表于 2012-7-12 23:00 | 显示全部楼层
法规上有吗?我怎么没找到相关规定。
发表于 2012-7-16 14:10 | 显示全部楼层
从你问的问题来看,你们的灭火器肯定不是正规产品,现在市场上有许多假冒伪劣产品,你们中招了
发表于 2012-7-17 10:36 | 显示全部楼层
新的两年充装一次,旧的每年充装一次,钢瓶有效期为10年报废。
发表于 2012-7-17 19:05 | 显示全部楼层
楼上说的有什么依据出自哪里给介绍下,也去学习学习。
发表于 2012-8-5 17:05 | 显示全部楼层
压力容器管理规定:有一条,在使用的压力容器必须2年进行一次检测,不经过检测的不允许继续使用。
也就是说,像这种压力容器,检测一次的钱都能买好几个了,当然是2年报废,至于上面说的充装之类的,当然是企业的变通作法。压力容器还没报废之前,没检测继续用么,事实是这样的。
发表于 2014-3-28 17:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-30 08:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载看看
发表于 2014-3-30 08:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载看看
发表于 2014-3-30 08:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载看看
发表于 2014-3-30 08:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,下载看看
发表于 2014-4-6 14:46 | 显示全部楼层
             学习 之中
发表于 2014-4-7 07:02 | 显示全部楼层
2年检测一次,合格的继续使用。。。。。
发表于 2014-8-25 15:23 | 显示全部楼层
又长见识了
发表于 2014-10-10 09:37 | 显示全部楼层
2年检测一次,合格的继续使用
发表于 2014-10-10 10:35 | 显示全部楼层
新配的消防器材/干粉的,可用三到二年,但这与现场环境有关;充药粉后,正常情况下,每二年更换一次干粉人,前提是:每月至少需点检一次,发现异常(压力、导管等),须及时更换与维修。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-26 23:35

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表