【人祸一】
事发工地承包给了包工头
工人经常违规自开升降机
升降机先后有围栏门、防护门和吊笼门,全部为铁丝网结构,操作台还设置了电锁,以及报警装置。如果严格管理,操作人员不在场的情况下,工人要进入并启动升降机几乎不可能。
2008年10月30日,福建省宁德市霞浦县新城区迪鑫阳光城施工现场,施工升降机吊笼坠落,造成吊笼内12名工人全部死亡。
2008年12月27日,湖南省长沙市“上海城”住宅小区工地,施工升降机吊笼坠落,造成18人死亡,1人受伤。
2010年8月16日,吉林省通化梅河口市医院住院部综合楼建筑工地,施工升降机吊笼坠落,造成11人死亡。
……
近年来,工地施工升降机坠落事故时有发生,尽管伤亡人数不尽相同,但事故原因均牵涉到现场安全管理混乱、设备安装、维修和保养不到位,施工单位、监理和政府部门监管缺位等问题。目前,武汉“913”重大建筑施工事故的调查仍在进行,事故原因尚未公布。该工地一些工人表示,事故原因可能为施工设备使用和管理不善。
“当时还没上班,开吊笼的(指升降机的专业操作员)不在,他们自己打开门进去的。”一名自称知情的女工称事发时工人违章操控升降机。事故项目施工单位湖北祥和集团一名负责善后的易姓工作人员接受媒体采访时亦称,“(事故原因)属于死者的违章操作,是他们自己撬开(升降机的)锁进去的,当时还没上班,开吊笼的人还没来。”
早报记者询问多名现场工人,他们均表示,事发时,升降机专业操作人员不在吊笼内,但对于工人撬锁入内的说法并不认同。遇难者工友陈勇一直在该工地作业,他告诉早报记者,很多工人承包工作面后都会加班加点,但升降机操作人员有固定上班时间,所以工人经常“自己操作”,但他表示进入吊笼并不困难。
在事发工地的其他建筑区域,并列停放多台升降机。记者进入吊笼后看到内壁贴有“升降机安全操作规程”,其中在醒目的位置写着“操作人员须执证上岗,严禁无证操作”。和一般的电梯不同,这种升降机有专门的操纵台和操作人员座位,并张贴了操作人员的资格证复印件。根据规程,升降机运行要经过复杂的检查和操作程序,以及严谨的应急步骤。
升降机属封闭设备,设置了多重关卡,先后有围栏门、防护门和吊笼门,全部为铁丝网结构,操作台还设置了电锁,以及报警装置。如果严格管理,操作人员不在场的情况下,工人要进入并启动升降机几乎不可能。然而,据工地上一位技术人员介绍,这处工地承包给了包工头,平时管理比较混乱。“按照我们的规定,升降机是专人负责驾驶,并保管钥匙,但实际上,平时钥匙都插在升降机内的操作台上,任何人只要推开铁网,即可进去拿钥匙开机,工人们经常晚上加班,都是自己开升降机。”
“之所以需要专业人员操作,不是因为操作复杂,而是专业人员懂得应急处理”,一名技术人员称。陈勇告诉记者,操作升降机“十分简单”,到哪一层就按哪一个按钮,但他也表示,“不知道能装多少人,也不知道出事了该怎么办。”无独有偶,此前发生的升降机事故中,多起是管理混乱违规操作所致。宁德市霞浦县坠落事故原因就包括施工现场设备管理缺位,非操作人员擅自开机。
|
|