注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 2652|回复: 6

请教相关消防设备问题

[复制链接]
发表于 2012-10-15 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想请教下大家下面几个问题?知道的请帮助下,谢谢!
我公司有一套自动喷淋系统和一套消火栓控制消防打压泵,估计之前管理不好,压力总是不够,打上一段时间就没有了,消防水池不缺水,请问是怎么回事呢?每套都有4个压力表,(主用和备用)有2个一打压就有明显变化,还有2个一直都是没有变化的,是神马问题呢,请大家指教,表达不清楚的地方还请大家谅解。
发表于 2012-10-15 11:33 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
 楼主| 发表于 2012-10-15 11:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-15 16:58 | 显示全部楼层
自动喷淋系统和消火栓系统是否配备有自动补偿泵?消火栓系统是否配备减压阀?你公司建筑是高层还是普通办公楼?
发表于 2012-10-15 17:00 | 显示全部楼层
没有看到贵公司的图纸一时不敢下结论,建议你回去看那些地方有止回阀的,因为喷淋与消火栓系统为两个管网的,你提到的我没有猜错是主管网不稳压又不少水的话就得首先想下止回止阀,其二是你看看有没有其它的旁路没有。
发表于 2012-10-18 10:19 | 显示全部楼层
自动喷淋系统和消火栓系统是否配备有自动补偿泵?消火栓系统是否配备减压阀?你公司建筑是高层还是普通办公楼?
发表于 2013-4-11 14:28 | 显示全部楼层
再简单一点,管道由堵塞情况,导致水量不够
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-11-15 09:34

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表