注册安全工程师论坛

 找回密码
 注 册
查看: 1983|回复: 2

建筑内部装修中隔层消防防火安全探讨

[复制链接]
发表于 2012-10-16 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
     一、隔层存在的(普遍)现状 隔层,即采用以楼板横向分隔的形式将建筑的一层楼面空间分隔成两层楼面空间。 飞、隔层存在的建筑类型。 目前,隔层多见于住宅、小型商业用房、大型商办楼或商场分隔独立小产权房,其中营业性场所最为突出。当建筑的层高超过5米时,商家就会在内部装修中进行隔层以增加使用面积。而越来越多的大型商场、沿街商铺在建筑工程设计时便有意增加楼层高度,通常为6-8米,以便转租给各种经营场所后,由租赁场所在内部装修时自行设计隔层和楼梯,既节省了整体建筑的建造成本,又达到了场所的个性美观及实用装修效果。 2.隔层的主要用途。
   二、隔层存在的火灾隐患 分隔材料耐火极限低。 搭建隔层使用的材料通常耐火极限低,大量使用难燃甚至可燃板材作为铺设基板,虽具有楼板使用功能却达不到国家消防技术规范对楼板的耐火极限要求,一旦发生燃烧,容易造成结构破坏及坍塌。电气线路敷设不规范。 隔层施工在内部装修阶段进行,结构施工与地面、吊顶等装修施工同步进行,隔层基板与吊顶之间铺设电气线路,一旦发生电器线路问题,极易引起燃烧。消防设施布置存在保护盲区。 在安装有室内消防给水系统及自动消防设施的原建筑中搭建隔层,由于隔层施工在室内装修阶段进行,隔层楼面未能及时安装或引入原消防系统及消防设施,造成隔层楼面消防设施存在盲区,防火措施不到位,成为火灾初期扑救的弱点。
     易形成“三合一”。 从隔层楼面的使用功能看,多作为仓库、储物间或办公场所,堆放可燃物品多,有一定人员流动性,有的场所甚至搭建“阁楼”专门用于人员住宿,形成“三合一”现象,一旦发生火灾,火势蔓延快,财产损失大,容易引起人员伤亡事故。安全疏散不符合要求。 隔层空间内的人员流动导致建筑整体疏散人数扩增,建筑层数的增加使疏散距离增长、疏散楼梯形式升级,疏散体系设计发生改变。在隔层施工中,往往对疏散设计考虑不全,致使隔层疏散楼梯不符合要求或整体建筑疏散体系存在缺陷。排烟设施达不到要求。 采用自然排烟的建筑,由于排烟窗设置位置较高(距地面高度1/2以上),造成隔层部分侵占大量排烟窗,而建筑主楼层部分自然排烟面积严重不足。隔层楼面还容易形成机械排烟口设置的盲区,成为缺少排烟设施的封闭空间。
     三、隔层施工主要采用的材料及防火性能 1、钢筋混凝土楼板。 钢筋混凝土楼板的做法属于土建做法,其要求有附加条件,即原结构墙上有与结构钢筋相联的钢板接口或者其他植筋固件,以固定钢筋水泥的承重量。楼板采用现浇混凝土楼板。钢筋混凝土隔层在施工上比较复杂,技术要求非常高。因为涉及到搅拌混凝土的问题,如果现场自行搅拌,效果就很难保证,一般只有较大面积隔层采用此种方法。这种隔层较薄(一般厚度10-15cm ),占用空间少,其耐火极限可达到消防技术规范要求,防火性能较好。
    2、轻钢龙骨搭配板材。这是个人住宅室内装修常用的隔层施工方法,目前在隔层面积较小的公共建筑中应用非常普遍。第一步:铺设轻钢龙骨。目前常用轻钢龙骨构件从形状上分为槽钢、工字钢、角钢等,因其均为无保护层的钢构件且截面积小,耐火极限只能达到o.25h。其一般做法为:通过将角钢用膨胀螺丝锁在墙上,然后用槽钢固定或直接在墙上打洞穿过槽钢的方式固定槽钢两端。用槽钢编排主龙骨,再在主龙骨之间焊设副龙骨。副龙骨可采用等边角钢,满焊于主龙骨之上,在同一平面上与主龙骨相垂直。槽钢可用工字钢代替,工字钢的抗弯强度更高,占用的空间层高也相对更大。第二步:铺设板材。一种是在骨架上面铺设一层夹板,夹板可以用拉钉(铆钉)固定在副龙骨之上。在夹板之上再铺设大芯板(细木工板或阻燃木基结构板),下面铺设纸面石膏板。因板材使用的不同,燃烧性能也有好坏。但多数采用的板材为可燃或难燃材料,很难达到国家消防技术规范对楼板的防火要求。另一种是水泥板,在副龙骨严密的情况下,在龙骨上铺设一层钢格网之后,采用细钢筋加水泥灌浇一层厚度不超过5厘米的楼板。
文章来源:www.shlunwen.com/

发表于 2012-10-22 11:27 | 显示全部楼层
有平路文章么
发表于 2012-12-31 10:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注 册

本版积分规则

删帖申请|版权声明|手机版|Archiver|anquan.party

GMT+8, 2024-12-22 15:16

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表