冬季泄水器阀门冻裂,操作人员烘烤煤气中毒

[复制链接]
发表于 2012-12-1 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
20121124日,炼铁厂2#高炉作业区丁班除尘操作员郑**接班后,使用蒸汽胶管继续烘烤外网煤气消音器高压阀组泄水器泄水管道,大约在9:45分左右,泄水器管上部阀门处有大量水泄出,由于泄水管使用保温岩棉包裹,不能判断是什么部位漏水,这时,正在干法除尘现场清理卫生的丙班干法除尘操作员刘*、崔*二人与郑*一起,携带煤气报警仪到高压阀组平台,准备关闭泄水器上部阀门。刘*在消音器北侧,郑**与崔金龙在消音器南侧,在崔**关闭半圈后,阀门无法拧动,此时仍有水往外流淌,郑**见后上前继续搬阀门,这时突然有煤气泄出(由于煤气有温度,泄出后遇冷空气呈白色气体),三人马上撤离,由于崔**、郑**在消音器南侧,撤离需要绕过消音器,从下钻过来才能到走梯处,当崔**走到走梯处时回头发现郑**已经倒在消音器南侧,便迅速返回抢救郑**,没有拽动便马上呼救,9:50分左右值班副工长邹**接到报警后,马上启动煤气事故救援预案,组织人员佩戴空气呼吸器救援,10:10分经医务室抢救后紧急送往医院。