1)绝缘 绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。 绝缘的电气指标主要是绝缘电阻。绝缘电阻用兆欧表测量。任何情况下绝缘电阻不得低于每伏工作电压1OOOΩ,并应符合专业标准的规定。 2)屏护 屏护是采用遮栏、护罩、护盖、箱闸等将带电体同外界隔绝开来。屏护装置应有足够的尺寸,应与带电体保证足够的安全距离:遮栏与低压裸导体的距离不应小于0.8 m;网眼遮栏与裸导体之间的距离,低压设备不宜小于0.15m,10 kV设备不宜小于0.35m。屏护装置应安装牢固。金属材料制成的屏护装置应可靠接地(或接零)。遮栏、栅栏应根据需要挂标示牌。遮栏出入口的门上应根据需要安装信号装置和连锁装置。 3)间距 间距是将可能触及的带电体置于可能触及的范围之外。其安全作用与屏护的安全作用基本相同。 带电体与地面之间、带电体与树木之问、带电体与其他设施和设备之间、带电体与带电体之间均应保持一定的安全距离。安全距离的大小决定于电压高低、设备类型、环境条件和安装方式等因素。架空线路的间距须考虑气温、风力、覆冰和环境条件的影响。 在低压操作中,人体及其所携带工具与带电体的距离不应小于0.1 m。 在高压作业中,人体及其所携带工具与带电体的距离应满足表1--3所列各项最小距离的要求。 表1--3 ①不足所列距离时,应装设临时谴栏。②不足所列距离时,邻近线路应当停电。 ③火焰不应喷向带电体。 在架空线路进行起重工作时,起重机具(包括被吊物)与线路导线之间的最小距离可参考表1—4所列数值。 表1——4 高压作业的最小距离 | | | | | 无遮栏作业,人体及其所携带工具与带电体之间①最小距离/m 无遮栏作业,人体及其所携带工具与带电体之间最小距离(用绝缘杆操作)/m | | | 线路作业,人体及其所携带工具与带电体之间②最小距离/m 带电水冲洗,小型喷嘴与带电体之间最小距离/m 喷灯或气焊火焰与带电体之间③最小距离/m | | |
①不足所列距离时,应装设临时谴栏。 ②不足所列距离时,邻近线路应当停电. ③火焰不应喷向带电体.
|