“轰!”昨日下午3时17分,在越秀区大沙头四马路海印电器总汇附近,即地铁6号线隧道上方附近路面,上午就渐渐下沉的地面突然坍塌,裂开一个面积约30平方米、深约2米的大洞。受此影响,海印电器总汇500多家档口关门停业,附近2000居民用水受影响,500多户居民无煤气可用。
就事故原因,自来水公司称,地铁施工造成了地基沉陷,从而引起地下给水管道破裂。昨晚地铁公司回应称,6号线位于沉降路段附近的隧道早已贯通,沉降原因需进一步调查,预计今天上午对沉陷区处理完毕。
地陷时一名抢修人员掉落,后被救起。
上午路面下沉 沉降路面位于海印电器总汇一场与二场之间的通道上。海印电器总汇的多普达店员谢先生称,上午10时15分,他突然听到“砰”的一声,“不到10分钟,又‘砰’的一声,我还震动了一下”。他走到店门口看到,路面出现一条长约10米的裂缝,一块十几平方米大的路面慢慢下沉,凹陷10厘米深。
谢先生说,他抬头看到,店铺天花板出现一条长约3米的裂缝,他还听到店铺外墙玻璃裂开的声音,这时邻铺一店员尖叫:“怎么柜子歪了,天花板也有裂缝!”他马上将这些情况告诉了市场保安。不久身穿有“中铁二局”字样工作服的多名工人和市自来水公司的工程车先后赶来。上午11时左右,海印电器总汇物业管理员通知商铺,市场已停水了,要求大沙头四马路14号附近十几间店铺人员疏散。
下午路面塌陷
昨日下午记者在现场看到,海印电器总汇二场外墙的广告牌凸出,数名地铁施工人员正用铁板围住下沉的路面,多名人员进入下沉路面勘探。到下午3时17分,记者突然听到“轰”的一声巨响和“啊”的一声尖叫,抬头望去,只见路面升起一股烟雾并溅起3米高的水花,随后闻到一股浓烈的煤气味。地铁施工人员、自来水公司员工和市场保安全都跑向下沉路段,并疏散附近市民。记者看到,下沉路面裂开一个大洞,面积约30平方米、深约2米。塌方处积满污水,一名施工人员连同路面一起掉了进去,数分钟后,该人员被拉上路面,并无大碍。“幸亏他绑着安全带,不然必死无疑。”一名施工工人说。
附近一市民听到巨响后,一边说“太恐怖了,快点走吧”一边往跑开。有关部门工作人员随后赶来处理并疏散围观群众,随后6辆混凝土车赶来。(报料人:曾先生奖金:200元)
歇业
海印各出入口拉闸
下午3时17分,塌陷发生后,海印物业管理处紧急下达通知,要求全部商铺撤离。记者看到,多名保安正逐一通知档口工作人员,疏散。“看情况,估计明天也无法正常营业。”保安冯先生告诉记者,海印电器总汇一场共有3层,二场有1层,共有500多家档口,事发后全部要关门疏散。下午4时20分,所有商户撤离,商场各个出口均拉下闸门,门口有保安把守。
在海印电器总汇旁边的海印宾馆,负责人黄先生告诉记者,楼房外墙本有一条轻微的裂缝,受此次塌陷影响,裂缝加深,如今警方要求宾馆人员全部撤离。“但我刚接了一个旅游团,预订了50多间房,现在怎么办?”
停水
2000人用水受影响
据越秀区供水管理所李副主任介绍,昨日上午11时许,工作人员在例行检查时发现大沙头四马路的水压偏低,同时又接到附近居民投诉用水困难。等他们赶到现场后,自来水抢修人员第一时间采取关闸措施,因此大沙头四马路两边停止供水,受此影响的居民有2000多人。
李副主任称,目前已有两辆供水车随时待命,由于现场仍在围蔽,供水车暂无法到达居民区内供水。李副主任表示,只要地铁施工方填埋好塌陷处,自来水公司的供水车就能马上供水,以解决住户用水困难。
断气
500多户煤气中断
在路面塌陷后,现场传出一阵阵煤气味,燃气公司的抢险车随后来勘查是否有煤气泄露。昨晚,市燃气公司工作人员周先生致电记者,证实一根供气管道被压破了,该煤气管道直径为108毫米。为确保周边居民的安全,工作人员第一时间采取了关闸措施,约有500户煤气供应中断。“现在地铁施工方正往塌陷处灌注混凝土,也将填掉我们公司的煤气管道。因此我们需要重新安装一条新线路为住户恢复供气。开通时间视地铁施工方的进度来定。”
疏散
150户居民离家
由于塌陷后现场漏夜施工,昨晚,附近几栋楼的住户被通知紧急疏散。记者采访了解到,这些住户大多选择投奔亲戚或住酒店,一些住户称,居委会将向每户居民提供300元的补贴。
记者了解到,昨晚被通知撤离的是东湖西路60号、64号两栋居民楼,约有150户居民。昨晚8时许记者在楼下看到,许多住户背着包在等车。“我一家五口人,不好意思去打扰亲戚,实在不行就去住酒店。”60号楼住户李女士说。据60号楼的一名治安员介绍,居委会向疏散的居民提供300元/户的补贴。“只要明天拿着旅社住宿的发票到居委会,就可以拿到钱了。”该保安说。但一些住户却表示担心,住户陈先生说:“300元,两口之家去住酒店比较划算,可是对于那些一家有四五人的来说,就够呛了。”
虽然昨晚居住的问题解决了,但接下来几天怎么过?家还能不能住?这些住户均摇头表示不清楚。
说法
地铁方面:存在地下不明空洞
昨晚,地铁方面称,6号线位于沉降路段附近的隧道早已贯通,施工单位正在进行隧道内衬装修。昨天早上约10时,施工单位的日常监测显示大沙头四马路路面沉降数据异常,随后检查发现该处路面发生局部下沉。工作人员对地面沉降范围凿开后,发现该处混凝土路面下方存在充满水的地下不明空洞,他们立即对空洞区域进行混凝土、砂石填充。
地铁方面还表示,6号线隧道结构安全未受到影响,周边建筑物也处于安全状态。由于措施采取及时得当,事件未造成人员伤亡。沉陷原因需进一步调查,预计今天上午可以对沉陷区处理完毕。
自来水:地表下陷挤爆水管
针对事故原因,越秀区供水管理所李副主任称是地铁施工造成的。李副主任告诉记者,在上午9时许,大沙头四马路地面就开始出现下陷,但是自来水公司的工作人员在11时才检测到该处的水压下降,从时间上看,是因为地表下陷挤压水管而造成水管爆裂。另外,自来水水管的方向是由南向北的,而路面塌陷方向是由东往西,根本就不存在水管爆裂而造成地表下陷的可能。
附近一些店铺老板和住户表示,他们认为主要是地铁施工造成了路面塌陷。居民黄先生称,他每天不定时都会听到地下有响声,“墙壁有时会震动”。 |
|