配电房,与发电机房在一起,并存放4桶柴油,没有任何指示标语,安全标语。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注 册

x
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:38 | 显示全部楼层
消防器材,指示不明显,灯管坏掉很多,更换不及时,门未上锁。请大家提出整改意见。比如需要哪些指示标示?哪些安全标语?
发表于 2013-5-2 11:22 | 显示全部楼层
配电房和发电机是否能在一起这个不大清楚,其它标识不是主要的,我个人觉得应该将柴油另外存储,
发表于 2013-5-2 15:07 | 显示全部楼层
很多问题,平常都感觉司空见惯,不会引起自己注意的了。
发表于 2013-5-3 14:21 | 显示全部楼层
1.发电机房和配电室可以贴邻,但必须采用防火隔断,发电机间与控制室、配电室之间的门和观察窗应采取防火、隔声措施,门应为甲级防火门,并应开向发电机间;
2.储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;
3. 储油设施的设置应符合下列规定:
1 当燃油来源及运输不便时,宜在建筑物主体外设置40一64h耗油量的储油设施;
2 机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.oh的燃油量,并应采取相应的防火措施;
详见JGJ16-2008第6.1条规定

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
shihua26 + 10

查看全部评分

发表于 2013-5-9 13:39 | 显示全部楼层
支持,学习了,谢谢!
发表于 2013-5-15 11:56 | 显示全部楼层
啊哟,看看参考下
发表于 2013-5-23 20:12 | 显示全部楼层
柴油是单独放,应该有安全标识,
发表于 2013-6-19 15:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-7 21:12 | 显示全部楼层
发电机安全操作规程应该有,上墙标示。柴油和发电机应该有一定的距离。现场设置灭火器或其他消防设施。
发表于 2013-7-7 22:27 | 显示全部楼层
消防设施必须放置明显处
发表于 2013-7-10 09:55 | 显示全部楼层
发电机安全操作规程应该有,上墙标示。柴油和发电机应该有一定的距离。现场设置灭火器或其他消防设施。
发表于 2013-10-21 12:46 | 显示全部楼层
事故隐患显而易见:
建议:1、发电机房和配电室马上采用防火隔断;
2、发电机间与配电室门应往外开启;
3、指示标志标识立即布置上隔;
4、消防设施立即规范配置;
5、安全消防、应急预案及时制定,并展开演练;
6、安全规章制度、操作规范和安全生产责任制建立健全;
7、员工安全相关培训工作及时跟进。
当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;
3. 储油设施的设置应符合下列规定:
1 当燃油来源及运输不便时,宜在建筑物主体外设置40一64h耗油量的储油设施;
2 机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.oh的燃油量,并应采取相应的防火措施;
发表于 2013-10-21 12:48 | 显示全部楼层
不好意思,上所发内容的下面一段是不要的,应该是:
事故隐患显而易见:
建议:1、发电机房和配电室马上采用防火隔断;
2、发电机间与配电室门应往外开启;
3、指示标志标识立即布置上隔;
4、消防设施立即规范配置;
5、安全消防、应急预案及时制定,并展开演练;
6、安全规章制度、操作规范和安全生产责任制建立健全;
7、员工安全相关培训工作及时跟进。